Imam problem s talnim ogrevanjem.V sistem talnega og.šibamo vodo z tem40+ stopinj, temperatura v prostorih cca 20,5-21 stopinj. Vprašanje
ali ne izoliran balkon (trenutno še brez estriha) lahko vpliva na talno ogrevanje v taki meri da sistem v trenutni temperaturni situaciji ni sposobn doseganja višjih temperatur?? Količina balkonov po celi dolžini hiše 13x1m in 6x3m terasa.
hvala za mnenja.
še tole pred cca 4 tedni je bila temperatura v istih prostorih cca 25-26 stopinj.
LEP POZDRAV
Objave: 564
Teme: 24
Pridružen: Sep 2007
Ocena:
0
Seveda je možno. Površina o kakršni govoriš, je precejšen odvodnik toplote. S tem toplotnim mostom (balkon) bo rešeno šele takrat ko boste balkonsko ploščo izlolirali okrog in ogrog (zgoraj, spodaj in iz strani. Naredi preizkus. V talno spusti večjo temperaturo vode počakaj nekaj ur in boste videli da se bodo tla primerno segrela in hkrati ogrela prostor!!
LP-damijan
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
Kar se tiče višje temperature vode smo omejeni z varnostnim ventilom ki nam dopušča temperaturo vode od 20-43 stopinj in je max. odprt
Objave: 69
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
0
Vsak balkon, ki nima prekinjenega toplotnega mostu v stiku balkon-AB plošča se lahko smatra kot hladilno rebro.
Zato je je še kako smiselno balkon izolirati na spodnji ploskvi. Še bolje: ga odrezati.
Kdor ima materialno moč, ima duhovno moč, in vsaka umetnost je podvržena politični manipulaciji, razen tiste, ki govori z jezikom te iste manipulacije.
NSK/Laibach
Objave: 174
Teme: 5
Pridružen: Oct 2008
Ocena:
0
Nisem strokovnjak, ampak glede na to, da se to pojavlja šele po nekem obdobju, ali je možno da imaš zrak v sistemu?
Nisem tako bogat, da bi poceni kupoval !
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
pred 4 tedni ni bilo -10 (in manj) zunaj, če se prav spomnem, lahko pa je tudi zrak kriv, kaj pa vem.
če balkon ni prekinjen vmes in/ali je neizoliran predstavlja šolski primer toplotnega mostu. zdej kolke to vpliva na komplet ogrevanje bajte, težko rečem, ziher pa ne v tako majhnem deležu, po mojem, glede da ga je linijsko skoraj 20m (sklepam)
po domače povedano, s temi "rebri" ki štrlijo ven iz bajte, ogrevaš okolico ali pa obratno gledano, ta rebra ti hladijo plato, ki jo ogrevaš. simple as that.
jst bi ti priporčil, da pač izoliraš tako kot treba, prekinjeno konstrukcijo bi (če bi hotel pravilno izvest) verjetno moral že pri betoniranju izvest.
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
tudi sam sem posumil na zrak v sistemu ker opažam nihanja v pretoku -predvsem ko naraste tlak v sistemu se dleno zmanjša pretok .firma ki mi je polagala talno pa pravi da je vse ok -ITAK napaka z njihove strani je seveda nemogoča kot vedno .
je pa res da je bilo pred tedni cca 15 stopinj topleje kot pa trenutno.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
1
To, da je neizoliran balkon toplotni most, je dejstvo. Po mojem mnenju, pa to ne more biti razlog za težave ki jih navajaš.
Namreč: AB plošča, ki prehaja na neki točki v balkon, je monolitna konstrukcija. Na nekem delu je pozidana zunanja nosilna stena.
Situacija je sledeča: zunaj stene - AB plošča/balkon, znotraj stene - toplotna izolacija 6-8cm, folija, AB estrih v katerem je sistem talnega ogrevanja. Zanemarimo detajl pri balkonskih vratih v dolžini cca 1m.
Topla voda segreva in akumulira toploto le v AB estrih, ki po principu konvekcije prejeto toploto oddaja v prostor. Ker je pod estrihom toplotna izolacija, estrih ne oddaja toplote navzdol - torej v AB ploščo. Po tem takem niti zelo podhlajena AB plošča ne seva hladnega zraka preko toplotne izolacije pod estrihom v prostor.
Nekaj izgub seveda je ne pa take, da bi bistveno vplivale na takšne temperaturne razlike.
tudi sam sem posumil na zrak v sistemu ker opažam nihanja v pretoku -predvsem ko naraste tlak v sistemu se dleno zmanjša pretok .firma ki mi je polagala talno pa pravi da je vse ok -ITAK napaka z njihove strani je seveda nemogoča kot vedno .
