Pozdravljeni. Zunaj imam namontirano luč na katerem je že tovarniško namontiran senzor. Sedaj bi pa zunaj namontiral še eno lučko katero bi rad povezal na isti senzor tako da bi svetile in ugašale istočasno. Je to sploh izvedljivo in če je kako?
Odvisno, kako imaš skablirano.
Če gre druga luč s svojim priključnim kablom do neke doze v steni, moraš iz obstoječe luči s senzorjem potegnit vsaj eno žico do te doze in ustrezno povezat vodnik v obstoječi senzorski luči na pravo mesto!, v dozi pa ta vodnik uporabiš kot enega od dovodov za novo luč.
Enostavneje bi bilo potegnit dva vodnika direktno s podnožja (fasunge) senzorske luči (žarnice) na podnožje nove luči (žarnice), ozemljitev pa pripelješ drugje (če je svetilka s kovinskim ohišjem, kamor ozemljitev lahko priključiš).
Načeloma ti to lahko naredi vsak električar (če ni potrebno štemati za novo luč, hi).
Sam se tega raje ne loti (iz tvojega vprašanja sklepam, da ti elektrika ni domača) - če pa boš kljub opozorilu vztrajal, najprej ven varovalko (če boš štrikal po dozah, je najzaneslivejše, da vržeš ven FID za celo hišo), s preskuševalnikom faze (izvijač s tlivko) petkrat preveri, če si res odklopil, podri senzorsko luč, priključi vodnika, potegni do nove luči in tudi tam priključi, zmontiraj nazaj na zid, potem pa vključi varovalko. Če bo počilo, si se nekje zmotil, če ne bo svetila nobena luč, si se tudi zmotil (z nekaj 'sreče' lahko skuriš senzorski del, ker ob kratkem stiku zna prej odpovedati triak v senzorju, kot bo pregorela varovalka), če pa bosta luči delovali, pa najprej (preden kaj pošlataš) še s preskuševalnikom faze preveri obe ohišji (če sta kovinski)-ko žarnici svetita in ko sta ugasnjeni - prisotnosti kakšne napetosti na njih ne sme biti!
ps
tole je le nasvet in ne navodilo. Res raje poprosi nekoga, ki ima z elektriko vsaj prijateljsko razmerje.
kabel nove luči ni še nikamor priklopljen oz. lahko ga potegnem tako do doze kot do lučke s senzorjem. Predlagaš da je najbolje kabel povezati kar na faungo luči s senzorjem? Kako je pa pol če bi hotel na isti senzor povezati še kako luč? Ali je najbolje kupiti dodaten senzor pa posebaj vezati?
keric Napisal:Pozdravljeni. Zunaj imam namontirano luč na katerem je že tovarniško namontiran senzor. Sedaj bi pa zunaj namontiral še eno lučko katero bi rad povezal na isti senzor tako da bi svetile in ugašale istočasno. Je to sploh izvedljivo in če je kako?
luci mors samo posivat pa pazi da bos uzeu taprav veksldrat drat
Sam se tega raje ne loti (iz tvojega vprašanja sklepam, da ti elektrika ni domača) - če pa boš kljub opozorilu vztrajal, najprej ven varovalko (če boš štrikal po dozah, je najzaneslivejše, da vržeš ven FID za celo hišo), s preskuševalnikom faze (izvijač s tlivko) petkrat preveri, če si res odklopil, podri senzorsko luč, priključi vodnika, potegni do nove luči in tudi tam priključi, zmontiraj nazaj na zid, potem pa vključi varovalko. Če bo počilo, si se nekje zmotil
Pozdravljeni bom kar tu vprašal. Doma moram zamenjati fasungo za luč ker se je nekej zjebala in nemorem ušraufati notri žarnice. Zdaj o elektriki nimam kej velik pojma. Vem pa da je za žarnica enofazna elektrika k ma 3 žice ena žica je faza, ena je nula ena pa ozemljitev pa se mi zdi da bi lahko to komot sam zamenjal. Samo ni mi jasno ali obstajajo 2 vrste fasunge? Da imajo ene za priklopit ozemljitev ene pa nimajo? Jaz imam tole doma <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/l/4D/1G8Ejulr/img0341.jpg">http://shrani.si/f/l/4D/1G8Ejulr/img0341.jpg</a><!-- m --> pa tukaj ni nikjer za priklopit ozemljitve...
Hvala za pomoč.
Ozemljitev se priklopi na ohišje luči (kovinski deli) in ne na 'fasungo'. Faza gre na priključek, ki je v centru okrova (v okrovu znotraj - spodaj), ničla pa na priključek, ki da kontakt navoju žarnice/sijalke (pero pri strani okrova z notranje strani).
Izklopi stikalo za luč, izklopi (odvij9 varovalko in preveri z indikatorjem napetosti (fazenpriferjem), da imaš breznapetostno stanje. Odstarni okvarjeno grlo in vse žice razmekni, da med njimi ne bo stika. Vklopi varovalko in stikalo za luč in na vsaki žici previdno z indikatorjem napetosti ugotovi, pri kateri žici ti gori in si jo zapomni. Ta žica je faza. Potem zopet izklopi stikalo in varovalko. Upam da imaš rumeno-zeleno žico, ki je ozemljitev. Potem tisto žico, ki je faza privijačiš ali pa samo potisneš v kontakt na grlu, ki je povezan s spodnjim jezičkom v grlu, žico, ki ni ozemljitev (torej je nula) privijačiš oz. vtakneš v kontakt ki je v grlu ob strani. Rumeno zeleno žico pustiš, v primeru, da je svetilka plastična nepriklopljeno, če pa je svetilka kovinska pa jo priključiš na ozemljitveni kontakt. Samo grlo (oz. fasunga, kot ga ti imenuješ) nima ozemljitvenega kontakta.
Ne vem, če sem bil dovolj jasen in bi ti glede na nevednost v električnih inštalacijah vseeno priporočal, da najdeš kakšnega prijatelja, ki se na to bolj spozna, četudi bi se ti mogoče smejal.
@gremlin me je prehitel z nazornim prikazom
Hvala za odgovore pa saj meni je vse jasno kar si mi napisal saj ni neka znanost to samo še nikoli nisem pa se je dobro malo pozanimat. Fazo moram priklopiti na oni kontakt k se dotika žarnice iz konca, nulo pa na kontakt k se dotika žarnice iz strani. Ja ozemljitev je rumeno zelene barve.
Aja mogoče nisem dobro pogledal pa je ozemljitev priključena na ohišje svetilke in ne na fasungo. Ohišje je drugače kovinsko ja.
Še eno vprašanje imam ta fasunga k je priklopljena sedaj(okvarjena) ima vrgrajeno tudi tak kovinski zatič s katerim lahko fasungo prišraufaš na ohišje in za tisto je priklopljena tudi ozemljitev.
Ta fasunga k sm jo slikal pa nima nič tega zatiča se pravi jo sploh nemorem prišraufati morala bi kar viseti na kablih ali je to ok? Ali je bolje da grem kupit tako fasunga, da jo bom lahko prišraufal na ohišje?
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.