Hvala za izčrpen odgovor! Bom preveril linke.

Hiša ima 120m^2 in ne 360m^2, gre za pritlično hišo, ogrevalo se bo 100m^2 v pritličju in 20m^2 v polkleti.
12 MWh je celotna poraba, števec na TČ mi kaže povprečno na letni ravni 9-9.5 MWh za ogrevanje in sanitarno vodo.
Imam visokotemperaturno TČ 11kW, temperatura dvižnega voda se prilagaja zunanji temperaturni. Sedaj je pri zunanjih 8degC, vtočna 53degC, iztočna 43degC. Zalogovnika nimam. Uf glede radiatorjev... kaj naj povem, so veliki, preveliki, se jih zapira ker jih je pol preveč v hiši... Lahko preštejem člene odprtih radiatorjev če je potrebno? Ampak itak imajo vsak svoj termostatski ventil tako da vsak deluje drugače.

Šlo se bo za večjo renovacijo hiše, nova streha, rušenje oken na severni strani (povečava v francoska). So pa okna in vrata stara 8 let, troslojna, etc... Vse nove talne obloge (zato je bilo mišjeno v štartu talno z klasičnim estrihom ampak višine ni ker je bila kopalnica renovirana 6 let nazaj in ne bi radi imeli 10+cm stopnice pri klasičnem talnem), rušenje predelnih sten, nove razporeditve prostorov, celotna zamenjava električne napeljave (iz enofaze na trofazo, itd...).
Drugače ni bilo mišljeno delanje novih notranjih ometov, razen tam ko bo nova stena jasno.
Prezračevanje z rekuperacijo bo.
Glede fasade, ker bo šlo za renovacijo bomo fasado (340m^2) v vsakem primeru naredili (stara 45 let). Sedaj sem seveda odprt glede debeline izolacije, ampak 16 grafitni ustreza ekoskladu, pa tudi samo izolacijo (stiropor) dobim zelo zelo ugodno. Ker pa bodo glavni fiksni stroški že tam (oder preko 4.000 EUR -> hiša je na južni strani 10m od tal, oder je potreben za prenovo strehe), igra sama izolacija manjši delež stroška.

Še glede stenskega gretja... kako se sploh računa potrebna velikost pokritih sten s cevmi? Pri talnem je jasno da daš po celotni površini tal, kako pa glede sten?
P.S.: Na slikah v katalogu Viege je vedno prikazano kombinacija talnega in stenskega...?
#17
Tole bom tukaj pustil, če komu pride prav.

Ko sem sam raziskoval pred par leti, podatka nisem nikjer zasledil, proizvajalci pa seveda vsi hvalijo svoje izdelke kot najboljšo rešitev za vse potrebe.

Termovermit / vermit / vermikulit oz. karkoli je že prodajno ime te dni - tega materiala se za potrebe izolacije ne dotaknem nikoli več v življenju. Nadpovprečno močno nase veže vlago (tudi samo zračno) in hitro zasmrdi.

Pri obnovi stare hiše sem ga uporabil na dveh lokacijah (ostalo je xps/stiropor in je bp). Oba prostora, kjer je termovermit (apliciran iz notranje strani, ker druge opcije nisem imel) imata neprijeten vonj (kljub rekuperaciji).
#18
"Pri obnovi stare hiše sem ga uporabil na dveh lokacijah (ostalo je xps/stiropor in je bp). Oba prostora, kjer je termovermit (apliciran iz notranje strani, ker druge opcije nisem imel) imata neprijeten vonj (kljub rekuperaciji)"

Sam si podal odgovor "Pri obnovi stare hiše" , kjer je zgleda prisotna vlaga in je začelo plesneti, zato vonjave.
#19
>>>
Številke se mi zdijo visoke, ne sicer za razliko med izolacijama, ampak glede na samo porabo.
Kot sem omenil prej, sedaj ni na hiši nič izolacije (razen 20cm na hladnem podstrešju), torej na tleh nič, na fasadi nič, in celotna poraba elektrike je 12MWh, od tega gre 9-9.5MWh za samo ogrevanje (radiatorji, HT TČ).

