#61
mrombi Napisal:Samo pri vlagi se tudi pojavijo bakterije. Se pravi je paprna kocka idealno leglo bakterij.
Tukaj vlaga ne stoji ampak jo suh zrak takoj navzame nase. Tako, da ni bojazni.
#62
Sishi Napisal:Poraba energije motorjev pri rekuperatorju (kateremukoli) naj bi bila še vedno manjša kot pri naravnem prezračevanju. Bi bil pa res zanimiv izračun...

Ok, dajmo primerjat dva rekuperatorja glede na porabo elektrike in temperaturnega izkoristka, protitočnega in kockastega.

Za protitočnega predlagam tega, ki je verjetno en najboljših protitočnih:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.paul-lueftung.net/download/TD_thermos200-300DC_V8_id144.8_061212_id144.pdf">http://www.paul-lueftung.net/download/T ... _id144.pdf</a><!-- m -->

-200m3/h pri 100Pa padca tlaka - maximum

- izkoristek večji od 92%
- poraba elektrike 0.36Wh/m3

-podatki pa so prebrani s certifikata od PassivHaus institut, v svojem laboratoriju so namreč namerili izkoristek 97-99%.

Moramo pa se zmeniti, katere mesece bo deloval brez bypass-a, ker pri pasivnih hišah je rekuperator smiselen le kakšne 3 mesece (december, januar, februar-potem pa rabijo samo še hlajenje), pri manj izoliranih hišah pa praktično celo ogrevalno sezono. Predlagam pa da zračunamo za Lj. temperature.

Naj kdo doda še kakšen rekuperator, pa lahko jaz zračunam. Moramo pa se poenotiti tudi glede pretokov (za tega imam podatke za vse pretoke do 350m3/h, lahko tudi za drugačne padce tlaka, vendar se mi zdi najbolj tipično 100Pa).
#63
Žiga Napisal:-200m3/h pri 100Pa padca tlaka - maximum
- izkoristek večji od 92%
- poraba elektrike 0.36Wh/m3
-podatki pa so prebrani s certifikata od PassivHaus institut, v svojem laboratoriju so namreč namerili izkoristek 97-99%.

92% - pohvalno! Testiran pa je bil že decembra 2006 :!:

Ko je bilo ravno govora o njih lahko poizkusiš primerjati s Lossnay 25 -
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/default.asp?url=http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/mitsubishi_electric.asp?id=138681&smn=000000000000159303">http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/defa ... 0000159303</a><!-- m -->
ali pa 35 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/default.asp?url=http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/mitsubishi_electric.asp?id=120065">http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/defa ... ?id=120065</a><!-- m -->
Sicer nima certifikata, a dvomim, da so odstopanja večja kot 1%. Kako pa je s konkurenco pa nimam pojma.
#64
Kot sem obljubil, groba primerjava stroškov in prihrankov za prisilno prezračevanje z rekuperacijo za Ljubljano. Če sem naredil kakšno večjo napako, pa prosim za strpnost. Namesto da me po levje napadete, me lahko samo opozorite.

Za Ljubljano je podatek, da ima 3600 stopinj temperaturnega primankljaja v enem letu. Da malo razložim podatek: V januarju imamo povprečno temperaturo 0 stopinj. Za sobno temperaturo se računa 20 stopinj, razlika je torej 20 stopinj. Temperaturni primankljaj v januarju je torej 31 dni* 20 stopinj razlike=629 stopinj. Če bi tako sešteli za vse mesece v letu, ko je povprečna temperatura manjša od 20 stopinj, bi dobili 3600 stopinj letnega primankljaja.
Podatek je danes lahko malo zavajujoče uporabljati za izračun potreb po ogrevanju, saj je povprečna mesečna temperatura v avgustu 19.8 stopinj, pa upam da kdo takrat ne prižiga peči.
Varčnejše hiše se že ob nekoliko toplejših spomladanskih dnevih pregrevajo, zato rekuperacija zraka ne pride v poštev. Zato bom ločil tri primere - normalna hiša, varčna hiša, zelo varčna hiša

Za navadno hišo bom prevzel, da se ogreva od začetka septembra pa do konca aprila. Temperaturni primankljaj v tem času je nekje 3500 stopinj

Za varčno hišo bom vzel, da se ogreva nekje od novembra pa do marca, tako je temperaturni primankljaj 2700 stopinj.

