#31
Če se zraka pretakata pravokotno eden na drugega, med ploščami, se te plošče v idelanih razmerah segrejejo na srednjo temperaturo "zrakov".
Recimo izstopni zrak iz hiše 20, vstopni v rekuperator 0, plošče izmenjevalca ima 10°C, vstopni zrak v hišo pa recimo 8°C. To je zame 40% izkoristek, je pa vse stvar metode in če se nekdo odloči, da je 50 enako 100, je 40 = 80%.
Tudi tale rekuperator ima teoretično lahko več kot 50% izkoristek, če prihaja do kondenzacije izstopnega zraka, kar se dogaja redko.
Pri protitočnem so razmere čisto drugačne in tam lahko pridemo do vstopne temperature v hišo tudi 18°C in več, ampak tak rekuperator ima na eni strani plošče segrete na 19, na drugi pa ohlajene na nekaj °C.
#32
Podal bom samo primer za zimske in poletne razmere, kot jih navajajo v tovarniških podatkih za LGH-50RX4 (500m3/h) na visoki hitrosti
Poleti pri temperaturi zunanjega zraka 33°C in temperaturi izhodnega odpadnega zraka 26°C tega pregrejemo na izhodu iz rekuperatorja na 31,4°C, vhodnega pa ohladimo ob dovodu v prostor na 27,6°C.
Pozimi pa pri temperaturi zunanjega zraka 0°C in temperaturi izhodnega odpadnega zraka 20°C tega podhladimo na izhodu iz rekuperatorja na 4,6°C, vhodnega pa pregrejemo ob dovodu v prostor na 15,4°C.
Torej učinkovitost izmenjave energije ni le 40%.
#33
@tone

Če uspeš naredit prezračevalno napravo kapacitete 400m3/h s protitočnim rekuperatorjem, vso elektroniko za tlačno ravnovesje, avtomatski bypass, vse skupaj v izolirani zrakotesni škatli za manj kot 1700€ si car (lahko, da si res).

@triplat
smrad je pogojen s kondenzom. Pri prav izvedenem razvodu so točke kondenzacije predvidene in se od tam kondenz odvaja. Pri avtomobilski klimi gre za bistveno večje razlike v temperaturi zato se kondenz nabira tudi po stenah razvoda. Mislim ,da obstaja priporočilo, da se klima izključi nekaj minut pred izklučitvijo prezračevanja zato, da se razvod posuši.

Odpiranje oken v pasivni hiši ni noben bavbav.Ob nekaj zaporednih sončnih dnevih letošnjega in lanskega januarja smo jih že prav željno odpirali. Če je ob dveh popoldne v hiši 26 stopinj ne pomagajo tudi kratki rokavi. Zdaj ko so zmontirane krpanke bo najbrž pregrevanje bolj pod kontrolo.

lp

lp
#34
Imam prospekt Mitsubishijevega rekuperatorja in je lepo narisano navzkrižno enokratno pretakanje zraka skozi "kocko". Ne vidim načina, da bi bile pri takem pretakanju zraka navedene temperature resnične. Možnost je, da gre zrak dvakrat skozi kocko, ali pa da lažejo.

Glede 1700€ pa nisem nikjer govoril o cenah, razen morda da trenutno razmišljam, da bi za cel sistem dal največ 3000€ - če ne bo šlo pa več.