Zdaj če prav razumem bi mi pri slabši izolaciji šlo cca. 3MWh ele. energije samo za kompenzacijo toplotnih izgub v tla?
>>>


Razlika 3 MWh je bila v energiji, ne v elektriki, tako da moraš to še delit s pričakovanim COP.

Mogoče številka niti ni tako zelo previsoka, čeprav se zdi. Če ste sedaj porabili 10 MWh za ogrevanje s COP 3, je to skupaj 30 MWh vnešene toplotne energije.

Če je bajta 13x10 in 6 m visoka, je fasad skupaj 270 m^2; tal pa imaš 130 m^2. pa recimo strehe (če je po plati izolacija) tudi 130 m ^2. Če poenostavimo da so izolacije in izgube enake/podobnega reda, potem ti tla predstavljajo 25 % tega (7,5MWh).

Poleg tega bodo izgube s talnim malo večje; če so bila tla prej 18 stopinj pasivno ogreta, bodo sedaj 30 aktivno ogreta, kar je 50 % večja razlika glede na temperaturo zemljine (13 razlike ali 25 razlike). To pomeni 2x večje odtekanje enrgije v zemljo tukaj žal.
#20
Glede kvadrature je malce drugače, ker kot pravim, je hiša na severni strani pritlična, na južni pa 10m od tal (na skalah) in en del se spušča do tal. tako da je skupna površina fasad 340m^2.

Vidim da je alternativni material stirodurju PUREN, U-vrednost za 30mm bi bila 0,694W/m^2K. Koliko bi to pripomoglo k izboljšanju izolacije tal (odtekanju energije)?
#21
Puren sem dal na teraso, kjer sem imel malo višine na voljo. Na kalcerju so rekli, da za pod tlak se uporablja Puren FAL: https://www.trgovina-kalcer.si/izolacija...arch=puren z lambdo 0,023.

Se pravi isti preračun
XPS 30mm (λ= 0,033) : 0,80 W/Km^2
Puren FAL 30mm (λ=0,023): 0,61 W/Km^2
Puren FAL 40mm (če je plac za še en cm) ( λ =0,023): 0,48 W/Km^2

Slabša varjanta od prej: 1,07 0,61 W/Km^2


Za potrebno letno energijo množiš s cca 12 MWh.
Za električno letno energijo deliš s COP (npr 4).
Za € šeenkrat s 4 Smile
#22
Potem je v bistvu računica precej enostavna; za 30mm PURENA bo strošek izgub 610 EUR (COP 3), za 30mm XPSja pa 800 EUR.
Strošek PURENA (redne cene): 1626 EUR, strošek XPSja 646 EUR, ROI = 5 let.
#23
Za variotherm imaš navodila za izračun potrebne površine v proizvajalčevi dokumentaciji. Jaz sem si z njihovo pomočjo natančno izračunal potrebno površino glede na toplotne izgube posamezne sobe.
#24
@ivan_k "Sam si podal odgovor "Pri obnovi stare hiše" , kjer je zgleda prisotna vlaga in je začelo plesneti, zato vonjave."

Lahko da je, lahko da ni. Tezko recem, ker bi moral razbit par stvari, da bi videl, kaj je zadaj/spodaj.

Ampak bolj bi rekel, da vlage v smislu, da vlece od zunaj/spodaj ni, ker 95% iste hise, kjer termovermita ni, ne smrdi. Niti nikjer ni vidne kake vlage/plesni na stenah, kotih, stropih, ipd. Komplet hisa je bila odkopana do temeljev, hidroizolirana, toplotno izolirana in zasuta nazaj s kuglami.

Iz tega zakljucujem, da termovermit kot material vlago pretirano nase vlece (tudi) iz zraka.

Pa tudi ce bi vlago vlekel iz tal: odgovor prodajalca oz. proizvajalca je bil, da "ce se namoci, termovermit ne gnije, ne smrd, in da se nimam cesa bat".