Pasivna hiša pa potrebuje ogrevanje v bistvu samo decembra in januarja, drugače pa se bolj pregreva (in še to ne stalno, vendar pa bi z izključitvijo rekuperacije energijske potrebe narasle). Temperaturni primankljaj je tako navzgor zaokroženo 700 stopinj.

Torej imamo dva rekuperatorja:

Thermos 200 DC - protitočni rekuperator
-92% izkoristek (certifikat za pasivne hiše)
-0.36Wh/m3 - električna učinkovitost


LGH 254x4 LOSSNAY - kockasti rekuperator s papirnatimi lamelami
-80% izkoristek (aproksimacija za 200m3/h)
-0.47 Wh/m3 (linearna aproksimacija za 200m3/h - 94W)
- (vrača tudi latentno toploto, ki jo v izračunu ne bom upošteval)

Vzel bom, da so prezračevalne potrebe naše namišljene hiše 200m3/h.

Poraba elektrike za celoletno prezračevanje:
Thermos - 200*24*360*0.36/1000 = 622kW/h
Lossnay - ..................*0.47*....... = 812kW/h

Računal bom tudi še eno opcijo, kjer nimamo prisilnega prezračevanja, ampak 2krat na dan na prepih prezračimo stanovanje in se zamenja celoten volumen zraka v hiši. V tem primeru se izmenja čez dan 6 krat manj zraka, kot s prisilnim prezračevanjem, če predpostavimo, da se s prisilnim prezračevanjem izmenja 0.5 volumna zraka na uro.

Toplota, potrebna, da ogreješ 200m3 zraka na uro (za 1 stopinjo):
=200m3/h*1006J/kgK*1.2kg/m3/3600=67Wh/K

NAVADNA HIŠA (ogrevati se mora 8 mesecev, temperaturni primankljaj pa je 3500 stopinj)

Energija, ki je potrebna za ogrevanje zraka na 20 stopinj v 8 mesecih
=67Wh/K*24*3500K=5600kWh

Potrebna energija, če imamo rekuperator:
thermos - (1-0.92)*5600=450kWh (prihranjeno 5150kWh
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 400kW/h elektrike za prezračevanje)

Lossnay - (1-0.80)*5600=1120kWh (prihranjeno je 4500kWh)
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 550 kWh elektrike za prezračevanje)

odpiranje oken - 5600/6=930 kWh

Opomba-hiša mora popolnoma tesniti, drugače so izgube prezračevanja večje.


VARČNA HIŠA
Energija, ki je potrebna za ogrevanje zraka na 20 stopinj v 8 mesecih
=67Wh/K*24*2700K=4350kWh

Potrebna energija, če imamo rekuperator:
thermos - (1-0.92)*4350=348kWh (prihranjeno 4000kWh
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 260kW/h elektrike za prezračevanje)

Lossnay - (1-0.80)*4350=870kWh (prihranjeno je 3500kWh)
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 340 kWh elektrike za prezračevanje)

odpiranje oken - 4350/6=725 kWh



PASIVNA HIŠA
Energija, ki je potrebna za ogrevanje zraka na 20 stopinj v 8 mesecih
=67Wh/K*24*700K=1130kWh

Potrebna energija, če imamo rekuperator:
thermos - (1-0.92)*1130=90kWh (prihranjeno 1040kWh
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 100kW/h elektrike za prezračevanje)

