Načeloma je vseeno, katerega boš kupil, samo da zdrži obremnitev priključenih porabnikov in izklaplja pri diferenčnem toku 30 mA. Če pa že imaš pred njim kakšen glacni FID, pa bi tistega moral zamenjati s FID-om z zakasnitvijo.
Če pa boš imel tudi v samem bazenu kakšne lučke pa ti priporočam, da jih priključiš na malo napetost (12 ali 24 V).
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Vseeno.
Pazi pa le, da bodo zaščitni vodniki enotni od porabnika do PE zbiralnice (da jih ne boš s kakšnimi sponkami podaljševal) in da bodo čisti in zanesljivi kontakti.
Objave: 191
Teme: 26
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
ok hvala za info.
Sicer bom vzel Tip A in ne AC.
vodniki bodo direktno od PE zbiralnice do vtičnice, v enem kosu, brez umesih "postaj".
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
3
Bom kar tule v zvezi s FID-om nekaj vprašal?
Poleg dvožilne obstoječe instalacije bi bilo nekaj instalacije (porabnikov) tudi trižilne - pa bi za te porabnike šel v priključitev preko FID-a!
Kako se že izvede ta povezava???
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Odgovor: Pokličite električarja. da vam to uredi.
Obrazložitev: Glede na to, da je na to temo ogromno dostopnega gradiva, pa tudi na tem forumu ogromno napisanega, vi pa še vedno sprašujete isto, vam močno svetujem, da se tega ne lotevajte sami.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
3
Zanima me kaj se priporoča?
Izvajala se bo manjša prenova v starejši instalaciji, ki je dvožilna (ničenje)!
Ker bo nekaj cevi novih me zanima ali je pametno/smiselno, da se v te cevi potegne tudi rm/ze žica in zaščitni kontakti vtičnic priključijo na ta vodnik, ki bi seveda v omarici bil povezan na N zbiralko!
Je to boljša varianta kot brikanje v vtičnicah?
Mogoče bi kasneje bil uporabljen tudi FID - zato razmišljam o rm/ze vodniku tam, kjer je že sedaj možno!
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Pridružujem se priporočilu oz nasvetu predhodnika.
Zelo težko ti je, glede na to, da se na električne inštalacije ne spoznaš svetovati kaj bolj pametnega.
Samo na kratko pa:
- Ničenje je bilo ukinjeno že pred precej leti, ker pač ni nudilo zanesljive varnosti pred el. udarom,
- Seveda moraš obvezno za vsak tokokrog položiti tudi zaščitni rumeno-zeleni vodnik, ki pa mora biti priključen na ločeno zaščitno PE zbiralnico,
- Zagotoviti moraš zanesljivo izenačevanje potencialov,
- Kateri sistem ozemljevanja je ustrezen ali TN-S ali TT, ti lahko ugotovi samo strokovna oseba, ki ugotovi upornost okvarne zanke. Ta je pomembna zato, da z gotovodtjo veš, da bo varovalka pravčasno pregorela oz. inštalacijski odklopnik izklopil.
- Najslabše so polovične prenove električnih inštalacij, ker potem nikoli ne veš, ali je inštalacija varna ali ne.
- Lahko bi še našteval ampak mislim, če ti je do varnosti, da boš dojel resnost.
Torej tudi moj nasvet. Ne išči rešitve na forumu (kjer niti ne veš, kdo ti rešitve ponuja) ampak si poišči kakšnega električarja.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Apr 2024
Ocena:
0
Za 3-fazni priključek (3x25) bi bila najboljša izbira 4-polno FID stikalo z nazivnim tokovno 40A in preostankom toka 30mA. Priporočljivo je izbrati FID stikalo z zaščitno karakteristiko A, ki je primerna za obvladovanje sunkov tokov pri zagonu motorjev. Alternativa je 4x40A, 30mA FID stikalo s hišno inštalacijo, vendar bodo v tem primeru stroški nekoliko višji. Pri lastnostih pribora za bazen upoštevajte proizvajalčeva navodila.