Kolikor je meni znano, je razlika med 20 kW in 30 kW zgolj v izmenjevalcu. Dimenzije kurišča in zunanje dimenzije so enake. Potem je še en večji model 40 kW, ki pa je potem tudi v stvari večji. Tam not lahko zložiš 220 litrov drv, kar ustreza dvem šajtrgam. Hoho, tista mrcina pa že proizvede nekaj toplote.

20 kW je v resnici zelo veliko grelne moči. Če je že potreba po takem odjemu toplote, potem je ta le nekaj dni v letu.

POZOR! Jaz imam doma med pečjo in hranilnikom bakreno cev premera 40 mm. Jaz nimam z odjemom toplote iz peči nobenih problemov. Sem pa že videl enega, ki je montiral 30 kW peč in naredil povezavo z 28 mm cevjo. Posledica tega je, da se mu peč konstantno pregreva oziroma dela v delni moči. Torej, moj nasvet. Pri 20 kW je 40 mm cev čisto dovolj. Večje moči rabijo debelejše cevi.

Že fizikalno gledano je pretok vode krat sprememba temperature direktno povezan z toplotno močjo.

Z 20 kW moči lahko v eni uri segrejemo kakih 700 litrov vode za 25°C. Temu ustrezen mora torej biti pretok... 700 litrov/uro.
#92
Mislim da ravno zaradi hranilnika toplote, tistih par dni ko je res hud mraz, ne predstavlja problema peči glede moči, saj pač zalogovnik poskrbi za tiste konice...
#93
In če imamo tistih par dni (pa še to ne vsako leto) le 20 namesto 22 ali 23 stopinj, tudi ne bo nikogar pobralo...
#94
ha ha, maš prov.

Ampak pod 21 stopinj ne bo, mamo tud kaminček, ki ga kar z veseljem uporabljamo za jedilnico, dnevno in kuhinjo.
#95
Spoštovani Dedalus,
v mojem odgovoru sem napisal, da se obtočno črpalko "lahko" tudi fura na on-off sistem. Vendar osebno menim, da bi bila to vrhunska napaka.
Drugače pa kurim drva na Guntamatica BMK20 in 2000l hranilnika.
Lp Marjan
#96
mikula Napisal:Spoštovani Dedalus,
v mojem odgovoru sem napisal, da se obtočno črpalko "lahko" tudi fura na on-off sistem. Vendar osebno menim, da bi bila to vrhunska napaka.
Drugače pa kurim drva na Guntamatica BMK20 in 2000l hranilnika.
Lp Marjan

Če misliš s tem to, da se črpalka vklopi recimo ob 15:00 in izklopi recimo ob 22:00, potem to drži. V tem času pa črpalka dela neprestano. V tem času bi se izklopila le, če bi temperatura v sobi presegla neko mejno raven.

Pri meni je tako. Med delovnikom se ogrevanje požene ob 5:00 zjutraj pa do 6:00. Ob 6. uri ustanem v toplo hišo. Potem grem v službo. Ob 15:00 se spet vžge in dela do 22:00. Ob 16. uri se vrnem domov iz službe (razen v petek, druga nastavitev). Željeno temperaturo imam nastavljeno na 22°C. Če je nastavljenem času temperatura nižja od željene, bo sistem zalaufal, če ne pa ne. Simpl.
#97
Zdravo.

Ravnokar so mi namontirali sistem z zalogovnikom in pečjo z uplinjevalno komoro, sedaj imam pa cel kup vprašanj, ker sem danes, po prvem samostojnem kurjenju, kar malo razočaran in nisem prepričan, da je pravilno zvezano oz. da je vse ok nastavljeno. Peč je 22 kw, 1500l zalogovnik in 300l bojler.

Sistem je v novi hiši, ki še ni izolirana.

Po petih urah kurjenja sem imel ogret zalogovnik, bojler in radiatorje na 43 stopinj.

A je normalno, da toliko časa traja, da se vse ogreje?
Kaj pa, če želiš ogreti samo vodo? Kako dosežeš, da ne greješ še zalogovnika, da se bojler hitreje ogreje?
Koliko časa vam traja, ko zakurite v popolnoma mrzel sistem, da imate po stanovanju tople radiatorje oz. ali je normalno, da se grejejo hkrati zalogovnik, radiatorji in bojler?
Ali mi lahko kdo pošlje kakšno slikco, kako ima narejeno hidravlično vezavo?

Ker vidim, da se spoznate, me zanimajo vaša mnenja.
#98
Pokaži ti meni tvojo skico, da vidim kako imaš narejeno. Najbolje, da vse skupaj poslikaš, pa da vidim.

