PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave centralno ogrevanje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Smo v fazi odločanja glede centralne napeljave. Nagibamo se za napeljavo aluplast variante, vendar pa nama nekateri to odsvetujejo in priporočajo baker. Kakšno je vaše mnenje?
LP Renata
#2
Aluplast je za centralno tehnično boljša cev kot baker. Kdor ga ne priporoča mora tudi povedati razloge zakaj je baker boljši. No ena prednost je: malo cenejši je.
Če bo razvod v tlakih, potem jaz ne bi delal z bakrom.
#3
Še en glas za alumplast.
#4
Za Aluplast nama je navedel razlog, da če pride do pregretja vode, da začne puščati na spojih. Samo po moji logiki, je spoj samo v omarici in pri radiatorju, vse ostalo pa je v enem kosu. Baker pa je spojen tudi vmes in po moje lahko pušča kjerkoli v estrihe, če že ima namen puščati. Po moje se bova odločila za aluplast, hotela pa sem še vaše mnenje.
Lp
#5
To je ravno tisto, kar me pri bakru moti - spoji v estrihu kajti spajka lahko ščasoma postane prepustna, če ni kvaliteno izvedeno. Pri aluplast tega problema ni, ker so spoji samo na radiatorjih in v omarici.
#6
ja zanimivo, bi pa res rad slišal argumente za baker ... razen tega da je cenejši in mogoče za % manjši raztezek ob visokih nihanjih temp.
jaz sem se definitivno odločil za unipor, ki ga zastopa Unior in to za cantralno, talno in vodovodno omrežje z zaključki. Kaj lepšega kot en sistem za celo hišo?
Je pa res, da je treba spoje in zaključke delat z originalnimi orodji in da mojster pri tem ni površen.
LP, Marko
#7
meni so priporočal baker, nemški (italjanski je baje slabši), ki je sicer za 20% dražji, a se vseeno splača; vsi spoji so pri radiatorjih in v kotlovnici, od kotlovnice do radiatorja samo ena cev, brez spojev npr. v estrihih ipd.

LP
Franci
#8
Ne vem kako lahko baker tako zviješ, da je spoj samo pri radiatorju ?
#9
moje mnenje...
definitivno aluplast. Mam specializacijo iz varjenja in ti lahko čist po pravici povem, da ni majstra, ki mu ne bi moglo se ponesrečit pri lotanju bakra, tak da spoji so tko tko. Lahk je super, lahk pa ni in če je že v estrihu je mal pozno za odpravo napak. Pa tud samo delo z aluplastom je po moje veliko lažje! :!:
#10
Imamo že 7 let alumplast. V tlakih gre cev v enem kosu in rušilni tlak je 80bar. Glede na to da je v centralni 1,5-2bar pritiska....brez skrbi. Pri bakru pa lot z leti lahko spusti.
Kdor zna, tud' s kozo orje!
#11
Za baker.

Če so spoji pravilno spajkani, potem NE spustijo. Pri nas imamo celotno inštalacijo v hiši narejeno v bakru (v kotlovnici ne - sem bil še premajhen ko se je delalo) pa do sedaj ni bilo težav - sistem je v obratu od 1984. Pa tudi so spoji v estrihu in v stenah.

Baker tudi zelo veliko uporabljajo v kotlovnici. Torej imaš na koncu za vso centralno samo baker. :wink:
Iskanje po temi