Lossnay - (1-0.80)*1130=230kWh (prihranjeno je 900kWh)
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 140 kWh elektrike za prezračevanje)

odpiranje oken - 1130/6=190 kWh



Nekja zanimivosti razvidnih iz rezultatov:
-Poraba elektrike za prisilno prezračevanje pri najvarčnejših rekuperatorjih (0.36Wh/m3) pravzaprav zniža izkoristek še za cirka 10%. Sproščena električna energija sicer dodatno ogreva hišo, vendar pa je to najdražji vir ogrevanja.
-rekuperacija se bolj splača manj varčnim hišam kot bolj, če so dobro zatesnjene.
-s pravilnim okenskim prezračevanje izmenjamo bistveno manjše volumne zraka kot s prisilnim prezračevanjem.
-pravilno okensko prezračevanje je predvsem pri velikih hišah in malo prebivalcih (kjer se zrak ne onesnaži tako hitro) lahko celo varčnejše od prisilnega z rekuperacijo.
#65
Nekja zanimivosti razvidnih iz rezultatov:
-Poraba elektrike za prisilno prezračevanje pri najvarčnejših rekuperatorjih (0.36Wh/m3) pravzaprav zniža izkoristek še za cirka 10%. Sproščena električna energija sicer dodatno ogreva hišo, vendar pa je to najdražji vir ogrevanja.
-rekuperacija se bolj splača manj varčnim hišam kot bolj, če so dobro zatesnjene.
-s pravilnim okenskim prezračevanje izmenjamo bistveno manjše volumne zraka kot s prisilnim prezračevanjem.
-pravilno okensko prezračevanje je predvsem pri velikih hišah in malo prebivalcih (kjer se zrak ne onesnaži tako hitro) lahko celo varčnejše od prisilnega z rekuperacijo
copy

Bravo napisal si dejstva ....
stran vržen denar pri dobrih hišah....
#66
pasivniTomaz Napisal:Ko je bilo ravno govora o njih lahko poizkusiš primerjati s Lossnay 25 -
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/default.asp?url=http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/mitsubishi_electric.asp?id=138681&smn=000000000000159303">http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/defa ... 0000159303</a><!-- m -->
ali pa 35 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/default.asp?url=http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/mitsubishi_electric.asp?id=120065">http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/defa ... ?id=120065</a><!-- m -->
Sicer nima certifikata, a dvomim, da so odstopanja večja kot 1%. Kako pa je s konkurenco pa nimam pojma.

Jaz pa se bojim, da če bi bili testirani pod enakimi pogoji, bi bil izkoristek precej nižji.
#67
Moje mnenje je, da je prisilno prezračevanje predvsem udobje, ki se ga splača imeti in menim, da je tudi blagodejno za zdravje, ker imamo v hiši stalno svež zrak. Tako da ravno stran vržen denar zame ni.
#68
kaj vse je udobje, če imaš € .... :wink: :wink:
Haska pa od rekuperatorja ni kaj velikega.... :oops:
žal :wink: odprem okno za 5 min ....in ne rabim dati za rek. več tisoč €
#69
Žiga Napisal:Kot sem obljubil, groba primerjava stroškov in prihrankov za prisilno prezračevanje z rekuperacijo za Ljubljano. Če sem naredil kakšno večjo napako, pa prosim za strpnost. Namesto da me po levje napadete, me lahko samo opozorite.

Za Ljubljano je podatek, da ima 3600 stopinj temperaturnega primankljaja v enem letu. Da malo razložim podatek: V januarju imamo povprečno temperaturo 0 stopinj. Za sobno temperaturo se računa 20 stopinj, razlika je torej 20 stopinj. Temperaturni primankljaj v januarju je torej 31 dni* 20 stopinj razlike=629 stopinj. Če bi tako sešteli za vse mesece v letu, ko je povprečna temperatura manjša od 20 stopinj, bi dobili 3600 stopinj letnega primankljaja.
Podatek je danes lahko malo zavajujoče uporabljati za izračun potreb po ogrevanju, saj je povprečna mesečna temperatura v avgustu 19.8 stopinj, pa upam da kdo takrat ne prižiga peči.
Varčnejše hiše se že ob nekoliko toplejših spomladanskih dnevih pregrevajo, zato rekuperacija zraka ne pride v poštev. Zato bom ločil tri primere - normalna hiša, varčna hiša, zelo varčna hiša

Za navadno hišo bom prevzel, da se ogreva od začetka septembra pa do konca aprila. Temperaturni primankljaj v tem času je nekje 3500 stopinj

Za varčno hišo bom vzel, da se ogreva nekje od novembra pa do marca, tako je temperaturni primankljaj 2700 stopinj.

