PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke zrak-voda

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kaksno konkretno priporocilo dodatno v srednjem razredu 12kW crpalke? Bojler imam 120l na svoji veji s svojo crpalko za ogrevalno vodo zato nimam namena vzemat notranje enote s STV
Prosim za pomoč, nasvet. V kratkem nameravam menjati ogrevanje, 11 let sem bil na ogrevanju s pečjo na drva in z zalogovnikom. Predvsem zaradi pomanjkanja časa s pripravo drv prehajam na TČ.

Pomembne info: novogradnja, talno gretje, lokacija Dolenjska, montaža TČ ob hiši, 400m2 ogrevane površin (klet + 2 etaži), opečni zid 30 cm, 20 cm izolacije, streha 30 cm izolacije, 3-slojna okna, bojler s sanitarno imam, montaža TČ ob hiši.

Razmišljam, da bi toplotno črpalko vezal na obstoječi zalogovnik s toplo vodo - ideja, da toplotna črpalka obratuje v ugodnejši časovnih blokih in manj v dražjih časovnih blokih, željen oddaljen dostop do upravljanja naprave, peč na drva bom ohranil (ne bo pa to primarni vir ogrevanja), split izvedba.

Lokalni monter je predlagal tole TČ: MITSUBISHI TČ z inverter kompresorjem R32 ZUBADAN PUD-SHWM140YAA Qg=14,0 kW, trifazna
energijski razred !++/!++, ogrevanje do -28°C.

Veliko pisanja o "za" in "proti" sem prebral, prosim za kakšen dober nasvet glede alternative predlaganemu (morda Panasonic ali kaj drugega)?

Želim si, da bo TČ tiha, ker je v neposredno v bližini terasa in varčna, dober poprodajni servis, oddaljen dostop do upravljanja, raje dam kakšen € več, če vse našteto pridobim. Je 14 kW ok?

Hvala, k
Pozdravljeni,


prosim vas za mnenje o sončnih elektrarnah:

https://1ka.arnes.si/a/ccac4c72

Anketa je kratka in osnova za diplomsko nalogo na temo "Odnos prebivalstva do postavljanja domačih fotovoltaičnih elektrarn".

Hvala!
(10.9.2025 ob 19:49)zan0088 Napisal: Kaksno konkretno priporocilo dodatno v srednjem razredu 12kW crpalke? Bojler imam 120l na svoji veji s svojo crpalko za ogrevalno vodo zato nimam namena vzemat notranje enote s STV

Na noben 120L bojler ne moreš priklopit TČ moči več kot 6kw, pa še v tem primeru mora biti bojler namenjen ogrevanju s TČ.
Potrebuješ namenski bojler za TČ, razen če boš sanitarno vodo ogreval drugače.

Srednji razred je cenovno že precej visoko, tukaj ni več daljnovzhodnih proizvajalcev.
Cene srednjega razreda TČ zneko povprečno montažo bojlerjem 300L in zalogovnikom 200L (če ni peči na drva) se prično pri cca 17.000€
Glede na tvoj Budget, bi ti morda priporočil kakšen Panasonic Tcap 12kw, kateri bo za vloženo dobljeno v tvojem primeru ponudil največ.

[quote='kriskos' pid='1032789' dateline='1757580904']
Prosim za pomoč, nasvet. V kratkem nameravam menjati ogrevanje, 11 let sem bil na ogrevanju s pečjo na drva in z zalogovnikom. Predvsem zaradi pomanjkanja časa s pripravo drv prehajam na TČ.

Pomembne info: novogradnja, talno gretje, lokacija Dolenjska, montaža TČ ob hiši, 400m2 ogrevane površin (klet + 2 etaži), opečni zid 30 cm, 20 cm izolacije, streha 30 cm izolacije, 3-slojna okna, bojler s sanitarno imam, montaža TČ ob hiši.

Razmišljam, da bi toplotno črpalko vezal na obstoječi zalogovnik s toplo vodo - ideja, da toplotna črpalka obratuje v ugodnejši časovnih blokih in manj v dražjih časovnih blokih, željen oddaljen dostop do upravljanja naprave, peč na drva bom ohranil (ne bo pa to primarni vir ogrevanja), split izvedba.

Lokalni monter je predlagal tole TČ: MITSUBISHI TČ z inverter kompresorjem R32 ZUBADAN PUD-SHWM140YAA Qg=14,0 kW, trifazna
energijski razred !++/!++, ogrevanje do -28°C.

Veliko pisanja o "za" in "proti" sem prebral, prosim za kakšen dober nasvet glede alternative predlaganemu (morda Panasonic ali kaj drugega)?

Želim si, da bo TČ tiha, ker je v neposredno v bližini terasa in varčna, dober poprodajni servis, oddaljen dostop do upravljanja, raje dam kakšen € več, če vse našteto pridobim. Je 14 kW ok?

Hvala, k

Zubadan obstoja v max moči 12kw (enako kot druge TČ nižjega razreda, je vse več samo softversko navito) Najmočnejša split naprava tega segmenta je Fujitsu SHP 15kw. V srednjem razredu je seveda izbira precej bolj pestra in moči praktično serijsko do 30kw. Jasno je cena teh naprav višja.
Imaš zelo veliko hišo, katera je pa tudi zelo dobro izolirana, pa bi morda šlo tudi z 12kw realne moči?
Sanitarna TČ je energijo za delovanje sedaj črpala iz izgub kotla, od kje jo bo pa potem?
Kolikšna je bila dosedanja povprečna poraba drvi letno?
Ogrevanje je talno ali radiatorsko, če slednje koliko je radiatorjev in kakšen tip?
Aha, vidim sedaj 0.44m2 ima tak 120l bojler grelne povrsine samo. Bi se lahko uporabil za kaksen drug namen pri posodobitvi kurilnice?

Torej bo najbolje dobit notranjo enoto z bojlerjem in manjsim zalogovnikom?
Pozdravljeni

Potrebujem nasvet glede izbire TČ za ogrevanje, ter pripravo sanitarne vode za 3 osebe.
Površina bo 190m² (pritličje in nadstropje). Talno ogrevanje.
Tlaki so vliti...Fasada je v načrtu  spomladi 2026.
Mojster je predlagal naslednje modele:
- Mitsubishi Ecodan Pud Swm 100YAA
- Daikin Altherma 3H MT Epra 12 + Etvh 12S23e9W
- Atlantic Alfea Excellia S 12 tri
- Daikin Altherma 3 R Mt Erra12 ew1
- Daikin Altherma 3 R Mt erra 10 ew 1


Hvala
Dober dan!

Izposodil si bom to temo, saj sem trenutno v fazi odločanja glede vgradnje toplotne črpalke Daikin (TČ).

Razmišljam med naslednjima modeloma:
EHSXB08P30D – DAIKIN ECH2O Bivalent Altherma 3
  • moč 6–8 kW, cevni grelec 9 kW, pretočni bojler 300 L
  • zunanja enota: ERGA08EVH7 – DAIKIN Altherma 3 R, 8,0 kW
EHVH08S23E9W – DAIKIN Altherma 3
  • električni grelnik 3–9 kW, vgrajen rezervoar 230 L
  • zunanja enota: ERGA08EVH7 – DAIKIN Altherma 3 R, 8,0 kW
 
Trenutno imam vgrajen hranilnik toplote (HT) volumen  380 litrov, na katerega sta priključena toplovodni kamin in Vaillant EloBlock.
Iz HT se ogreva talno ogrevanje in sanitarna voda (SV) preko spirale v bojlerju. Regulacijo zagotavlja Seltron WDC20.

V načrtu imam odstranitev bojlerja in EloBlocka ter vgradnjo ene od zgoraj navedenih toplotnih črpalk.
 
