Ker ni možnosti direktnega priklopa omenjene plošče se jo bo priklopilo na vtikač. Vem ni idealno ampak kako leto bo moralo bit vredu tako potem pa se bo tako renoviralo stanovanje in bo vse po regelcih. Da se vrnem k vprašanju a obtajajo različni vtikači ki so bolj primerni za te večje porabnike? Na kaj naj bom pozoren pri nakupu vtikača ali pa so vsi vredu za ta namen?
Hvala
Lp
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
4
Ne bo OK, tokovi so pre veliki.
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Poglej navodila za indukcijo ene imajo možnost omejitve moči ,čene pa uporabljat največ dve plošči hkrati
Največji riziko v življenju je, če nikoli nič ne razkiraš
Objave: 257
Teme: 10
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
vtikač naj bo 16A, da ne boš kje kupil 10A... Če imaš pravilno urejeno inštalacijo do vtičnice z primernim varovanjem, se nimaš ničesar bati, v primeru preobremenitve ti bo vrglo ven varovalko.
Objave: 28
Teme: 0
Pridružen: Jul 2017
Ocena:
1
Hvala za odgovor.
Vseeno pa še me zanima (glede na shemo vezave v navodilih) ali bi bilo potrebno L3 v omarici prevezati na N, ali je dovolj 1 ničelni vodnik?
lp
Objave: 589
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
15
Teoretično bi rekel da bi pri kuhalni plošči moral biti presek ničelnega vodnika enak vsoti preseka faznih vodnikov.
V praksi pa to redkokdaj vidim.
Jaz bi pustil L3 v zraku( že zaradi barv v kablu).