Pac, sola za naslednjic. Projektant in gradbinec sta mi rekla, naj ne vlecem te svinjarije po hisi, in ju zal nisem poslusal.
#25
@koli99,
U vrednost si lahko izračunaš sam za različne primere:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?
-> Examples -> Floor Heating ->
-> spremeni Rigid panels, EPS v Insulation Boards -> XPS in nastavi debelino na 30 mm
-> spremeni Cement screed na debelino 20 mm.

Preklopi na U-value zavihek in poglej podatke v heating level.
U vrednost za 3 cm izolacije in 2 cm estriha je 0,871 W/m2K, vendar je zaradi slabe izolacije in talnega gretja nad njo treba upoštevati efektivno vrednost 1.5 W/m2K.

Pri razliki 15K (notranja T=20, T zemlje= 5) in 120 m2 površine, je to 2700 W toplotnih izgub v tla, ki jih bo morala pokriti tvoja ogrevalna naprava. Za pol leta ogrevanja je to 11.826 kWh. Če to delis še s COP (3,5-4), dobiš električno energijo.
K temu je treba dodati še ostale izgube skozi stene, okna, vrata in streho.

Kakšna bi bila sploh sestava tlakov, če ne bi bilo talnega gretja? Ali hidroizolacija na AB plošči je? Če je ni, bo še ta vzela dobrih 5 mm.
In kakšna bi bila sestava za klasično talno s stopnico v kopalnico?

Za vsako ogrevanje (tudi talno, ne samo stensko) je treba izračunati izgube in potem položiti toliko cevi, da bodo pri izbranem režimu (npr. 35/30) pokrile izgube.

Izgube si lahko izračunaš sam – za vsako od različnih sestav zunanjega ovoja izračunaš U, upoštevaš razliko med projektno zunajo T (npr. -13) in notranjo (npr. 22)  in potem sešteješ.

Ni nujno, da se stensko kombinira s talnim.

9-9.5MWh za ogrevanje (radiatorji, HT TČ) je za 120 m2 veliko hišo s troslojnimi okni in 20 cm izolacije na podstrehi je zeloooo veliko.

53 stopinj pri zunanji +8 zunanje in termostati na radiatorjih ne pomeni nič dobrega.
Že to zimo lahko nekaj narediš za znižanje stroškov ogrevanja. Vse termostate do konca odpri in znižaj krivuljo, kolikor nizko gre.

Poglej še tole temo:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...626&fid=18
#26
Glede tlakov sem popolnoma še odprt kaj in kako narediti. Kakšna je trenutna sestava tudi ne vem, ker je bilo delano daaaleč pred mojim rojstvomSmile
Na edinem mestu kjer sem lahko izmeril je zračnik za dovodni zrak iz podkleti za vpih zraka za kaminsko peč (ni v uporabi). Izmeril sem 26cm; od tega je 16cm monta plošča; tako da ostane od monte do vrha ploščic 10cm. Če je 5cm AB plošče, potem je verjetno 5cm estiriha? Ampak to je samo na delu kjer je podklet (30m^2), ostali del hiše je na skali in nimam pojma kaj bi lahko bilo spodaj.
Edina višina ki me omejuje je višina tlakov v kopalnici ki smo jo prenovili 7 let nazaj (ja nismo razmišljali tako daleč vnaprej -> pa tudi finance...) in je v liniji s trenutnimi ploščicami. Pri sestavi 0,5 hidroizolacija+3cm izolacije+2cm estrih+1-1.5cm talna obloga sem torej cca. 2cm nad višino kopalnice kaj mi je še nekako sprejemljivo...
Glede 9-9.5MWh je lahko mogoče preveč, pač trenutna celotna poraba gospodinjstva je 12MWh, in elektrika je edini vir za vse (kuhanje, etc...).
Ker celotna prenova ne bo poceni, mi je seveda smiselno izbrati najboljšo rešitev glede na dane pogoje.
#27
Kaksen nasvet glede nastavitve temperatur vode?
Sedaj sem odprl skoraj vse radiatorje in znizal krivuljo:
Pri -10 -> 55degC, pri 15 -> 30degC.
Ce se bo hisa hladila dvignem krivulje.
#28
To je čisto v redu izhodišče, koli99.
#29
Update; trenutno sem na -10 -> 58degC, pri 15 -> 35degC.

