ericks, urs,
morda je "dejan" neprimerno odgovoril, a za nekatere investitorje res ni primeren odgovor;
Takole : Samo tesnenje je tehnični ukrep, da se prepreči prehod vode skozi konstrukcijo (obe smeri). tesnenje gr. konstrukcij je možno doseči s tesnilnimi prevlekami na površini konstrukcije ali tigimi tesnitvami same konstrukcije. Zahvaljujoč možnostim ,ki jih nudi moderna tehnologija in še zlasti zaradi ekonomskih in časovnih prednosti izvedbe "konstrukcij iz vodonepropustnega betona brez tesnilnih prevlek"se gradi čedalje več gr. objektov kjer je opuščeno tesnenje konstrukcij proti transportu vode in vlage s tesnilnimi prevlekami ( črna kad oz. črno tesneje).Namesto tega so začeli uporabljati konstrukcije iz vodonepropustnrga betona, ki jih zaradi barve betonske površine in vodonepropustnosti imenujemo "BELA KAD" oz. belo tesnenje.
Pomembno je da se razlikuje, da je "bela kad" iz "vodonepropustnega betona" in ne vodotesnega!!
Osnovna razlika med belo in črno kadjo je, da pri črni gr. konstrukcijo tesnimo s tesnilno prevleko, pri beli te prevleke ne potrebujemo.
Potrebno se je zavedati, da vodonepropusten beton kot material še ne zagotavlja vodonepropustnosti konstrukcije v katero je vgraje , ampak je za to potrebnih še več tehničnih ukrepov.
Bele kadi so primerne za preprečevanje transporta vlage iz tem. tal v konstrukcijo in v primeru preprečevanja prehoda vode pod hidrostatičnim pritiskom.Tudi za bazene in rezervoarje saj preprečuje iztekanje vode iz njih.
Razlika med vodonepropustnim in vodotesnim betonom:
-Vodotesni material se smatra tisti material v katerega voda ne more prodreti.
-Vodonepropusten material pa tisti v katerega voda pod pritiskom prodre le do določene globine in ga ne prebije , če je debelina zadostna!
Po DIN-u 1048 se smatra kot vopdonepropusten, kadar pri preiskavi z vodnim pritiskom 5 bar v času 72 ur globina prodiranja vode ne sme presegati več kot 5 cm oz. 3 cm v primeru kemično agresivnih okolij.
Vodonepropusten beton se tretira kot beton s posebnimi lastnostmi. Po EC2 samo beton trdnosti vsaj C25/30 ali več. Nagnjenost betona k tvorbi razpok je odvisna pd nateznih napetosti zaradi obtežb in vsiljenosti ter od lastnosti samega betona. Vodonepropustni beton sme imeti V/C faktor v/c unichr("8804")0,60.
Še bi se dalo napisati o zahtevah same izdelave betona v betonarni ; O zahtevah glede transporta; O zahtevah vgradnje; O zahtevah negovanja;
Kaki in kaj mora odločiti projetant na osnovi zahtev investitorja. Naloga projektanta ni, da svojo konstrukcijo obravnava šablonsko, ampak pristopi k projektiranju na osnovi poglobljene analize možnih posledic nezadostne vodonepropustnosti, kot tudi z realnimi možnostmi , ki jih jih nudi sodobna tehnologija za odpravo vodonepropustnosti.Cilj mora biti postavljen tako, da se zgradi konstrukcija s primerno porazdelitvijo razpok, ki imajo omejeno širino.
ericks, urs, morda se bere zelo znanostno, a zelo težko je po domače napisat!!
Tu pa je res primeren odgovor "dejana" za nas individualne investitorje.
Lep pozdrav in če vaju še kaj zanima :lol: :wink: