Objave: 25
Teme: 5
Pridružen: Jul 2005
Ocena:
0
Mene pa zanima kaj bi bil lahko vzrok temu, da kr brez nekega vzroka (preklapljanje stikala...) vrže fid ven.
ko potem kao ugotovim katero vraovalko je ven vrglo oz. kaj je preko nje zvezano. nekaj časa dela. potem pa iz čistega mira zopet fid ven vrže.
to se že dogaja 3 dni in še malo pa bom čisto na koncu z živci. zaradi neprestanega laufanja do el. omarice in nazaj. pa še to; kar koli priklopim - pa naj bo to še tako majhen porabnik- vrže fid ven.
kaj naj storim?!?!?!?!?!?
Lep pozdrav!
Objave: 793
Teme: 95
Pridružen: Aug 2005
Ocena:
0
Najverjetneje imaš nekje preboj na maso.
Si zadnje case dajal kakšno sliko na steno in slucanjo še zraven pritrdil fazo v steno. :oops:
Po moje je to vzrok. Ker pišeš da ti meče ven ob najmanjšem uporabniku.
Skratka poišči električarja, sam boš to tezko resil.
lp
Greg
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
A to ti meče ven in varovalke in FID? Varovalk ti povsem naključno nebi smelo, če bi prihajalo do medfaznih stikov kvečjemo skozi samo 1 ali 2. Jaz bi rekel da je res nekje prekinjena nula, in pride za trenutek medfazna napetost na porabnik in zato vrže varovalko ven. Izklop fida je lahko samo posledica izklopa varovalke.
LP,
Samojed
Objave: 25
Teme: 5
Pridružen: Jul 2005
Ocena:
0
ven mi meunichr("269")e fid. in potem ko grem k el omarici dam vse varovalke na 0. potem dam fid na on oz 1 in zaunichr("269")nem z dvigovanjem varovalk. pa dam 1. gor, pa dam 2. gor - vrže fid ven. dam drugo varovalko na 0 pa dam 3. varovalko na on, 4., pa 5. pa spet fid ven vrže, pa dam 5. na 0, pa dam 6. na on.........................................................................................
in tako dokler v nedogled.
potem pa kr naenkrat dela - ostane fit na on in vse je ok. unichr("269")ez nekaj unichr("269")asa pa zopet ista pesem od zaunichr("269")etka.
stanovanje pa imam hujše kot pokopališunichr("269")e za 1. novembra. sveunichr("269") polne police - da se ne ubijem na poti do el omarice seveda.
****** spet je fid ven vrglo. hvala bogu da sem si potegnila kabel od sosede da imam vsaj raunichr("269")unalnik priklopljen.
lep pozdrav!
Objave: 124
Teme: 22
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
andrejah Napisal:****** spet je fid ven vrglo. hvala bogu da sem si potegnila kabel od sosede da imam vsaj računalnik priklopljen.
ti kar lepo ostani priklopljena k sosedi, na ta podaljšek lepo priklopi še pralni stroj in šporget, FID pa pusti izklopljen...sosedo pa parkrat na mesec prijazno povabi na kavo in piškote...':lol:'
ekonomski izračun potrjuje moj nasvet....
pa brez zamere...
hasta la victoria siempre
Objave: 249
Teme: 16
Pridružen: Dec 2005
Ocena:
0
Da ne bom preveč pametna :lol: , koliko je stara el. napeljava? Pa kabli oz. vodi na strehi, ki gredo do vaše omarice? Nas je pred meseci stresalo pod tušem, skurilo ugasnjen tv, pralni stroj... in stalno ven metalo varovalke... Potem smo ugotovili, da so žice na strehi čisto preparene, ker jih v 30-ih letih ni nihče menjal in da je v hišo zaradi tega prihajalo tudi 300 V močna elektrika.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Lahko je tudi stari FID, sami smo imeli pred časom enak problem - 10 let star FID je odslužo.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Dobro (no, ni dobro). Potem ni vzrok v prevelikih tokovih. Ena od variant jer seveda FID. Lahko je hin, ker tako kmalu nebi smel izklopit. Možnost je ali pomeriti (pa se ne splač, ker meritev stane več kot nov fid), tako da v vsakem primeru priporočam menjavo fida. Že zato ker je tolikokrat izklopil in so kontakti ožgani.
Da pa meče neključno ven, ne glede na število vklopljenih varovalk in da ni vzrok v fidu, bi pa najprej pomislil na vlago. Ali v tej isti omarici, ali pa nkje v kakšni razdelilni dozi (čeprav je v taki dozi ponavadi samo iz ene varovalke štrom).
