PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Variotherm vs Vermital - izolacija tal

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdrav vsem!

Prosim za pomoč pri izračunu razlike toplotnih izgub tal.

Torej, drugo leto naš čaka obnova obstoječe hiše pri kateri smo omejeni z višino talnih oblog. Na voljo imam samo 5cm od plošče do talnih oblog. Ker torej klasični estrih odpade gledam alternativo / kombinacijo suhega estriha (plošč) in izolacije.

V igri sta Variotherm in Vermital sistema (če obstaja še kakšen drugi se priporočam).
Variotherm sistem so mavčne plošče debeline 2cm brez izolacije.
Vermital sistem so plošče debeline 4cm, in sicer zgornje plasti betona 2cm in spodnje plasti - izolacije 2cm.

V igri sta naslednji kombinaciji:
3cm stirodurja l =  0,033 W/mK + Variotherm 2cm (brez izolacije)
1cm stirodurja l =  0,033 W/mK + 2 cm Vermital -> Termovermit l =  0,064 W/mK

Jasno je da je prvi sistem boljši, a je tudi precej dražji (x2).

Zanima me, kakšne so razlike v toplotnih izgubah med prvim in drugim sistemom. Bi se dalo to oceniti; oz. ovrednotiti?

Hvala vsem strokovnjakom za pomoč!
#2
Termična izolativnost R je debelina/prevodnost (lambda).

1. primer
3 cm stirodurja je 0,91 m2K/W
2 cm varioterm (kaj je to mišljeno oz. koliko je lambda?)

2. primer
1 cm stirodurje je 0,30 m2K/W
2 cm Termovermit l =  0,064 W/mK je 0,31 m2K/W
skupaj R = 0,61 m2K/W
#3
Hvala za odgovor!

Variotherm je samo plosca, nima izolacije.

Ok, torej ima 1. Primer 50% boljso izolativnost.

Se da to ovrednotiti, kaksne so toplotne izgube pri 120m^2?

Karikiram, 1. Varianta me stane 10k€, 2. pa 5k€. V koliko letih se mi povrne investicija v prvo varianto?
#4
Preračun energetskih izgub bo predvsem odvisen od:
- tega kaj je pod temi plastmi (verjetno betonska plošča? na čem? izolacija? klet?) => potrebno bi bilo upoptevati še izolativnost betonske plošče
- vir ogrevanja oz strošek za kWh toplote
#5
Torej, gre za starejso hiso v Vipavski dolini, zgrajeno cca 1980. Brez izolacije razen 20cm steklene volne polozene na hladnem podstresju.
Spodaj je verjetno betonska plosca brez izolacije. Debelina neznana… Plosca/hisa pa je na skali. Debelina sten je 60cm kamen…
Hisa bo oblecena v grafitni stiropor 16cm; 340m2, streha lesena (hladno podstresje), polozena 40cm kamena volna.
Trenutno je ogrevanje z radiatorji, visoko temperaturna TČ. Po prenovi bo talno gretje, ostane pa ista TČ.
Trenutna celotna letna poraba elektricne energije je 12.000kWh.
Ce se rabi se kaksen podatek ga rade volje posredujem (ce ga vem).
#6
Kaj pa VLo Ultra-12 od Warmup-a? Sigurno boljša in cenejša varianta.

Več: https://www.warmup.si/elektricno-talno-o...lno-gretje
#7
Jaz imam stensko gretje variotherm v mansardi in ti povem, da se super obnese! Akumulacija je bistveno boljša kot pri radiatorjih in če imaš podstrešje izolirano, ne boš opazil bistvene razlike v primerjavi s klasičnim talnim ogrevanjem.
#8
Sisitem VLo Ultra-12 v navodilih zahteva se 12mm izravnalne mase nad sistemsko plosco za parket kar pri meni odpade (visina).

Imam stene debele 60cm in nanje dajem se 16cm izolacije. Nebi rad dajal se dodatnih oblog (stenskega gretja)…

Variotherm je kar precej drag ja…
Vermital je kar precej cenejsi.
#9
"Debelina sten je 60cm kamen…
Hisa bo oblecena v grafitni stiropor "

Dobro se pozanimaj, če bo to šlo skupaj. Če ni težav s talno vlago, bo mogoče OK. Sedaj je verjetno apneni omet, ki omogoča sušenje zidu tudi na zunanjo stran.

