Pozdravljeni
Za tiste, ki imate sistem TČ zemlja-voda v kombinaciji z talnim gretjem, kakšne obtočne črpalke imate?
Podatki:
Ogrevam cca 180m2(cca 1000m cevi) površin v K+P+M,
TČ je Vailant geoTHERM VWS 101/2 (10kW),
zid je porotherm 30 + 14cm Demit fasade,
okna 0,9
mansarda 30cm Urse
Zakaj sprašujem, sam imam vgrajeno Grundfos UPBasic 25-4 (180), in začenjam sumiti da je malo "prešvoh".
Sam Grundfos pravi da je namenjena za talna gretja do 100m2, po drugi strani pa razno razni inštituti, energo-svetovalci in seveda mojstri pravijo, da so obtočne črpalke najmanj 2x predimenzionirane.
Vaše mnenje.....[/list]
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
Obtočna črpalka se določa glede na potreben pretok in pa tlačni padec v sistemu. Tale Grundfosova izjava, da ta črpalka pokriva talno do 100m2 je bolj tako tako. Potrebno je malo poračunati tlačni padec in izbrati primerno črpalko. Res pa je, da se vsaj za enostanovanjske hiše velikokrat črpalko določi kar čez palec, v smislu dajmo raje večjo, da bo zagotovo dovolj.
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Jaz imam Grundfos Alpha 2, ki črpa v vse tri etaže (K+P+M = 240 m2). Imam jo na AutoAdapt in dela med 7 in 18 W. Toplo je dovolj. Je pa zid iz 30 cm modularca in 20 cm stiroporja, streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder.
Sedaj dajo ponavadi za vsako etažo svojo črpalko.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?g/T2/3sdhxzjx/20080411172806unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/g/T2/3sdhxzjx/20080411172806unichr("46")jpg[/img][/url][/url]
Objave: 56
Teme: 18
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
Katero Alpha 2?
25-40 .....25-60 ali 32-40.....32-60
Hvala za prejšnji odgovor...
Boštjan
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
25 oz. 32 je imenski premer navoja za pritrditev, izbereš glede na premer cevi kamor jo montiraš.
40 oz. 60 pa je črpalna višina (4m oz. 6m), po domače moč. 40 zna biti za talno malce preslabotna, pri radiatorskem pa komot pokrije povprečno hišo, še sploh če imaš sisteme ločene po nadstropjih in poganja le eno nadstropje.
Ne more ti pa nihče kar tako garantirat katero izbrat, tole zdaj je le opis za razumevanje oznak in informativno kaj katera zmore.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Motor regulira elektronika, na podlagi izmerjene obremenitve.
Sam elektromotor ni več navadna starina na rotor s kratkostično kletko+kondenzator na pomožnem navitju ampak rotor iz stalnih magnetov in frekvenčni pretvornik.
Izkoristek je kar nekaj večji od klasične.
Ta razlika scer ni 18 vs. 60W na podlagi izkoristka ampak zato ker navadno črpalko priganjaš v 2. ali 3. brzini po nepotrebnem.
V procentih pa bi bil izkoristek pri navadnih klasičnih pod 50%, tale modernejša zadeva pa dobrih 60. Tako od oka, da me ne bo kdo držal za decimalke...
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Po moje je razlika v izkoristku še večja, imam tako črpalko za bazen in se neverjetno malo greje.
Sicer ti pa o primernosti črpalke največ pove temperaturna razlika dovoda in odvoda v talno. Pri TČ mora biti to čim manj, saj s tem povečaš grelno število. Meni bi bilo že 5°C preveč, saj se v 20 letih nabere tudi pri le 0,03 večjem COP-u za 100 do 1000€ - sem na brzino izračunal zlo na oko.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Grundfos MAGNA UPE Po moji oceni najboljša črpalka pri kombinaciji tč. s talnim ogrevanjem.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
povodni mož Napisal:Tone Napisal:Sicer ti pa o primernosti črpalke največ pove temperaturna razlika dovoda in odvoda v talno. Pri TČ mora biti to čim manj, saj s tem povečaš grelno število. Meni bi bilo že 5°C preveč, saj se v 20 letih nabere tudi pri le 0,03 večjem COP-u za 100 do 1000€ - sem na brzino izračunal zlo na oko.
Lahko to, prosim, malo bolj razložiš? Zakaj razlika med temperaturo dovoda in odvoda iz talnega vpliva na COP?
Vsaka stopinja več = 2,5% manjši COP
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Dve stopinji manjša razlika med dovodom in odvodom v talno pomeni stopinjo nižjo temperaturo iz TČ, kar recimo da pomeni 2,5% večji izkoristek (natančneje COP)- odvisno od izvedbe in vhodne in izhodne temeprature TČ.
Je pa pri 1kW porabe TČ 2,5° 25W, zato pri majhnih TČ z močjo obtočne črpalke hitro lahko prideš preko optimuma, še zlasti če imaš klasično črpalko s kratkostično kletko.
Objave: 455
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
0
Potem bi talno gretje najbolj optimiral tako, da ga priključiš direktno na TČ in na povratku zalogovnik. Na ta način najbolj zmanjšaš temperaturo in obenem omogočiš regulacijo s sobnim termostatom, ker ob delovanju TČ dovaja precej več moči v talno gretje, kot če je vezano paralelno na zalogovnik. Na ta način najbrž najbolj povečaš učinkovitost.