#46
Kako pa je z občasnim delovanjem. Ali to kaj škodi delovanju? Ali je boljše, da je vseskozi vključen ali samo občasno - pa naj bo izklop na dnevnem ali letnem nivoju?

Telmos - glede na to, da vgrajujete tudi Mitsubi. klime, ali imate kaj izkušenj tudi s tem rekuperatorjem v praksi?
Hvala.
#47
Vse skupaj mi je že trapasto, ali kdo verjame, da je možno pri križnem izmenjevalcu (kocki) doseči take izkoristke oziroma take temperature - glej tale link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/lossnay_rekuperatorji.html">http://www.vitanest.si/lossnay_rekuperatorji.html</a><!-- m -->
#48
Tone Napisal:Vse skupaj mi je že trapasto, ali kdo verjame, da je možno pri križnem izmenjevalcu (kocki) doseči take izkoristke oziroma take temperature - glej tale link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/lossnay_rekuperatorji.html">http://www.vitanest.si/lossnay_rekuperatorji.html</a><!-- m -->

Tudi sam sem po naravi skeptik in številkam vedno dodam še določen offset zaradi reklame 8) . Zato se tudi pred vsako zadevo poskušam temeljito pozanimati - več ljudi več ve. Me pa zanima, kaj je alternativa za vsaj približno normalen zrak v stanovanju. To je bil v bistvu edini link, ki sem ga dobil na temo lokalnega rekuperatorja.
Rad bi pač prenesel vsaj nekaj energije iz odpadnega zraka - poskušam se obnašati ekološko.
#49
Rekuperator lahko deluje občasno. Lahko ga vežete tudi preko taimerja.
#50
Sishi Napisal:
Žiga Napisal:Ali niso pretoki fizično ločeni? Vsaj jaz nameravam kupiti tak rekuperator.
Seveda so, samo kanalčki so prepleteni med seboj, da lahko odpadni zrak oddaja energijo (greje/hladi) vstopnemu.

Če so fizično ločeni, zakaj potem praviš, da ima protitočni rekuperator večji upor zraku kot kockasti?
#51
Tone Napisal:Če se zraka pretakata pravokotno eden na drugega, med ploščami, se te plošče v idelanih razmerah segrejejo na srednjo temperaturo "zrakov".
Recimo izstopni zrak iz hiše 20, vstopni v rekuperator 0, plošče izmenjevalca ima 10°C, vstopni zrak v hišo pa recimo 8°C. To je zame 40% izkoristek, je pa vse stvar metode in če se nekdo odloči, da je 50 enako 100, je 40 = 80%.
Tudi tale rekuperator ima teoretično lahko več kot 50% izkoristek, če prihaja do kondenzacije izstopnega zraka, kar se dogaja redko.
Pri protitočnem so razmere čisto drugačne in tam lahko pridemo do vstopne temperature v hišo tudi 18°C in več, ampak tak rekuperator ima na eni strani plošče segrete na 19, na drugi pa ohlajene na nekaj °C.