Kamniti zid z apnenocementno malto rad vleče vlago. Če boš z zunanje strani zaprl s stiroporjem, se bo vlaga širila v notranjost.
#10
Plesen se pojavlja ob prehodnih obdobjih (spomladi/jeseni). Hiša je sicer dvignjena od tal cca 40cm (nad nivojem okolice), ob namestitvi izolacije se na novo (niti ne vem če jo hiša sedaj ima) hidroizolacijo na severni strani; hiša je na južni strani na skalah.
Res je, gre za apneni omet.
V projektu pa je tudi načrtovana rekuperacija/prezračevanje.
Kaj več pa lahko naredim?
#11
Na postavljat pohištva/omar ob zunanje stene, rekuperacija je dobra rešitev.
Dobro preglej sedanje stanje sten, če je kje opaziti vlago. Poišči vzrok in sanacija.
#12
Hvala, navodila bodo upoštevanaSmile

Smo pa zdaj malce zašli od primarnega vprašanja:

Torej, rad bi vsaj približno vedel koliko energije (denarja) izgubim med različnima vrstama izolacije tal. Gre za ranga par 10 EUR, ali par 100 EUR na leto?

Variotherm me stane material (brez polaganja) 60 EUR/m^2, Vermital pa 30 EUR/m^2, kar prinese razliko 3600 EUR.
#13
Sicer nisem noben projektant, ampak sem si pa že kdaj kaj zračunal tkole. Šel sem na u-wert in izbral example -> floor -> floor heating

ter dal plasti:
12 mm vezana plošča (parket)
3 cm estrih (nisem bil siguren kakšen bo?)
2 cm perlit, kjer sem popravil lambdo na 0,064 (kot tvoj material)
1 cm stirodur (ali samo 3 cm stirodur)
spodaj pustil kot je, 20 cm beton, pesek, 5 stopinj konstantna zemla


Bolšja izolacija: prehod toplote 0,84 W/m^2K
Slabša: 1,07 W/m^2K

Temperaturna ralzlika = 25 (tla ogrevaš) - 5 = 23
Površina = 130
Ur v letu = 365*24 * 0,5 (pol leta ogrevaš)

Boljša: 9,6 MWh
Slabša: 12,1 MWh

Če gledaš cena za kilovat 0,25 € in COP 4 (nizkotemperaturna) otem je letni strošek za pokrit te izgube:
boljša: 600 €
slabša: 750 €

Sliš se kar velik. Sicer je površina kar konkretna Izračun seveda ni točen. Recimo če bo tolk, potem v 30 letih to pomen 4,5k € (oz 6.500 € če upoštevaš inflacijo Wink ).
#14
Številke se mi zdijo visoke, ne sicer za razliko med izolacijama, ampak glede na samo porabo.
Kot sem omenil prej, sedaj ni na hiši nič izolacije (razen 20cm na hladnem podstrešju), torej na tleh nič, na fasadi nič, in celotna poraba elektrike je 12MWh, od tega gre 9-9.5MWh za samo ogrevanje (radiatorji, HT TČ).

Zdaj če prav razumem bi mi pri slabši izolaciji šlo cca. 3MWh ele. energije samo za kompenzacijo toplotnih izgub v tla?
#15
Ne gre za vprašanje prihranka med enim in drugim sistemom talnega gretja, ampak za razmerje med tem, koliko toplote bo oddane v prostor in koliko jo bo šlo v zemljo zaradi premalo izolacije.

Tule smo računali en podoben primer:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...#pid792857

za sestavo:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...#pid792549

Poglej si sistem stenskega gretja. Cevi se pritrdijo na zid in prekrijejo z dobrim centimetrom ometa. Glej stran 24:
https://www.viega.de/content/dam/viegadm...Viega..pdf

Kot so ti že svetovali, uporabi izključno apneni omet, ki dobro regulira vlago v prostoru.
Imaš pa v istem katalogu tudi sistem za talno gretje za renovacije.

Na 60 cm kamnite stene dati še 16 cm stiropora?
Mogoče razmisli, ali je smiselno tudi zunaj dati apnen omet in poskrbeti za top okna in izolacijo podstrešja ter dober nizkotemperaturni razvod  ogrevanja (stensko v spodnjem nadstropju in talno zgoraj) in rekuperacijo.

Vsi ti ukrepi bodo že močno zmanjšali toplotne izgube in mogoče fasada ne prinese toliko prihranka. Daj si izračunati toplotne itgube hiše brez in z fasado.

Ali je 12.000 kWh el. energije samo za ogrevanje 360 m2 velike hiše ali celotna poraba gospodinjstva?
Glede na to, da imate visokotemperaturno TČ, kakšne so T dvižnega voda in velikost radiatorjev? Kako močna je TČ? Imate zalogovnik?
1 2 3