Pasivna hiša pa potrebuje ogrevanje v bistvu samo decembra in januarja, drugače pa se bolj pregreva (in še to ne stalno, vendar pa bi z izključitvijo rekuperacije energijske potrebe narasle). Temperaturni primankljaj je tako navzgor zaokroženo 700 stopinj.

Torej imamo dva rekuperatorja:

Thermos 200 DC - protitočni rekuperator
-92% izkoristek (certifikat za pasivne hiše)
-0.36Wh/m3 - električna učinkovitost


LGH 254x4 LOSSNAY - kockasti rekuperator s papirnatimi lamelami
-80% izkoristek (aproksimacija za 200m3/h)
-0.47 Wh/m3 (linearna aproksimacija za 200m3/h - 94W)
- (vrača tudi latentno toploto, ki jo v izračunu ne bom upošteval)

Vzel bom, da so prezračevalne potrebe naše namišljene hiše 200m3/h.

Poraba elektrike za celoletno prezračevanje:
Thermos - 200*24*360*0.36/1000 = 622kW/h
Lossnay - ..................*0.47*....... = 812kW/h

Računal bom tudi še eno opcijo, kjer nimamo prisilnega prezračevanja, ampak 2krat na dan na prepih prezračimo stanovanje in se zamenja celoten volumen zraka v hiši. V tem primeru se izmenja čez dan 6 krat manj zraka, kot s prisilnim prezračevanjem, če predpostavimo, da se s prisilnim prezračevanjem izmenja 0.5 volumna zraka na uro.

Toplota, potrebna, da ogreješ 200m3 zraka na uro (za 1 stopinjo):
=200m3/h*1006J/kgK*1.2kg/m3/3600=67Wh/K

NAVADNA HIŠA (ogrevati se mora 8 mesecev, temperaturni primankljaj pa je 3500 stopinj)

Energija, ki je potrebna za ogrevanje zraka na 20 stopinj v 8 mesecih
=67Wh/K*24*3500K=5600kWh

Potrebna energija, če imamo rekuperator:
thermos - (1-0.92)*5600=450kWh (prihranjeno 5150kWh
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 400kW/h elektrike za prezračevanje)

Lossnay - (1-0.80)*5600=1120kWh (prihranjeno je 4500kWh)
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 550 kWh elektrike za prezračevanje)

odpiranje oken - 5600/6=930 kWh

Opomba-hiša mora popolnoma tesniti, drugače so izgube prezračevanja večje.


VARČNA HIŠA
Energija, ki je potrebna za ogrevanje zraka na 20 stopinj v 8 mesecih
=67Wh/K*24*2700K=4350kWh

Potrebna energija, če imamo rekuperator:
thermos - (1-0.92)*4350=348kWh (prihranjeno 4000kWh
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 260kW/h elektrike za prezračevanje)

Lossnay - (1-0.80)*4350=870kWh (prihranjeno je 3500kWh)
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 340 kWh elektrike za prezračevanje)

odpiranje oken - 4350/6=725 kWh



PASIVNA HIŠA
Energija, ki je potrebna za ogrevanje zraka na 20 stopinj v 8 mesecih
=67Wh/K*24*700K=1130kWh

Potrebna energija, če imamo rekuperator:
thermos - (1-0.92)*1130=90kWh (prihranjeno 1040kWh
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 100kW/h elektrike za prezračevanje)