Tone, tukaj pa imaš tud prav. Sem istega mnenja. Ko smo bili na obisku pri "...ludi" me je ravno to matralo. Ti izkoristki pa tko naprej.
#52
Mozno povecanja izoristka je zaporedna vezava vec kock... Seveda morajo biti gaberiti dovolj veliki - zaradi zmanjsanja pretocnih izgub; Seveda je pa to spet cenoveno manj ugodno - torej smo zopet pri protitocnemu toplotnemu izmenjevalcu.
#53
Žiga Napisal:
Sishi Napisal:
Žiga Napisal:Ali niso pretoki fizično ločeni? Vsaj jaz nameravam kupiti tak rekuperator.
Seveda so, samo kanalčki so prepleteni med seboj, da lahko odpadni zrak oddaja energijo (greje/hladi) vstopnemu.
Če so fizično ločeni, zakaj potem praviš, da ima protitočni rekuperator večji upor zraku kot kockasti?
Tu se zrak v rekuperatorju večkrat lomi, zavija...
Tone Napisal:Vse skupaj mi je že trapasto, ali kdo verjame, da je možno pri križnem izmenjevalcu (kocki) doseči take izkoristke oziroma take temperature - glej tale link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/lossnay_rekuperatorji.html">http://www.vitanest.si/lossnay_rekuperatorji.html</a><!-- m -->
Tone,
je možno. Sem vprašal strojnike. Omenjeni rekuperator ima paprinato kocko, ki izkorišča tudi entalpijo - torej ima boljši izkoristek od vseh kovinskih ali plastičnih protitočnih...jo je pa potrebno menjati, ko se iztroši...
#54
OK, izkorišča latentno energijo v vlagi, ampak kdaj pa je pozimi toliko vlage v hiši, da pri ohlajanju odpadnega zraka prihaja do omembe vredne kondenzacije. Pa tudi če bi prihajalo, kako lahko kocka pri 0°C zunaj in 20 notri segreje vpadni zrak na 14,8 in odpadnega ohladi na 5,2. To ensotavno ni mogoče, plošče v izmenjevalcu bi morale imeti povsem nore temperature.
Poleg tega pa ima pozimi zrak zunaj zelo visoko vlažnost in da bi ga rekuperator na haldnem delu kjer kondenzira lahko dodatno navlažil - zopet neverjetno.

Razen če gre za neke skrite mehanizme in to dvojne, eden za ogrevanje zraka, drugi za vlaženje. Skratka temu kar obljubljajo bom verjel ko bom stvar pogledal od blizu in v luknje vstavil svoj termometer, vlagomer in vetromer.
#55
Če navajajo skupni izkoristek, latentne energije in temperaturnega, je pa to bolj tako... Nič ne povejo, ker je to odvisno od preveč dejavnikov (notranja vlaga, zunanja vlaga, razlika temperatur) in nima smisla. Si ne moreš s tem nič pomagat. Posebej bi morali navajat vračanje latentne energije pri določenih pogojih, da dobiš nek občutek, koliko boš dobil nazaj.
Sploh pa manjka še nekaj zelo bistvenega in to je poraba energije. Rekuperator pride v poštev relativno kratek čas leta pri dobro izolirani hiši, medtem ko elektrika za ventilatorje praktično celo leto. Ta podatek vse prevečkrat zanemarjamo ko se pogovarjamo o izkoristkih rekuperatorjev. Navaja se mislim da v W/m3. Verjamem, da lahko na letni ravni poraba elektrike za dober rekuperator pri pasivni hiši hitro preseže vse izgube toplote. Bi bilo zanimivo zračunat.



Pa ne vem, meni pa logika govori, da bi imel kockasti rekuperator lahko večji izkoristek kot 50%. 75%?

Če bi imela oba pretoka (novega in izrabljenega zraka) enako smer, bi bil največji izkoristek res 50%. Če kot med obema pretokoma povečuješ od 0 stopinj na 180 stopinj, dobiš protitočni rekuperator - teoretično 100% izkoristek. Preskok pa verjetno ni nezvezen med 50% in 100% izkoristkom.

Kaj se nobenemu drugemu to ne zdi logično??


Sishi, mogoče veš zakaj so kanali pri protitočne bolj prepleteni?? Se tehnično ne da drugače rešit?
#56
Stvar je postala že tako zapletena, da bo najbolje, da napravimo meritve. Jaz prispevam rekuperator. Kdo bo preizkušal?
#57
telmos Napisal:Stvar je postala že tako zapletena, da bo najbolje, da napravimo meritve. Jaz prispevam rekuperator. Kdo bo preizkušal?