Sem pa šel računat prestope toplote in bi prosil za komentarje kje sem grešil:

Fasada; namen je dati 16cm grafitnega (zaradi subvencije):
[Slika: Fasada.png]

Streha; trenutno je 20cm kamene volne, namen je dodati 20cm, torej skupno 40cm -> smiselno?
[Slika: Streha.png]

In sedaj poglavitno; tla... kolikor vem sedaj ni izolacije 0. Če imam višine 3cm za izolacijo dobim številke naslednje (vpisan je PUREN FAL):
[Slika: Tla.png]

Mnenja?
#30
Če povzamem:

Imaš 20 m2 nad kletjo in 100 m2 na terenu.

20 m2 nad kletjo ima monta ploščo, zalito z betonom in nad tem estrih. Ostalih 100 m2 je grajeno na skali in sestava tlaka ni znana. Stene so kamnite 60 cm.
Nameravate odstraniti končne tlake in obstoječi estrih, za katerega domnevaš, da ga je povsod vsaj 5 cm. To višino boste zapolnili s 3 cm XPS, PE folijo in 2 cm suhomontažnim talnim gretjem in na to položili nove talne obloge. S tem bo talna obloga poravnana s talno oblogo v že renovirani kopalnici.

Pravilno razumem?

Obstoj in debelina estriha sta znana za tisti del nad kletjo, za ostalo površino pa ne.

Če je estriha manj kot 5 cm in/ali AB plošča ni idealno-ravna, potem ne bo na voljo višine, na katero računaš. Če prideš z novim tlakom kak cm višje kot je kopalnica, boš imel pripiro na vratih kopalnice, kar je celo dobrodošlo za prostor, kjer lahko pride do izteka vode.

Večji izziv bo polaganje stirodura na morebitno “puklasto” podlago. Suhomontažni sistem zahteva popolnoma ravno podlago in s stirodurom ne boš mogel reševati problema neravne podlage.

Poglej tehnično dokumentacijo za vgradnjo sistema varioterm. Proizvajalec dovoljuje polaganje na XPS, če ustreza zahtevani trdnosti. Pri debelini XPS 2 cm je zahtevan Styrodur 2800C, pri debelini 3 cm pa Styrodur 3035CS. Pod gips plošče se namesti PE folija in zlepi skupaj in mogoče je to lahko nadomestilo za hidroizolacijo, če je še ni ?

https://www.variotherm.com/fileadmin/use...BHK_DE.pdf
 
Iz podatkov, ki so na voljo, je izračunana letna poraba za ogrevanje objekta brez izolacije fasade in brez XPS-a v tlakih ter brez talnega gretja. Pride dobrih 33.000 kWh, kar ni popolnoma zgrešena številka, če vemo, da je vaša trenutna poraba 9000kWh (=33.000/SCOP 3.7).

Upoštevana je projektna temperatura za Vipavo -7°C in temperaturni primanjkljaj 2500 K.

Potem je izračunana letna poraba z upoštevanjem rekuperacije in s 16 cm izolacijo fasade in z 2 cm XPS-a pod talnim gretjem, ki je 12.050 kWh. S 3 cm XPS-a pa je poraba 11.200 kWh.

TČ bo za to porabila 3-3.5 x manj električne energije.

Pri tako tanki toplotni izolaciji pod talnim gretjem, bo šlo v zemljino cca 20% od vsakega Watta, v neogrevano klet pa 50%. Vsaj ta del lahko zmanjšaš z namestitvijo izolacije na strop kleti, če višina kleti to dopušča.
 
Glede na to, da je podnebje pri vas milo, da boste z drugimi ukrepi močno zmanjšali ostale toplotne izgube in da je udobje talnega gretja neprecenljivo, je mogoče suhomontažni sistem prava izbira, čeprav draga.

Če bi se pokazalo, da je starega estriha recimo 7 cm, boš pa spet na začetku, saj tlak lahko sestaviš iz 3 cm XPS, talnega na tacker ali mrežo in samorazlivnega estriha. Izvedba tega bi bila precej enostavnejša, verjetno tudi cenejša.