Citat:Glede teranja vode sem mislil na @FAE, ki ima na vrhnjem priključku zalogovnika T-kos, ali če imaš perforirano cev v zalogovniku.Kakorkoli! V kašni situaciji bi lahko OČ ogrevalnega kroga potiskala vodo skozi krog TČ, če je vmes pareleno vezan zalogovnik in sta (kot je v 99,999% slučajev) tako ogrevalni krog kot izmenjevalec TČ višje od zalogovnika. ? Res bi rad videl teoretični/praktični opis dogajanja.
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Velikost hranilnika pri TČ
8.10.2023 ob 13:02
Trance0 in Tone, pri defrostih se smer vode nič ne obrača.
Še tripotni ventil se ne preklopi; voda se vzame iz medija, ki se je pred defrostom ogreval.
Še tripotni ventil se ne preklopi; voda se vzame iz medija, ki se je pred defrostom ogreval.
8.10.2023 ob 18:57
Odvisno od same TČ. Naprave visokega ranga kvalitete obračajo smer hidravlično in ne plinsko.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
@sassapo kaj to pomeni, kako se to izvede.
@oneh a se ti norca delaš al kaj. Od kod vleče OČ radiatorjev vodo, če sta dvižna voda TČ in ogrevanja povezana s Tkosom, na njegov odcep je pa vezan zalogovnik? Zlasti če bi isto naredil tudi na spodnji strani zalogovnika.
@oneh a se ti norca delaš al kaj. Od kod vleče OČ radiatorjev vodo, če sta dvižna voda TČ in ogrevanja povezana s Tkosom, na njegov odcep je pa vezan zalogovnik? Zlasti če bi isto naredil tudi na spodnji strani zalogovnika.
Citat:@oneh a se ti norca delaš al kaj. Od kod vleče OČ radiatorjev vodo, če sta dvižna voda TČ in ogrevanja povezana s Tkosom, na njegov odcep je pa vezan zalogovnik? Zlasti če bi isto naredil tudi na spodnji strani zalogovnika.Če boš med T kos in zalogovnik namontiral še ventil in ga zaprl pol bo voda res šla skozi TČ. Ker pa zaprtega ventila ni bo pa voda šla po linija najmanjšega upora. Če je manjši upor v krogu OČ-radiator-dno zalogovnika-izmenjevalec TČ-OČ kot pa v krogu OČ- radiator-dno zalogovnika-OČ pol bo pač šla skoti TČ, drugače pač skozi zalogovnik. In višje kot je TČ glede na zalogovnik večji hidrostatični tlak je men dnjima.
Če pa zalogovnika ne priključiš šuši muši preko T kosa ampak preko priklopov na vrhu in na dnu zalogovnika pol pa niti teoretično ni variante, da bi ogrevalna OČ poganjala vodo skozi TČ.
PS razmišljam- če imaš na vrhu zalogovnika T kos ali sploh rabiš OČ ogrevalnega kroga? Voda iz TČ bo že z njeno OČ šla tako v radiatorje kot v zalogovnik, pač odvisno od hidrodinamičnih razmer. Če pa sta dve OČ, ali bo sploh kaj energije šlo v zalogovnik ali ga torej sploh rabiš?
11.10.2023 ob 09:40
Vezava zalogovnika preko T kosov (min. 5/4") je lahko odlična oz. celo najboljša rešitev v mnogih situacijah.
Menjava smeri toka na hidravlični strani in s tem hlajenje gretje, se danes v večini uporablja na višje rangiranih sistemih zemlja voda, pri zrak voda pa še samo pri napravah večjih moči in tam kjer je zahtevana najvišja zanesljivost delovanja.
Pri napravah manjših moči, je strošek proizvodnje in montaže enostavno pre velik.
Menjava smeri toka na hidravlični strani in s tem hlajenje gretje, se danes v večini uporablja na višje rangiranih sistemih zemlja voda, pri zrak voda pa še samo pri napravah večjih moči in tam kjer je zahtevana najvišja zanesljivost delovanja.
Pri napravah manjših moči, je strošek proizvodnje in montaže enostavno pre velik.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Z znancem se trudiva z meritvami temperatur na COOPER& HUNTER CH-HP22UIMPZM. V nedeljo 12.11. dopoldne se je med gretjem sanitarne zgodil defrost, glej 1. sliko. Temperatura na cca 3km oddaljenem Brniku je bila -0,7°C RH 97%. V času merjenja od 19:30 do 13:10 se je zgodil še en defrost, ob 7:00, trajal je dobrih 6 minut, zalogovnik se je ohladil za 8,5°C - glej slika 2. Pri belem grafu je okrog 7:03 prišlo do izpada podatkov.
Je kar nekaj zanaštudirati, najbolj je zanimivo, kako z defrostom pogreje dvižni vod radiatorja.
Legenda:
-Prve 4 temperture se merijo na ceveh tik ob 200l zalogovniku, NTC upori so skrbno prilepljeni na cev in izolirani.
-Cirkul je detektor (povratne) cirkulacije, NTC upor zatlačen pod izolacijo dvižnega voda iz TČ, nekje na sredini cevi.
-Bojler je na vhodu v izmenjevalno špiralo 100l bojlerja, če se prav spomnim.
-Zalogovnik je NTC potisnjen v luknjo za termometer zalogovnika.
Pri meritvi temperatur je lahko prišlo do odstopanj, računajo se s pomočjo polinomske funkcije, ki jo morava še dodelati.
Je kar nekaj zanaštudirati, najbolj je zanimivo, kako z defrostom pogreje dvižni vod radiatorja.
Legenda:
-Prve 4 temperture se merijo na ceveh tik ob 200l zalogovniku, NTC upori so skrbno prilepljeni na cev in izolirani.
-Cirkul je detektor (povratne) cirkulacije, NTC upor zatlačen pod izolacijo dvižnega voda iz TČ, nekje na sredini cevi.
-Bojler je na vhodu v izmenjevalno špiralo 100l bojlerja, če se prav spomnim.
-Zalogovnik je NTC potisnjen v luknjo za termometer zalogovnika.
Pri meritvi temperatur je lahko prišlo do odstopanj, računajo se s pomočjo polinomske funkcije, ki jo morava še dodelati.