mrombi Napisal:Samo pri vlagi se tudi pojavijo bakterije. Se pravi je paprna kocka idealno leglo bakterij.Tukaj vlaga ne stoji ampak jo suh zrak takoj navzame nase. Tako, da ni bojazni.
mrombi Napisal:Samo pri vlagi se tudi pojavijo bakterije. Se pravi je paprna kocka idealno leglo bakterij.Tukaj vlaga ne stoji ampak jo suh zrak takoj navzame nase. Tako, da ni bojazni.
Sishi Napisal:Poraba energije motorjev pri rekuperatorju (kateremukoli) naj bi bila še vedno manjša kot pri naravnem prezračevanju. Bi bil pa res zanimiv izračun...
Žiga Napisal:-200m3/h pri 100Pa padca tlaka - maximum
- izkoristek večji od 92%
- poraba elektrike 0.36Wh/m3
-podatki pa so prebrani s certifikata od PassivHaus institut, v svojem laboratoriju so namreč namerili izkoristek 97-99%.
pasivniTomaz Napisal:Ko je bilo ravno govora o njih lahko poizkusiš primerjati s Lossnay 25 -
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/default.asp?url=http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/mitsubishi_electric.asp?id=138681&smn=000000000000159303">http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/defa ... 0000159303</a><!-- m -->
ali pa 35 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/default.asp?url=http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/mitsubishi_electric.asp?id=120065">http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/defa ... ?id=120065</a><!-- m -->
Sicer nima certifikata, a dvomim, da so odstopanja večja kot 1%. Kako pa je s konkurenco pa nimam pojma.
Žiga Napisal:Kot sem obljubil, groba primerjava stroškov in prihrankov za prisilno prezračevanje z rekuperacijo za Ljubljano. Če sem naredil kakšno večjo napako, pa prosim za strpnost. Namesto da me po levje napadete, me lahko samo opozorite.
Za Ljubljano je podatek, da ima 3600 stopinj temperaturnega primankljaja v enem letu. Da malo razložim podatek: V januarju imamo povprečno temperaturo 0 stopinj. Za sobno temperaturo se računa 20 stopinj, razlika je torej 20 stopinj. Temperaturni primankljaj v januarju je torej 31 dni* 20 stopinj razlike=629 stopinj. Če bi tako sešteli za vse mesece v letu, ko je povprečna temperatura manjša od 20 stopinj, bi dobili 3600 stopinj letnega primankljaja.
Podatek je danes lahko malo zavajujoče uporabljati za izračun potreb po ogrevanju, saj je povprečna mesečna temperatura v avgustu 19.8 stopinj, pa upam da kdo takrat ne prižiga peči.
Varčnejše hiše se že ob nekoliko toplejših spomladanskih dnevih pregrevajo, zato rekuperacija zraka ne pride v poštev. Zato bom ločil tri primere - normalna hiša, varčna hiša, zelo varčna hiša
Za navadno hišo bom prevzel, da se ogreva od začetka septembra pa do konca aprila. Temperaturni primankljaj v tem času je nekje 3500 stopinj
Za varčno hišo bom vzel, da se ogreva nekje od novembra pa do marca, tako je temperaturni primankljaj 2700 stopinj.
Pasivna hiša pa potrebuje ogrevanje v bistvu samo decembra in januarja, drugače pa se bolj pregreva (in še to ne stalno, vendar pa bi z izključitvijo rekuperacije energijske potrebe narasle). Temperaturni primankljaj je tako navzgor zaokroženo 700 stopinj.
Torej imamo dva rekuperatorja:
Thermos 200 DC - protitočni rekuperator
-92% izkoristek (certifikat za pasivne hiše)
-0.36Wh/m3 - električna učinkovitost
LGH 254x4 LOSSNAY - kockasti rekuperator s papirnatimi lamelami
-80% izkoristek (aproksimacija za 200m3/h)
-0.47 Wh/m3 (linearna aproksimacija za 200m3/h - 94W)
- (vrača tudi latentno toploto, ki jo v izračunu ne bom upošteval)
Vzel bom, da so prezračevalne potrebe naše namišljene hiše 200m3/h.
Poraba elektrike za celoletno prezračevanje:
Thermos - 200*24*360*0.36/1000 = 622kW/h
Lossnay - ..................*0.47*....... = 812kW/h
Računal bom tudi še eno opcijo, kjer nimamo prisilnega prezračevanja, ampak 2krat na dan na prepih prezračimo stanovanje in se zamenja celoten volumen zraka v hiši. V tem primeru se izmenja čez dan 6 krat manj zraka, kot s prisilnim prezračevanjem, če predpostavimo, da se s prisilnim prezračevanjem izmenja 0.5 volumna zraka na uro.
Toplota, potrebna, da ogreješ 200m3 zraka na uro (za 1 stopinjo):
=200m3/h*1006J/kgK*1.2kg/m3/3600=67Wh/K
NAVADNA HIŠA (ogrevati se mora 8 mesecev, temperaturni primankljaj pa je 3500 stopinj)
Energija, ki je potrebna za ogrevanje zraka na 20 stopinj v 8 mesecih
=67Wh/K*24*3500K=5600kWh
Potrebna energija, če imamo rekuperator:
thermos - (1-0.92)*5600=450kWh (prihranjeno 5150kWh
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 400kW/h elektrike za prezračevanje)
Lossnay - (1-0.80)*5600=1120kWh (prihranjeno je 4500kWh)
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 550 kWh elektrike za prezračevanje)
odpiranje oken - 5600/6=930 kWh
Opomba-hiša mora popolnoma tesniti, drugače so izgube prezračevanja večje.
VARČNA HIŠA
Energija, ki je potrebna za ogrevanje zraka na 20 stopinj v 8 mesecih
=67Wh/K*24*2700K=4350kWh
Potrebna energija, če imamo rekuperator:
thermos - (1-0.92)*4350=348kWh (prihranjeno 4000kWh
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 260kW/h elektrike za prezračevanje)
Lossnay - (1-0.80)*4350=870kWh (prihranjeno je 3500kWh)
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 340 kWh elektrike za prezračevanje)
odpiranje oken - 4350/6=725 kWh
PASIVNA HIŠA
Energija, ki je potrebna za ogrevanje zraka na 20 stopinj v 8 mesecih
=67Wh/K*24*700K=1130kWh
Potrebna energija, če imamo rekuperator:
thermos - (1-0.92)*1130=90kWh (prihranjeno 1040kWh
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 100kW/h elektrike za prezračevanje)
Lossnay - (1-0.80)*1130=230kWh (prihranjeno je 900kWh)
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 140 kWh elektrike za prezračevanje)
odpiranje oken - 1130/6=190 kWh
Nekja zanimivosti razvidnih iz rezultatov:
-Poraba elektrike za prisilno prezračevanje pri najvarčnejših rekuperatorjih (0.36Wh/m3) pravzaprav zniža izkoristek še za cirka 10%. Sproščena električna energija sicer dodatno ogreva hišo, vendar pa je to najdražji vir ogrevanja.
-rekuperacija se bolj splača manj varčnim hišam kot bolj, če so dobro zatesnjene.
-s pravilnim okenskim prezračevanje izmenjamo bistveno manjše volumne zraka kot s prisilnim prezračevanjem.
-pravilno okensko prezračevanje je predvsem pri velikih hišah in malo prebivalcih (kjer se zrak ne onesnaži tako hitro) lahko celo varčnejše od prisilnega z rekuperacijo.