Ali se kje dobi sam protitočni izmenjevalec, mislim samo satje?
#35
Tone,
strinjal bi se s tabo,če bi imela oba pretoka isto smer. Tako pa je to napol protitočni rekuperator, tako da mogoče pa gre... ? Nebi rad prehitro sodil.
#36
Tone Napisal:Ali se kje dobi sam protitočni izmenjevalec, mislim samo satje?
Da za rekuperator, katerega omenja @telmos se dobi - kot rezervni del. Sem se pogovarjal z zastopnikom na sejmu DOM.
#37
Tone Napisal:@Sishi
Očitno se nisva razumela, pod kocko mislim na kockasti rekuperator pri akterem se zraka gibljeta pravokotno in je izkoristek lahko le manj kot 50% - brez kondenzacije. Pod protitočnim sem pa mislil na protitočno gibanje zraka v podolgovatem rekuperatorju. Ta ima lahko izkoristek preko 90% in če bom kaj delal, bo to to. Ali se dobi kak tak rekuperator, magari samo lamele. 3000€ za cel rekuperator ne mislim dajati. Vse ostalo bi anredil sam, vključno s krmiljenjem.
Ups, res sem narobe prebral. Rekuperatorji se v glavnem delijo na rotacijske, ploščne in lamelne. Potem pa obstajajo še 101 izvedbe le-teh. Izkoristki naj bi si sledili po zgoraj napisanem redu (ob enakih pogojih). Vendar ti lahko nekje boljši izkoristek prinese večje nevšečnosti drugje! Recimo rotacijski je s časom bolj umazan kot ostali, kar znižuje izkoristek. Ploščni (kocka) so lahko kovinski ali paprinati (izkoriščajo tudi entalpijo). Nadalje je ploščni lahko t.i. protitočni in je navadno sestavljen iz dveh kock (namesto pravokotnega gibanja zraka dobiš še nasprotno). Res doda boljši izkoristek, vendar doda tudi večji upor gibanju zraka. Tako je odvisno čisto od posameznega primera kaj je bolje - neke bajne razlike pa ni, saj so prisotni še drugi faktorji. Recimo navadna kocka z gostejšim satovjem ima lahko boljši izkoristek kot protitočni z redkejšim (cenejšim)...
Pa še nekaj: Izkoristki rekuperatorjev so dvoji: energijski (merodajni) in temperaturni (marketingški). Vele-izkoristki, ki se navajajo so seveda temperaturni. Zunaj 0st.C, notri 20st.C, izk. 80% = vpihovani zrak je 16st.C - bravo mi! Entalpija kaj je to? Poleg tega ti izkoristki veljajo pri majhni količini zraka. Pri večjih seveda padajo...
Nihče ti ne pokaže H-X diagrama, ki ti potem pove koliko energije še moraš dovesti za dovlažitev ali razvlažitev, da dosežeš isto notranjo energijo-entalpijo. Šele razmerje med entalpijo dovedenega in odvedenega zraka pove tisti 'pravi' izkoristek rekuperatorja, ki pa je v vsakem primeru boljši kot okensko prezračevanje...
90% kaj je to?
#38
Končno se je našel nekdo, ki obvlada in zna razložit. Bravo "Suši" :-)
Mislim, da boš kmalu dobil zajeten kup dodatnih vprašanj na to temo, ker nas večina tava v temi kar se tiče rekuperatorjev.

hvala
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
#39
Sishi Napisal:Nadalje je ploščni lahko t.i. protitočni in je navadno sestavljen iz dveh kock (namesto pravokotnega gibanja zraka dobiš nasprotno). Res doda boljši izkoristek, vendar doda tudi večji upor gibanju zraka.

Ali niso pretoki fizično ločeni? Vsaj jaz nameravam kupiti tak rekuperator.
#40
Če izmenjevalec ne vlaži (in tega pločevinasti ne delajo), potem je po moje edino smiselno računati samo temperaturni izkoristek in to brez kondenzacije izstopnega zraka - je najbolj enoznačno brez zamolčanih dejstev. Če tako računaš res ne vidim možnosti, da bi imela "kocka" 50% kaj šele več. Pri dvojnem kockastem se proces (napram enokockastemu) podvoji in to tako, da se v prvi kocki srečata izstopni zrak iz hiše in že deloma ogret zunanji zrak iz druge kocke. Na ta način izkoristek znatno naraste. Najboljši pa je pravi protitočni, pri katerem se na enem koncu srečata zrak iz hiše in vstopni zrak v hišo, proti drugemu koncu rekuperatorja pa temperatura počasi pada in tam izstopa hladen odpadni zrak in vstopa hladen sveži. Očitno je, da se tu lahko doseže 90% (temperaturni) izkoristek, seveda če ne gre za prevelik pretok.

Kriza je, ker vsakdo navaja svoje procente ki so bližje naključju kot resnici. Poleg tega pa stvar azkomplicira energija v vlagi, ki nam jo rekuperator lahko vrača in kot kaže pri "papirnih" ploščah tudi dodaja, tu pa gre že za pravi izkoristek, ki ap je še bolj odvisen od pogojev testiranja (% zunanje in notranje vlage + obe temperaturi.
#41
bopsi Napisal:Končno se je našel nekdo, ki obvlada in zna razložit
Žal ne poznam vsega... :oops:

Žiga Napisal:Ali niso pretoki fizično ločeni? Vsaj jaz nameravam kupiti tak rekuperator.
Seveda so, samo kanalčki so prepleteni med seboj, da lahko odpadni zrak oddaja energijo (greje/hladi) vstopnemu.