Lossnay - (1-0.80)*1130=230kWh (prihranjeno je 900kWh)
(med ogrevalno sezono porabi še cirka 140 kWh elektrike za prezračevanje)

odpiranje oken - 1130/6=190 kWh



Nekja zanimivosti razvidnih iz rezultatov:
-Poraba elektrike za prisilno prezračevanje pri najvarčnejših rekuperatorjih (0.36Wh/m3) pravzaprav zniža izkoristek še za cirka 10%. Sproščena električna energija sicer dodatno ogreva hišo, vendar pa je to najdražji vir ogrevanja.
-rekuperacija se bolj splača manj varčnim hišam kot bolj, če so dobro zatesnjene.
-s pravilnim okenskim prezračevanje izmenjamo bistveno manjše volumne zraka kot s prisilnim prezračevanjem.
-pravilno okensko prezračevanje je predvsem pri velikih hišah in malo prebivalcih (kjer se zrak ne onesnaži tako hitro) lahko celo varčnejše od prisilnega z rekuperacijo.

ŽIGA TI SI CAR!!!!!..........

a si že kaj naprej od takrat ko si bil pri meni na hiši...
sem namontiral števec....porabe za TČ (nimam še kolektrojev sončnih priklopljenih) je na dan od 5-11 kw; večino gre za gretje sanitarne vode, vključen pa je tudi 1,68 KW, ki jo pobere ena veja obtočne črpalke grunfoss tako da je poraba samo TČ (od 3,32 do 9,32 KW). Iz zemlje pa vleče 7 stopinj..

lp
#70
Mogoče nisem povdaril, da je pri prisilnem prezračevanju kvaliteta zraka verjetno precej višja kot pri prezračevanju dvakrat na dan, kar pa je tudi nek plus. Nekdo me je tudi opozoril, da bi lahko tudi pri prisilnem prezračevanju zmanšal pretoke in imel manj kvalitetn zrak.
Razni formaldehidi, ki izhlapevajo iz novega pohištva in radoni iz zemlje so tako v manjših koncentracijah... Prišparalo pa se z rekuperatorjem in prisilnem prezračevanju (če izvzamemo zdravje) res ne bo. Po drugi strani se lahko gradi tudi manjše hiše, ki nimajo toliko prostornine in se zrak prej onesnaži in je potrebno okna odpirati bolj pogosto.

Pa še to, pravilno prezračevanje s prepihom je teorija, ki pa jo jaz v praksi redko vidim. Ko doma tako zračim sobo, grem med zračenjem ven. Potem pa se zagledam v televizijo in pridem čez eno uro nazaj v ledenico.

Sam sem se za prisilno prezračevanje odločil, ker živim v bloku in spim v majhnem kabinetku. Okno imam tudi čez zimo odprto na kip, ker mi je svež zrak bolj pomemben kot energija, ki jo mečem čez okno.
#71
na
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?p=108899#108899">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... 899#108899</a><!-- m -->
je @medo9 zgrešil temo zato mu odgovarjam tu:

therma-ray plošče in lončena peč ne dovajata svežega zraka v prostor in nista alternativa prisilnemu prezračevanju z rekuperacijo. Sploh pa nimata nič s subvencijami.
#72
Nisem nikoli trdil tega, kar pišeš.
Napisal sem samo, zakaj se mi zdi investicija v tovrstno tehnologijo za €25.000 nekako ne izzide.
Poleg tega pa ne postavljam hiše v mestu, da ne bi mogel zračiti.
#73
predvsem se v to ne gre, če nimaš pojma o tem in verjameš nekomu kako je super in fajn to in kako je to varčno. varčno že, a ni povedal kaj pride za vejico- kaj je varčno..., kam je primerno vgrajevati tak sistem,...

skratka, moja odisejada še traja. nekaj se "trudijo" pa štimajo, a ne spremeni dejstva. po njihovih besedah je vse ok.

tako kot je bilo napisano- odpreš okno pa je, ne pa da daš "mljone" pa ti trdijo kako je super, za UNP pa porabiš v enem letu 2.500 €, da si pri temu niti banje ne moreš natočiti. zakaj ne? ker šparamo, da ne bo poraba plina velika in zato ni dovolj tople vode...

lp
#74
Izkoristek kocke mi ni dal miru in sem tuhtal in tuhtal in prišel do matematičnega modela, ki je glede osnovnih pogojev precej na majavih nogah, bistvo je pa verjetno realno, predvsem pa informativno.