Tole mi pa ni povsen jasno! Voda v sistemu talnega ogrevanja ( kot tudi v radiatorjih) ima, ker gre za zaprt sistem konstanten tlak. Vsaj pri mojem sistemu ne opažam kakih bistvenih nihanj. Morda se kazalec malenkostno premakne le ob zagonu črpalk. To pa je tudi vse.
Res nisem velik "stručko" za centralno, vendar bi si upal trditi, da z pretokom vode nekaj ni v redu. Sedaj ali je res zrak v sistemu ( v razdelilni omarici talnega gretja je itak vgrajen odzračevalni lonček ), ali pa črpalka ne opravlja svojega dela, ali pa je kak zastoj v mešalnem ventilu ali na regulaciji.
Če izvajalec trdi, da je vse v redu, dobi "drugo mnenje" in to strokovno. Saj veš, da nihče ne prizna svojih napak prav rad. Ko boš morda bolje vedel kaj je narobe - to serviraj tvojemu izvajalcu.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
če je izvedeno, kakor pravi papez, potem ni nujno, da je neizoliran balkon največji problem, je pa dejstvo, da hladi hišo (kakorkoli obrneš) in to kar na precej velikem procentu gabarita (skoraj 20m je že kr nekaj, če se mene vpraša).
najbrž pač to ne pomaga pri segrevanju pri -10 zunaj ipd, ni pa nujno glavni krivec, to se pa strinjam, sem že takoj povedal. vendar če dela vse kot treba glede ogrevanje, očitno dosežeš le max 21 stopinj pri trenutni situaciji. če ni ogrevanje, lahko pač samo še z izolacijo skušaš malce dvignit notranjo temperaturo, zraven pa upat, da ne bodo temperature zunaj še bolj padle..
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Nekaj pri tebi ne štima, ali je talno gretje položeno nestrokovno (preveliki razmaki pri zunanjih stenah, predolge posamične veje, prešvoh obtočna črpalka, zrak v sistemu... Če nimaš na hiši še nič izolacije bi vstopna temperatura vode v sistem ne smela presegat 38°c MAX za notranjo temp. 23°c pri zunanji temp. -15°c Pri dobro izolirani hiši, strokovno izdelanem talnem gretju temperatura vhodne vode še ni presegla 29°c
notranja temp v dnevnih prostorih je podnevi skozi 24°
Oprosti, ampah s tvojim talnim je nekaj zelo narobe
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
hvala vsem za vaša mnenja
to da nekaj ne štima mi je jasno ob prebiranju tega foruma ko berem da velika večina lastnikov talnega og. v sistem spušča bistveno nižje tem. cca 30+-1 stopinjo in dosegajo 23-24 stopinj v prostoru mi pa 43 pa dobimo kar dobimo.
mi je pa izvajalec vrgel kost in sicer glede balkonov ki naj bi zelo ohladili
vstopno temeraturo vode v posamezno vejo katere začetni metri potekajo ob zunanjih stenah kjer naj bi bil učinek hlajenja (balkonov) največji.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
1
No potem gre spet za "feler" izvajalca, ali pa projektanta. Seveda je nekaj odvisno tudi od pozicije kotlovnice v objektu in od mesta kjer so dvižni vodi.
Običajno pa je sicer, da je osnovno izhodišče nekje v sredini tlorisa objekta, od tam pa radialno potekajo posamezne veje talnega sistema.
Vendar mi je tudi to malo sumljivo! Zakaj? OK, voda iz peči pride ogreta na 43 st., Takoj se precej ohladi, ampak nekaj toplote vendarle odda. Ohlajena se vrača v peč in tako v nedogled. Kljub temu se estrih ( sicer malo kasneje kot sicer ) segreje ob zunanjih stenah in nato se topla voda pretaka v notranjost in tako ogreje še preostalo površino.
Kakšno pa imaš razliko med izhodnim in povratnim vodom? Iz mojih izkušenj in prakse doma, je temperatura izhoda 27 stopinj, povratnega pa 25 ali 26 stopinj. Takšno stanje je običajno nekje po preteku 7 do 10 dni po začetku obratovanja sistema talnega gretja. Prve dni po zagonu pa je ta razlika bistveno višja. Če je izhodna 27 stopinj, je povratna le 18 ali 19 stopinj. Tako je vse dotlej, ko se celotna masa estriha ne segreje enakomerno in v vsej debelini.
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
v sistem 43 povratrk 34-35 ogrevam pa že skoraj 2 mesca smo pa med tem časom nekje sočasno z ohladitvijo položili tudi laminat ali je lahko tukaj del problema ??