Kako priklopiti?

Imam 3 fazno vticnico, oziroma v steni klemo s petimi žicami in na to mora priti Ikeina indukcijska kuhalna plosca in pečica


plošča ima 5 prikljuckov oz. mostiček da jo lahko dam na navaden 3 žilni kabel, pečica ima pa navaden vtikač na 3 žilnem kablu oziroma 3 priključke kamor je na ohišju pečice priključen ta kabel.
#2
Ozemljitev (rumeno-zelena) vtičnice povežeš z ozemljitvijo plošče in ozemljitvijo pečice.
Enako narediš z nulo (modra).

Čudno da ima plošča 5 priključkov, ponavadi so 4. Če jih je res 5 (omogoča 3-fazni priklop), potem en mostiček pustiš in priklopiš dve fazi iz vtičnice, ali pa priklopiš še tretjo fazo. V tem primeru ne bi škodilo preverit katera kuhališča so na kateri fazi, da ne daš pečico na najmočnejša kuhališča. 
Sicer pa slika pove več, ali pa navodila (link ali pdf), kristalne krogle so na letnem remontu.

Tretjo fazo vtičnice (ali eno od treh, če indukcijo priklopiš na vse tri) pa na fazo pečice.

Uporabit moraš tudi ustrezni kabel do plošče.
Pečici pa na koncu kabla odrežeš vtikač in uporabiš obstoječ kabel.
Tudi votlice niso odveč za mehkožilne vodnike (odvisno od sponk, ki jih boš uporabil).

Če v karkoli nisi res prepričan da razumeš, daj raje zaslužit lokalnemu električarju... (tudi barve v vtičnici ni nujno da so prave, sploh če gre za starejšo hišo/stanovanje)
#3
Hvala, sem v najbliđjem hobby centru dobil tole EAN 4010480112243, pa mi ni treba razmišljati
#4
Na plošči najbrž imaš 5 žil in sicer:
1X rumeno zelena
2X ničelni vodnik,kjer sta skupaj povezana siva ter modra žica
1X črna žica - faza
1X rjava žica - faza

Torej,dve fazi pa dve nuli + ozemljilo