Tone Napisal:Pri dvojnem kockastem se proces (napram enokockastemu) podvoji in to tako, da se v prvi kocki srečata izstopni zrak iz hiše in že deloma ogret zunanji zrak iz druge kocke. Na ta način izkoristek znatno naraste. Najboljši pa je pravi protitočni, pri katerem se na enem koncu srečata zrak iz hiše in vstopni zrak v hišo, proti drugemu koncu rekuperatorja pa temperatura počasi pada in tam izstopa hladen odpadni zrak in vstopa hladen sveži.
Ja nisem dobro napisal. Protitočni rek. je kot varianta dveh kock: protitočne-180st. kocke, na vsaki strani pa ima še polovico
pravokotne-90st. kocke. Tako nekako...
#42
Pozdravljeni,

pravkar se ubadam z mislijo rekuperator – DA ali NE, tako da mi je tale tema pisana na kožo.

Na hitro o moji situaciji. Živimo v dvojčku, starem 30 let s tlorisom cca. 60 m2, obrnjen predvsem na S. Pred leti smo zamenjali okna, lani streho (20-30 cm URSA SF 35), vgradil sem tudi SSE v samogradnji, naslednje leto pa je na vrsti fasada. V pritličju se nahaja kotlovnica, garaža..., v 1.nadstropju so bivalni prostori, nad njo je še mansarda. Do sedaj smo bivali samo v 1. nadstropju, ob večanju družine se bomo razširili tudi v mansardo. V roku enega leta smo pokurili 1300 l ELKO.

Naš problem je v tem, da imamo v sobah neprestano slab zrak ter tudi plesen (delno zmanjšali učinek), zato stanovanje tudi precej zračimo. Ker pa se nam tega ne da delati cel čas, sploh pa ne ponoči, sem začel razmišljati o lokalni rekuperaciji. Pri tem ne gre za neko dodatno filtriranje zraka, prašnih delcev... predvsem gre za zamenjavo zraka, ki je na voljo zunaj in bi ga rad dobil v stanovanje. Po iskanju sem naletel na Mitsubishijev rekuperator Lossnay VL-100U-E, ki je čisto dovolj močan za naše potrebe. Vgradil bi namreč 4 za 4 najbolj obljudene sobe (dnevna, otroške/spalnica) in sicer dva v 1. nadstropju in 2 v drugem. Vse te sobe so velike med 20 in 30 m2.

Razmišljam tudi o inverterski multisplit klimi (Mitsubishi). V obeh nadstropjih je namreč predsoba ravno na sredini in bi se ogreval v prehodnih obdobjih. Hlajenja ne potrebujemo, saj do sedaj T tudi v največji vročini ni nikoli presegla 23 stopinj. Verjetno se bo to sedaj v mansardi spremenilo, ko smo montirali strešna okna.

Bolj na kratko bi vprašanja združil v naslednje teme:


1.)Ali je vsak rekuperatov sistem zase in kaj potrebujemo poleg rekuperatorja za inštalacijo?
2.)Ali je mogoče, da sistem deluje samo občasno – npr. od popoldanskih ur do naslednjega jutra in še to bolj v mrzlih dneh. Čez dan smo več ali manj odsotni (služba, vrtec...) in se mi ne zdi smiselno non-stop zračiti prostorov. V toplejših dneh pa je zračenje skozi okna čisto OK.
3.)Kaj menite o tem rekuperatorju in inverter klimi za naše potrebe?

Hvala za vaša mnenja in lep dan

pJer
#43
Tale naprava pa sploh ni rekuperator ampak klima. Se motim?
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
#44
ne bi rekel, da je klima...

glej npr.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/lossnay_rekuperatorji.html">http://www.vitanest.si/lossnay_rekuperatorji.html</a><!-- m -->

lp

pJer
#45
Rekuperator je lahko sistem zase ali pa v navezi recimo lossnay+ Mr.Slim klime od Mitsubishija
Lossnay je vedno bil samo rekuperator, ki s svojim daljinskim upravljalcem deluje kot samostojna enota, lahko pa se za upravljanje naveže paralelno s priključki na tč ali klimo Mr .Slim in istočasno z njim upravljamo preko skupnega daljinskega stenskega upravljalca.