ker sva oba antitalenta za štrom, me zanima, ker sva tik pred podpisom pogodbe z Elektro Maribor - bo 3 x 20A dovolj za potreb novogradnje, ki se ogreva na tč zrak voda? Ali naj vzameva 3 x 25?
Alea iacta est
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Ocena:
0
Midva sva vzela 3 x 20A. Ker so danes že skoraj vse TČ tri fazne in imajo po fazi manj zagonskega tokga ne rabiš 3x25A brazveze samo plačala bota več. Men so rekli da rabi TČ 3 x 16A.
Če pa bi mela eno fazno TČ so pa moči precej večje oz. zagonski tokovi.
Lp Andrej
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
3 x 20A je povsem dovolj. Mi imamo na to priklopljeno 10,1 kW TČ, pa klimo in tudi vse ostalo v hiši in izven nje kar brni, greje, hladi, govori in vrti filme.
Objave: 247
Teme: 1
Pridružen: Oct 2008
Ocena:
0
pri 3x 20A imaš varovalke za 22kw električne moči pri trofaznem priklopu TČ kar zna biti za nekje 60-80kw grelne moči! Pomoje bo več kot dovolj, saj ne rabiš krematorija kajne!
Lp
Yoldi
Če rabiš izračun
Moč je Tok krat napetost krat število faz
3x20Ax380V=22800w
Objave: 871
Teme: 125
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
jaz sem vzel 3x25, ne pozabi indukcije, pa pečice, kak sušilec, pralni stroj.....
to so stvar, ki lahko delujejo tudi istočasno.
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Malce si preračunaj in naštudiraj cenike Elektra.
Upoštevaj pa naslednje:
Priklop na 3x20 ali 3x25 stane enako.
Prehod iz 3x25 na 3x20 je cenovno simboličen.
Prehod iz 3x20 na 3x25 pa zahteva proceduro kot za nov priključek. Mnogo evrčkov...
Objave: 81
Teme: 5
Pridružen: May 2007
Ocena:
0
3 x 20 moa biti dovolj....
LP
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
kolko razumem, je 3 x 25 bolj za kake delavnice?
upam, da bomo vsaj pri inštalacijah namontirali dosti varovalk, ker naju lahko ta električar tud okol prinese, ker ne veva, kaj naj bo na kako varovalko vezano skupaj in kaj je dobro, da je posebej. :oops:
Alea iacta est
Objave: 240
Teme: 5
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
0
neika,
Saj sama tudi veš, kako imaš zdaj tukaj kjer živiš. Vtičnice bodo verjetno skupaj, luči skupaj, indukcijska posebej, hladilnik posebej in tako naprej....
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Švas-aparat za domačo rabo dela lepo na 1x16A talilnem vložku..
Objave: 299
Teme: 48
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
yoldi Napisal:pri 3x 20A imaš varovalke za 22kw električne moči pri trofaznem priklopu TČ kar zna biti za nekje 60-80kw grelne moči! Pomoje bo več kot dovolj, saj ne rabiš krematorija kajne!
Lp
Yoldi
Če rabiš izračun
Moč je Tok krat napetost krat število faz
3x20Ax380V=22800w
Ne vem, če je čisto res to, kar pišeš.
Meni so za varovalke 3x20A napisali odjemne moči 13kW.
3x20Ax220V=13.2kW!!!To pa niti ni veliko: TČ+ kuhalna ploščča+npr. likalnik+....pa smo že tam nekje!
Največji porabnik pa naj ne bi bil večji kot 7 kW.
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
V novogradnji imam 3x20 gor je pa obešeno TČ 17,5kW oz. 5,4kW na 3x16 varovalke (9,5A po fazi proizvajalec, 9A izmerjenih)ter pečica in steklokeramika. V soboto je blo vse nažgan, ker smo pekli piščanca (test pečice) in kuhali juho krompir in kafe. Pralnega stroja in sušilca pa še nisem probal.
TČ je delala na polno ker sušim tlake v mansardi.
Kakšnega smradu iz elektro omarce nisem zasledil. Ven pa tudi ni zmetal.