Katero od navedenih TČ bi bilo smiselno vgraditi, ob upoštevanju naslednjih pogojev:
  • kamin bo občasno še vedno v uporabi,
  • cilj je doseči čim višji SCOP.
 
Podatki o objektu:
  • Lokacija: Kranj
  • Velikost: 75 m² neizolirano stanovanje
  • Letna raba toplote za ogrevanje: približno 13.000 kWh
  • Priprava sanitarne vode: približno 3.500 kWh (4 osebe)
 
Osebno se nagibam k modelu DAIKIN ECH2O Bivalent Altherma 3, ker:
  • ima integriran bojler ogrevalne vode s spiralo, kar omogoča, da bi s kaminom ogreval tudi sanitarno vodo;
  • integriran bojler omogoča večjo akumulacijo ogrevalne vode v primeru kurjenja kamina.
 
Slabosti modela DAIKIN ECH2O Bivalent Altherma 3 pa vidim predvsem v:
  • nekoliko nižjem SCOP-u za sanitarno vodo, saj je treba ogrevalno vodo v 300-litrskem bojlerju segrevati na višjo temperaturo kot pri modelu DAIKIN Altherma 3 z 230-litrskim bojlerjem za sanitarno vodo;
  • nekoliko večjih toplotnih izgubah, ki so posledica večjega bojlerja in višje temperature ogrevalne vode v bojlerju.
Hvala lepa za vse vaše odgovore, predloge, pomisleke ...
 
Zdravo,
kupujemo TČ zrak-voda pa me zanima kaj bi priporočali glede na naslednje podatke:

- sanitarna voda 300l (6 oseb)
- letna proaba cca 25m3 drv, 200l olja
- cca 215m2 ogrevalne površine (radiatorji (večina tip 22, nekaj tipov 33); obe kopalnici poleg radiatorja še talno gretje preko radiatorskega voda)
- hiša letnik 1987
- 3-slojna okna
- novejše fasade ni (zid cca 40-42cm, "sendvič" stena (klasičen zidak + poln zidak))
- proti strehi je cca 5cm volne
- obdrža bi peč na drva (za vsaki slučaj oz. za mrzle zime)

Hvala ter lp.
Pozdravljeni
kupujem toplotno črpalko za hišo na štajerskem. Ogrevalo se bo110m2, stena 40cm+5cm tervol. Na podstrešju 5cm stiropora z estrihom. Zaenkrat bi vzel brez bojlerja za 2 osebi ker še mi dela toplotna. Ogreva se na radiatorje in je bila poraba okrog 1600 litrov olja. Dvoslojna zasteklitev. Cenovno gledam okrog 10.000€ brez bojlerja. Nibe mi je predrag. Gledal sem zubadan 10kW ali alterma 3H 10kW. Zanimivi so tudi monoblocki z R290. Kaj mi priporočate?
[quote="Maja_" pid='1033180' dateline='1760535284']
Pozdravljeni

Potrebujem nasvet glede izbire TČ za ogrevanje, ter pripravo sanitarne vode za 3 osebe.
Površina bo 190m² (pritličje in nadstropje). Talno ogrevanje.
Tlaki so vliti...Fasada je v načrtu  spomladi 2026.
Mojster je predlagal naslednje modele:
- Mitsubishi Ecodan Pud Swm 100YAA
- Daikin Altherma 3H MT Epra 12 + Etvh 12S23e9W
- Atlantic Alfea Excellia S 12 tri
- Daikin Altherma 3 R Mt Erra12 ew1
- Daikin Altherma 3 R Mt erra 10 ew 1


Hvala

Od ponujenih, bo ERRA v nazivni moči 10kw še najboljša izbira. Je pa tako, da brez podatkov o lokaciji, lokaciji postavitvi zunanje enote, zahtev in želj vse bolj na pamet.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
1 ... 66 67 68 69 70 Pojdi na stran 