Objave: 13
Teme: 2
Pridružen: Feb 2018
Ocena:
0
pozdravljeni, nad garažo tlorisa ,oziroma s svetlim razmakom med zidovi 5m×7.5m bi zalili ploščo. Zadeva je torej podprta z zunanjimi stenami. Nad ploščo se izvede še mansarda, s klasičnim betonskim estrihom, streha sloni na zunanjih zidovih. Plošča naj bi bila debeline 15cm armirana z mrežo Q503. Bo to dovolj ali dodamo še palice po širini in negativo?
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
Ocena:
6
Ne bo dovolj.. Verjetni imaš projekt z vsemi načrti. Ravnaj se po načrtu, v skladu z GD..
Objave: 406
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
1
To je dovolj za ustrezno nosilnost.
Več glav, več zelja ...
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Sidranje plošče imaš rešeno?
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
Ocena:
27
Armaturo izvedi tako kot imaš narisano v načrtu PZI.
Objave: 46
Teme: 14
Pridružen: Aug 2014
Ocena:
1
jaz bi dal močnejše mreže,
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
Ocena:
27
Glede na opis objekta gre za manj zahteven objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.