Zdravo,


Situacija: 
- pritlična zidana garaža dimenzij 5.7x5.6x2.6m / 83m³ (vse neto).
- sestava tal: keramika, izravnalni estrih, AB plošča 25cm
- sestava sten: omet, opečni zid 25cm, TI10cm, fasada
- strop: omet, AB plošča 15cm, TI 10cm, VAEPLAN + atika (obojestransko izolirana TI 10cm)
- 2x garažna vrata 2.5x2.2m (4cm debeline)
- 1x fiksno okno Uw ~1.0


Garaža je minimalno izolirana (atika je dodatno hladilno rebro) in ni ogrevana. Prezračevano je indirektno - odpadni zrak rekuperatorja je pozimi speljan v garažo, od kod ga zajema STČ z vodenim zrakom -> hudo zakomplicirano.

V deževnem vremenu in predvsem pozimi pripeljemo/prinesemo znatno količino vode/plundre/snega, kar izjemno dvigne vlago v prostoru. Posledica je konkreten pojav plesni na robovih pod stropom.

Plesen je bila sedaj sanirana po PS-u (clox, brusenje, jupol citro, itd.), poleg tega sem položil keramiko po celotnem obodu garaže do višine ~1m.

Glavni problem ostaja odvajanje vlage/razvlaževanje.
Garaže niti ne bi ogreval, ker vsled 12letnih izkušenj (min. T >6-7°C) za to ne vidim potrebe, moram pa aktivno odstranjevati vlago, sicer se bom zelo hitro ponovno ukvarjal s sanacijo plesni.

Razvlažilec. 
- Kolikor sem zasledil, klasični (kondenzacijski) razvlaževalci pri temperaturah pod 10–15 °C drastično izgubijo učinkovitost, kar je no-go za naše razmere.
- Adsorbcijski, bi naj solidno funkcionirali praktično od 1-2 °C, poleg tega rahlo bolj ogrevajo prostor kot kondenzacijski - v teoriji to, kar rabim.

Klima
- sicer ne bo neposredno razvlaževala, bo pa z ogrevanjem zraka rel. vlažnost drastično upadla, ampak glede na situacijo s STČ (opisano zgoraj) najbrž ni najbolj pametno.

Prosim za kakšno mnenje/nasvet kako izvesti situacijo z add-on rešitvami. Predvsem izkušnje z razvlažilci pri nizkih temepraturah.

Vgradnja talnega ogrevanja / radiatorjev / gasperja na drva itd. razumljivo NE pridejo v poštev.

PS. proračun ~200-400€, za kaksno super zadevo ki zadevo pokrije dolgoročno, ob mali porabi energije, bi načeloma lahko prepričal investitorja, da se stegne do 1000€

Hvala za brainstorming vnaprej.

LP GT.
#2
Brez namenskega profi razvlaževalnika ne boš rešil situacije. Vse te cenovno ugodne naprave, ki se prodajajo po trgovinah, delujejo od cca 15°C naprej.
Potrebuješ profi razvlaževalnik kateri posrkano vlago iz zraka zamrzne in s povratnim procesom stali led.
Če želiš me lahko kontaktiraš, velikokrat imam kakšno rabljeno napravo za normalno ceno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#3
sassapo,
Hvala za tvoj odgovor.

PS. si napisal: ...razvlaževalnik kateri posrkano vlago iz zraka zamrzne in s povratnim procesom stali led.
A ni to princip kondenzacijskega, le da profi dela pri nizkih temperaturah, ostale čungalunge pa se "ustavijo" pod ~15°C?
A je to potem pri profi masinah kar eni navajajo - hot gas defrost?

Beseda je dala besedo in sem pri vzdrževalcih v službi naletel na (naj bi bil) adsorbcijski (neki semi profi) - mi ga bodo posodili za en mesec na probo, ko bo hladnejše vreme.

Se javim...
#4
Odpadni topli vlazen zrak rekuperator odvaja v hladno garazo?
Tule imas verjetno večji izbor vlage kot pa sneg in plundra. 
Pozimi je zunaj naceloma malo absolutne vlage. Prezracevanje garaze?
Ceprav ce imas garazo blizu zunanje temperature, potem to ne bo resilo problem plesni
Sonce naj sveti vsak dan!