Kako deluje to pri meni... Ko zakurim mrzel sistem, se prvo ogreje peč na delovno temperaturo (traja kakih 10 minut). Ko začne obtočna črpalka črpat ogreto vodo v hranilnik, se prvo segreje zgornji del hranilnika (zgornjih 10 cm) za neko diferenčno temperaturo. Ta postopek tudi traja nekje 10 minut. Nato začne (če si tako nastaviš v nastavitvah) gret bojler (če je to potrebno). Ko je bojler segret, začne greti stavnoanje. V najslabšem primeru torej traja največ pol ure, preden začne gret stanovanje. Potrebno pa je vedeti, da sistem nikoli ni čisto prazezn razen takrat, ko je zunaj močno mrzlo ali pa si prišel nazaj z dopusta.

Zgornji postopek na kratko...

- 10 minut po kurjenju peč doseže temperaturo 65°C, vklopi se obtočna črpalka za hranilnik
- ko se zgornji del hranilnika segreje za (željeno temperaturo bojlera) + 5°C, se vklopi črpalka za gretje bojlera. Vendar le v primeru, če je bojler potrebno dogreti
- ko je bojler ogret, se vklopi ogrevalni krog, kar se da tudi izklopiti, obrniti zapored.

Da se celo ogrevati stanovanje takoj po 10 minutah, pač manualno preklopiš ogrevalni krog na vklop (stikalo na komandni plošči) in že greje.
#99
Normalno da traja, da se zadeva v celoti ogreje. V tak hranilnik velikosti 1500 litrov "paše" skoraj 100 kWh energije (če ga ogreješ iz 30°C na 85°C). Pri nazivni moči 20 kW pač to traja 5 ur, da se segreje.

Kaj pa misliš, zakaj imam peč, katero samo zakurim in pozabim? Kdo bo pa 5 ur dežural?

Sedaj samo nabašem polno peč, zakurim, zaprem grem... Ona potem sama poskrbi, da je dovolj tople sanitarne vode, da je v stanovanju toplo nekaj dni,... Ko pridem nazaj (ponavadi po kakih 6 urah) me na zaslončku regulacije čaka samo prijazno sporočilo v smislu... Potegni čistilno ročko. Kurjenje je končano.
Če imaš regulacijo hranilnika, pa ogrevalnih krogov to nebi smelo trajati tolk časa. Če pa nimaš lambda regulacije pa da kuriš vlažna drva pol je pa možno da sistem ne greje. Če v mojmu Buderus loganu ne kurim drv suhih kot poper ga sploh ne spravim čez 70°C.

Ja dedalus cevi od peči do hranilnika in ven so fi 42 (zunanji premer), železne, tako da mislim da so ustrezne, pretok pumpe mam pa skoz na tri. Sem že tud eksperimentiral z manj pa se je peč pregrevala.
lp
Peč se mi ogreje na 81-82 stopinj in tu jo regulacija ohranja. Na povratnem vodu imam nastavljeno temperaturo 66 C in ESBE mešalni ventil.
Tako, da problem ni v drveh ali regulaciji kotla. Jaz mislim, da nimam pravilno povezan kotel s hranilnikom, stanovanjem in bojlerjem. Ravno tako nisem prepričan, da so tipala na ustreznih mestih.
Dedalus; bom poslikal in prilepim slikce za kakšen nadaljni komentar.
Dedalus Napisal:Dimnik Schiedel Technofix fi150 z tesnilnimi objemkami:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?42/as/36DcDPSA/p1010748-largeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/42/as/36DcDPSA/p1010748-largeunichr("46")jpg[/img][/url]

Kakšne so to te tri cevi za dimnikom?

Pa prosim še eno sliko male bele rastezne posode in črpalke, ki ogreva bojler. Hvala!

Še vedno poskušam narisati tloris v nulo. Smile
Boste Napisal:bom poslikal in prilepim slikce za kakšen nadaljni komentar.

Daj čim več slikic nujno, odpri temo buderus Smile
oreh Napisal:
Dedalus Napisal:Dimnik Schiedel Technofix fi150 z tesnilnimi objemkami:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?42/as/36DcDPSA/p1010748-largeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/42/as/36DcDPSA/p1010748-largeunichr("46")jpg[/img][/url]

Kakšne so to te tri cevi za dimnikom?

Pa prosim še eno sliko male bele rastezne posode in črpalke, ki ogreva bojler. Hvala!

Še vedno poskušam narisati tloris v nulo. Smile

Tiste tri cevi nimajo kaj dosti veze z pečjo. To so del hišne inštalacije. Prva cev je res dovodna cev za varnostni izmenjevalec. Druga cev je cirkulacija za bojler (ki pa je zaprta). Tretja cev pa je topla sanitarna voda. Mislim, gledano od desne proti levi.

oreh...

Tudi sam sem narisal pozicije naprav dokaj natančno. Da bi pa sedaj narisal vse do zadnjega detajla, pa je po mojem malo nesmiselno. Itak ti bo majster malo po svoje naredil, potem pa si se zastonj mučil.
Dedalus, imaš prav. Imam še dosti drugih zadev za splanirati. Ta tema je zame zelo poučna.