Nič ti ne ohlaja bojlerja. Pač vrti v krogu TČ-bojler in po 3 minutah začne ogrevati. Očitno je preveč v obratih in se izključi, ker preklopni ventil ne more tako hitro odregirati, ko preklopi na ogrvanje tople sanitarne vode. Če bi imel približno enako temperaturo za ogrevanje in sanitarno vodo se to ne bi zgodilo.
[quote='didi' pid='1034379' dateline='1768847877']
Opazil sem, da se pred ogrevanjem sanitarne vode kompresor izklopi, tripotni ventil preklopi na cevovod izmenjevalca bojlerja. Kompresor stoji ene 2-3 minute. Ta čas dela obtočna črpalka (dvižni vod je tudi pod 30) in hladi sanitarno vodo.
Je možno na Hitachi yutaki S kaj prenastaviti?
Hvala za odgovor

Vse TČ v tem rangu delujejo tako.
V treh minutah ti črpalka s sistemsko vodo pri 30 °C sanitarne vode ne bo nič ohladila.
Upam, da se vidi priložena slika.
Ja takšno ohišje ok za toplotno črpalko?


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Продвижение сайта: Прогон хрумером
Meni gre moja v 9 leto. Zaenkrat vse BP. Glede na to, da jo ne teram, ker ni potrebe, pricakujem prve tezave na kondenzatorjih zunanje maticne plosce. Jo pa cuvam, sem jo tokovno omejil, da ne taktira.
(9.4.2026 ob 17:07)didi Napisal: Upam, da se vidi priložena slika.
Ja takšno ohišje ok za toplotno črpalko?

Če ima izdelan plenum za ventilator je ok. V nasprotnem se izpihan zrak vrtinči in vrača nazaj na uparjalnik.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->