#31
Citat:drugih problemov razen, da zaradi takih hitrih prekinitev včasih zablokira "pamet," ni! V vseh letih zaradi tega še nobena ni crknila.

Mi smo imeli nekaj časa težave s TČ. Pojavljala se je napaka v zvezi s pretočnim stikalom. Po resetu TČ je TČ zopet delovala. So menjali pretočno stikalo ampak ni pomagalo. Sčasoma se je napaka zečela pojavljat na 2 uri. 

Serviser je mejnal ploščo z releji. Sedaj je v redu.

Po besedah serviserja se pri hirtih ponovnih vklopih napetosti (nekaj milisekund) kontakt releja ne odmakne dovolj, ponovni vklop sproži iskro, ki uničuje kontakte.


Obstaja kakšna zaščita za tako kratkotrajne prekinivte napetosti?
#32
Seveda. Prav za te namene se v omarico montira ustrezen fazni odklopnik, ki ne samo, da varuje elektroniko pred pulznimi izklopi, prepozna tudi vsako fazo posebej in ob vsaki anomaliji odklopi napajanje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#33
Mogoče kaj takega: 
Schrack UR5U3011--Rele, napetostni nadzorni, 3-fazni proti N 
https://www.schrack.si/trgovina/rele-nap...u3011.html ?
Za ta rele je specificiran delay 200ms.

Tale pa je z zakasnilmnim vklopom: Schrack ZR5E0011--Enofunkcijski rele z zakasnjenim vklopom,  https://www.schrack.si/trgovina/enofunkcijski-rele-z-zakasnjenim-vklopom-24-240v-ac-dc-zr5e0011.html
Ta rele ima specificiran delay 100ms.

Prvi izklopi zaradi nepravilnosti v fazah, drugi izvede ponovni vklop po določenem času.

Bi bila to ustrezna zaščita?
#34
Citat:Po besedah serviserja se pri hirtih ponovnih vklopih napetosti (nekaj milisekund) kontakt releja ne odmakne dovolj, ponovni vklop sproži iskro, ki uničuje kontakte.
Res so kratkotrajne prekinitve napetosti lahko škodljive za elektroniko in res vklopi povzročajo iskrenje na kontaktih. Ni pa res trditev, da kratkotrajni izpadi napetosti bistveno škodujejo kontaktom relejev.
Releji običajno vklapljajo obtočne črpalke, kompresorje in grelce. Te naprave iz omrežja odvzamejo največji tok, preden se začno premikati ali preden se začno segrevati. Tok ob zagonih je od 6...15x večji, kot nato med obratovanjem. Ko med obratovanjem za kratek čas zmanjka napetosti se motorji vrtijo in grelci so topli. V tistih nekaj ms, dokler se napetost ne povrne se njihovo stanje ne spremeni bistveno, zato ob ponovni sklenitvi kontakta ne steče niti približno tako velik toko kot ob zagonu.
Namestitev faznega releja ne bo rešila problema obrabe kontaktov relejev. Bo pa koristil elektroniki.
#35
Citat:V tistih nekaj ms, dokler se napetost ne povrne 
Za koliko ms izpada se tukaj gre?
1 2 3
Iskanje po temi