PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave utripanje LED žarnic in menjava dimmerja za klasično stikalo

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!
Ob menjavi halogenskih GU10 za LEd Osram žarnice mi le te utripajo.
Sklepam, da je težave v starem dimmerju, ki bi ga sedaj rad nadomestil s klasičnim stikalom.
Poleg dimmerja te žarnice prižigam še na dveh drugih stikalih.
Ali moram dimmer nadomestiti s križnim ali menjalnim stikalom?
Slika vezave trenutnega dimmerja je v prilogi.
Hvala.


Priložene datoteke Predogledne slike
       
#2
Z menjalnim.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
#3
In verjetno vzporedno vezavo k LED sijalkam IA50 od TEM Čatež.
https://www.ten-net.si/index.php/artikel?sifra=TEMIA50U
#4
Zakaj le kondenzator? Ledice mu utripajo, ker niso primerne za dimmanje, pa še dimmer (300VA) je premočan. Če so prej bile halogenke 40W, zdajle pa ledice 8-10W je razlika v moči očitna. Ko bo dimmer zamenjal z menjalnim stikalom, bi morale ledice svetiti brez tistega člena in brez utripaja, saj Osramove ledice že v sebi imajo primerno vezje. Upam, da se bo avtor javil in napisal, kako mu je uspelo.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
#5
Saj sem napisal, da verjetno. Sicer je na to temo bilo na forumu že kar nekaj debate, zato prilagam en link:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=73201
Če pa mu bo po odstranitvi dimerja vse OK, potem seveda ni treba paralelno k sijalkam dodajati karkoli.
#6
Pozdravljeni.
Menjava dimmerja z menjalnim stikalom TEM je rešil problem.
Hvala obema.
lp
Iskanje po temi