LP,
Samojed
Objave: 66
Teme: 17
Pridružen: May 2005
Ocena:
0
Glede na to da je bilo do trenutka preden si montirala konstrukcijo vse okej, potem pa so se začele težave je vzrok sigurno preluknjana električna napeljava. Glede na to da so vsi zaščitni vodniki in pa nevtralni vodniki povezani skupaj je vseeno kateri porabnik priključiš, ti deluje zaščita! Če imaš vso inštalacijo v cevi potem bo zate najlepše, če pa ne se v najslapšem primeru pripravi na malo štemanja in praha!
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Jap. Pa da bo ziher, in če seveda obstaja shema, lahko za test izklopiš tisto vejo kjer se je vrtalo (odklopiš in fazo in nulo in ozemljitev). Če je narejeno kot je treba, je to lahko npr samo en kabel ki vodi do vtičnic. Ta kabel odklopite v glavni omarici in bi moral biti mir. Potem pa seveda sledi menjava kabla, če je v ceveh, če pa ni, potem pa poskusit z ohm metrom merit upornost med nulo in zemljo (pri izklopljenem kablu seveda) in po vrsti pulit žebljičke/vijake iz stene. Tako se najde kateri je poškodoval kabel in se samo na tistem mestu poštema. Tam se potem ali montira doza in je kabel v dozi "poflikan", da bi ga pa samo z kakim izolirtrakom povijali pa ravno najbolj priporočljivo.
LP,
Samojed
Objave: 355
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Odklopi tiso varovalko, kjer ste vrtali in privijali, pa boš vidla. Fid meče ven tudi, če je na kakšnem porabniku al pa kablu ničelni vodnik in ozemljitveni vodnik skup zvezan. Fid meri tokove, ki pridejo v hišo in jih primerja s tokom, ki gre iz hiše po ničelnem vodniku-če pride do razlike, vrže ven. Pri kolikšni razliki vrže ven, pa na njemu piše. Če se pa en del toka nekje zgubi-preko preboja kabla, porabnikov, telesnem dotiku, slabih izolacijah, to zazna in izklopi-tako te varuje, da te ne ubije. Če je pa kjerkol zemlja pa nula zvezana skup, se pa isto dogaja-včas je dobr, včas pa ven meče.
Objave: 25
Teme: 5
Pridružen: Jul 2005
Ocena:
0
najlepša hvala za odgovore!
smo rešili problem.
najprej sem odklopila varovalko od te sobe, katera je bila sporna, nato sem razvezala vse kable v dozi nad vrati.
potem sem poiskala dovodni kabe, si ga označila in nato sem povezala ene kable od stropne luči.
potem je blo vse ok. potem sem razvezala in na dovosni kabel povezala kabel, ki naj bi bil prevrtan. in kaj se je zgodilo - fid je vrglo ven!!!
pa smo ga našli- barabo grdo. :twisted:
potem je sledil nekajdnevni razmislek kako to vse zrihtati, da ne bi bilo preveč štemanja. in rešitev - tik ladijskega poda sem prebila omet in presekala kabel, nato sem tja vstavla dozo in nad ladijskim podom na podstrešju potegnila kabel, ki sem ga spojila z kablom, ki je zagipsan v dozo na vratih. zdaj še samo malo gipsanja pa kitanja in bo končano
jupiiiiii zdaj vse funkcionira!!!!!
lep pozdrav
Objave: 88
Teme: 13
Pridružen: Dec 2011
Ocena:
0
Hej
Imam sledeč problem.
V na novo opremljeni kuhinji imamo problem z pomivalcem, kateri ven meče varovalko. Na isti varovalki so še ostale vtičnici v kuhinji, napa ter osvetlitev nad pultom.
Štos je, da je ta varovalka B6. Nato sem dal notri C6 in sem že skoraj mislil da je ok, potem pa enkrat gorijo lučke nad pultom obenem ko pomivalec pomiva spet vrže ven. Mislim da ravno ko se vklopi grelec za vodo. Čeje vklopljen sam pomivalec ali kaj drugega pa ni težav.
Menim da je absolutno prešvoh varovalka, ni mi pa jasno zakaj je dal električar (pred leti) notri takšno varovalko. Kabel iz varovalke gre mislim da 1,5mm2.
Kaj meniti če to varovalko zamenjam z C10?