V mansardi bom imel v spuščenem stropu stropno klimo. Ta spuščeni strop ima tudi stekleno volno kot toplotno izolacijo, zato je zaprt s parno zaporo. Klima potrebuje revizijska vrata in me zanima, kje kupiti takšna vrata, ki so zrakotesna? Predvidevam da morajo biti zrakotesna, saj v nasprotnem primeru na tistem mestu parna zapora izgubi pomen?
#2
Zaporo narediš nad klimo. Tudi nad vrata če rabiš dodaten dostop.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#3
Ta opcija mi sicer ne diši preveč, ker je nad klimo enostavno preveč napeljav, ki bi jih bilo potrebno vse "oblačiti" v zaporo. Razmišljam, da bi zaporo lepil na samo "ogrodje" klime in kupil zrakotesna vrata...
#4
In ogrodje klime je zaporno? In so vsi tisti priklopi lahko direktno v izolaciji?
#5
Ne vem. V bistvu kogarkoli vprašam ne ve. Večina stropne klime vgrajuje v spuščene strope nad katerimi je "ogrevan prostor" (pisarne/poslovne stavbe/itd.). Od večine dobim odgovor da ni nikakršne koli potrebe po parni zapori okoli klime z razlogom "saj je nikoli ne delamo". Ravno iz te izjave predvidevam, da večina teh mojstrov klime montira v spuščene stropove nad katerimi je toplo nadstropje.

Za lažjo predstavo prilagam sliko.

1.) izveba izolacije na zgornjih profilih je zato, da betonski venec, ki drži streho ostane "topel". Ta venec se vertikalno nadaljuje v stebre. Če bi izolacijo spustil nižje, bi ti stebri bili hladni - verjetno bi v stanovanju delovali kot hladilna rebra.

2.) Če parno zaporo naredim na zgornjih profilih, kjer bi bila izolacija, ostane "paroprepustna reža" med lesenimi legami in betonskim vencem na katerih ležijo. To verjetno prav tako ne bi bila dobra izvedba iz vidika zapornosti.

3.) Opcija da parno zaporo speljem na zgornjih profilih in jo zaviham dol, ter zatesnim ob betonski venec. V tem primeru bi moral parno zaporo izvesti tudi na spodnjih profilih, saj v preostalem delu spuščenega stropa (torej za betonskim vencem) parna zapora poteka na spodnji površini spodnjih profilov. Za dvojno parno zaporo sem pa že kar nekajkrat prebral na tem forumu, da ni priporočljiva. 

4.) No.. četrta opcija je, da naredim parno zaporo tako kot povsod drugje po stanovanju - torej na spodnji površini spodnjih profilov, okoli klime in revizijske lopute pa naredim nekakšno škatlo oblečeno v folijo. V tem primeru vidim problem predvsem pri številu prebojev, ki bi jo ta škatla morala imeti... od vertikalnih obešal, električnih cevi s priključki, cevi za klimo in odvod kondenza, itd.

Res ne vem kako se lotiti tega, mojstri pa mislim, da problem kondenzacije jemljejo premalo resno... vsaj tak občutek sem dobil. Kakršna koli ideja ali dodaten nasvet bodo več kot dobrodošli!

popravek: še eno dodatno vprašanje. A kaj pridobim, če zgornji "trikotnik" izoliram vse do špice, parno zaporo pa zadržim pri spodnjih profilih?


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#6
Mavic,
sem pred časom že napisal na kakšen primeren način se lahko to izdela.
Koga vprašaš , ne ve................? Napačnega.
Nekje so slike ; vgradili smo servisni dostop in za vratca/dostop vgradili okno 60 x 60 cm; to je zrakotesno vgrajeno; spodaj v GK plošče smo vgradili revizijska vrtaca. Moaram še pobrskati ali imam kakšno sliko v svojem arhivu. BD test uspešen!!
Lep pozdrav
#7
Ja, danes je očitno težko najti pravega mojstra Smile Če boš kakšno sliko našel na ta račun, se zelo lepo priporočam.
#8
Če premakneš zgornje profile na zgornji rob betona izolacijo spustiš na njih in zaporo tam urediš potem si ga zmagal.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#9
Hvala firefly. Ampak kaj pa je način, ki ga ti predlagaš drugačen od tistega, brez spuščanja profilov? (Tak, da se zapora samo iz zgornjih profilov zaviha in polepi na beton?).

Pojavi se tudi drug problem. V tem primeru je parna zapora nekje višje kot na drugih mestih, in bi "vlaga lahko prosto prehajala" med temi prostori. Prilagam sliki za predstavo.


Priložene datoteke Predogledne slike
       
#10
Ni problem samo zapora. Tudi termoizolacija. Poglej koliko izolacije imas na zunanji strani. In kje se ti konca. V vogalu bo malo malo izolacije.

Če je klima diht greš spodnjo linijo in je najlažje narest. Ce ni... škatla okoli klime in preboji skoznjo.
Ali pa zapora gor + lepljenje ostale na spodnji rob betona. Samo imas konstrukcijo ze povsod postavljeno...