V kleti sta mrtvi dve sobi (stikala, vtičnice). Sušilec, zmrzovalnik, pralni stroj. Stikala na vseh varovalkah so ON. Je varovalka crknila? Je v tem primeru stikalo še vedno ON? Kako testiraš varovalko?
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
Ocena:
4
Vsaka taka varovalka ima sponko na vhodu in izhodu. Če na obeh sponkah ni toka je lahko odletela ena glavna varovalka, če imaš 3fazni tok.
Objave: 37
Teme: 17
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
Sem našel sporno varovalko, tok je bil samo na eni strani. Ko sem jo vrgel ven in nazaj not, je zadeva začela normalno delat naprej. Kaj bi lahko bil problem? Je zrela za zamenjavo?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Koliko amperski inštalacijski odklopnik pa imaš? Kolikor sem videl imaš gor obešen sušilec, pralni stroj, zamrzovalno omaro in nekaj vtičnic. Mogoče je bil naključni faktor istočasno vklopljenih porabnikov prevelik in je IO zaradi preobremenitve pravilno odklopil. Opazuj, če ti bo zopet odklopil, kaj je bilo v tistem trunutku vključeno in kakšen tok je tekel.
Objave: 329
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
9
V takem primeru najbolje vse varovalke "razmigati", kot ti praviš, varovalke "ven pometati" in nazaj vklopiti; mehanizem v IO se po daljšem času oz. letih, zasuši in ob preobremenitvi ne povsem izklopi, torej ne izklopi toliko, da bi se na prvi pogled opazilo, da je varovalka na off.
Istočasnosti vklopa večjih porabnikov se je sicer dobro izogibati, še posebej, če so aparati na isti vtičnici oz. isti fazi. K razmišljanju o tem bo z julijem pripomogel novi način obračuna moči in omrežnine.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
3
Malo se bo treba pravilno izražat!
Na sponki ne moreš "pomeriti tok"!
Na sponki lahko pomeriš napetost in posledično lahko sklepaš ali je varovalka v redu ali ne!