Rabimo 0°C (za ono klasično - zunaj 0, notri 20)
Kdo bo prispeval :lol: :lol:
#58
Tone Napisal:Poleg tega pa ima pozimi zrak zunaj zelo visoko vlažnost in da bi ga rekuperator na haldnem delu kjer kondenzira lahko dodatno navlažil - zopet neverjetno.
Ampak absolutna vlaga pozimi je pa zelo nizka! Po Mollier-ovem diagramu, ko segreješ zunanji zrak 0°C in 80%RV na 22°C ima zrak cca samo 20%RV. Odpadni zrak iz prostora ima 50-60%RV (kopalnica, sanitarije, kuhinja), ko ga ohladiš na cca 11°C ima že 100%RV - kondenzira in s tem pri paprinati kocki vlaži vpihovani zrak (plastični in kovinski pa ne). Da ti navlažiš notranji zrak iz 20 na 40%RV porabiš več energije, kot pa da ga segreješ iz 15 na 22°C. Torej je pri paprinati kocki še vedno boljši energetski izkoristek. Nižja kot je zunanja temperatura večji bo izkoristek papirnatih. Paprinati protitočni bi bil verjetno še boljši (mislim, da že delajo na tem). Ampak moraš tudi računat, da ima prititočni večjo površino, več lomov zraka, posledično večji upor in s tem tudi večjo porabo motorjev za isti pretok. Če bil imel kocko z isto površino bi imel manjši izkoristek rekuperatorja in boljšega pri porabi motorjev. Na koncu koncev ne bi smelo biti neke bajne razlike. Se pa strinjam, da bi bil najboljši papirnati protitočni.
V 'nulo' ti pa itak noben ne zna povedat.
#59
Sishi Napisal:
Tone Napisal:Poleg tega pa ima pozimi zrak zunaj zelo visoko vlažnost in da bi ga rekuperator na haldnem delu kjer kondenzira lahko dodatno navlažil - zopet neverjetno.
Ampak absolutna vlaga pozimi je pa zelo nizka! Po Mollier-ovem diagramu, ko segreješ zunanji zrak 0°C in 80%RV na 22°C ima zrak cca samo 20%RV. Odpadni zrak iz prostora ima 50-60%RV (kopalnica, sanitarije, kuhinja), ko ga ohladiš na cca 11°C ima že 100%RV - kondenzira in s tem pri paprinati kocki vlaži vpihovani zrak (plastični in kovinski pa ne). Da ti navlažiš notranji zrak iz 20 na 40%RV porabiš več energije, kot pa da ga segreješ iz 15 na 22°C. Torej je pri paprinati kocki še vedno boljši energetski izkoristek. Nižja kot je zunanja temperatura večji bo izkoristek papirnatih. Paprinati protitočni bi bil verjetno še boljši (mislim, da že delajo na tem). Ampak moraš tudi računat, da ima prititočni večjo površino, več lomov zraka, posledično večji upor in s tem tudi večjo porabo motorjev za isti pretok. Če bil imel kocko z isto površino bi imel manjši izkoristek rekuperatorja in boljšega pri porabi motorjev. Na koncu koncev ne bi smelo biti neke bajne razlike. Se pa strinjam, da bi bil najboljši papirnati protitočni.
V 'nulo' ti pa itak noben ne zna povedat.


Samo pri vlagi se tudi pojavijo bakterije. Se pravi je paprna kocka idealno leglo bakterij.
#60
Žiga Napisal:Sishi, mogoče veš zakaj so kanali pri protitočne bolj prepleteni?? Se tehnično ne da drugače rešit?
Ne. V protitočnem se zrak najmanj 2X lomi (običajno še večX). Pri kocki gre le naravnost.
Bistvo pasivnih hiš je tudi komfort-udobje. Če imaš prezračevalno napravo ti ni potrebno ponoči vstajat in odpirat oken za svež zrak! Poraba energije motorjev pri rekuperatorju (kateremukoli) naj bi bila še vedno manjša kot pri naravnem prezračevanju. Bi bil pa res zanimiv izračun...