Zamislil sem si zelo veliko papirnato kocko (ali manjšo z zelo majhnim pretokom). Razdelil sem jo na 100 sektorjev (10 x 10), pri čemer ima vsak sektor toplotni izkoristek 50%. Pri izračunu sem upošteval, da iz vsakega sektorja izhaja v obe smeri enako topel zrak, torej pri 20 in 0°C na vhodu, se oba zraka segrejeta oziroma ohladita na 10°C - kar je 50% izkoristek. Kako velika mora biti kocka za 50% izkoristek je seveda odvisno od pretoka, recimo da gre za kocko 10 x 10cm z majhnim pretokom zraka. 100 takih kock tvori izmenjevalec velikosti 1 x 1m.

Rezultate sem dal v spodnjo tabelo. V zgornji vrsti je temperatura vstopajočega svežega zraka (ki "vstopa v tabelo" od zgoraj), v levem stolpcu pa temperatura iztrošenega zraka iz hiše - v tabelo torej vstopa iz leve strani. V vsaki celici je izpisana temperatura izstopnega zraka (posameznega sektorja) v obe smeri - v levi zgornji celici je torej srednja vrednost zunanje in notranje temperature (10°C).
[img]httpunichr("58")//workunichr("46")sibilaunichr("46")si/Public/Forum/VelikaKockaunichr("46")gif[/img]
Če pogledamo drugo vrstico vidimo, da odpadni zrak, ki vstopa z leve, vedno nov hladen zunanji zrak (vstopa z zgornje strani) hitro ohladi - na izhodu iz četrtega sektorje že samo 1,2°C. Podoben efekt je v drugem stolpcu.
Tule so še podatki o povprečnih temperaturah zraka in izkoristku:
Sveži zrak v hišo=16,5°C
Iztrošeni zrak iz rekuperatorja=3,5°C
Izkoristek 82,4%

Razporeditev temperatur je zelo zanimiva in marsikaj pove, predvsem glede kondenzacije. Znaten del rekuperatorja (zgoraj desno) se ohladi na temperaturo zunanjega zraka, torej je uporaba pod ničlo nemogoča zaradi zmrzovanja. Tudi če upoštevamo latentno temperaturo vlage v odpadnem zraku, se bo odpadni zrak v zgornjem desnem vogalu še evdno ohladil skorajda na ničlo. Hkrati pa 15% zraka na prosto izstopa pri temperaturi večji od 8°C, kar pomeni, da se pri kartonski izvedbi rekuperatorja z vračilom vlage kar nekaj vlage izgublja.

Pri protitočnem bi lahko pri večjem izkoristku rekuperator lahko deloval krepko pod ničlo, pri čemer bi se za vračilo vlage izkoristil ves zrak.

Če povzamem, tudi kocke imajo lahko izkoristek večji od 50%, samo da morajo biti velike ali imeti ozke prekate in majhen pretok zraka, material za pregrade pa ne sme biti predebel in dobro toplotno prevoden. Enostavno satje iz Al pločevine je neugodno, zaradi velikih razlik tlakov bi pri tanki pločevini prihajalo do zvijanja, debela pa dobro prevaja toploto (pločevina se enakomerneje segreje po celi površini, kar ima težnjo k 50% izkoristku).
Čaka me še bolj realen model, kjer se bo zrak v enem sektorju manj ohladil oziroma ogrel, če bo volja pa še vključitev latentne energije vlage in odstotek vrnjene vlage.

@budaloluda Se pravi, da je bilo vse naše gledanje, pisanje in svetovanje bob ob steno. Že če bi dal el. grelec v bojler, bi privarčeval in zagotovil dovolj vode.
#75
tako nekako, a še nisem rekel zadnje....