#1
Pozdravljeni.

Se opravičujem, ker je zanesljivo že bilo podobno vprašanje na forumu ampak bi vseeno prosil za pomoč pri konkretnem primeru.
Letos smo iz plina prešli na ogrevanje s TČ in imamo težave pri doseganju temperature v prostoru (talno gretje). Hiša je v dveh nadstropjih oz. pritličje + nadstropje, cca 120 kvadratov, 15 cm izolacije. Temperatura se v prostorih regulira s termostati in vsak prostor ima na svojo vejo z ventilom vezanim na termostat. V vseh prostorih je termostat nastavljen na 22 stopinj in to preko celega dneva (nič ne spreminjamo saj se nam zdi, da ni nekih posebnih prihrankov pri tem) TČ je Daikin Altherma 3 H MT, z zalogovnikom.
Vse ok edino težava je, da nikakor ne dosežemo v prostorih željenih 22 stopinj ampak nekje med  20,5 oz. 21,5 (pa sploh še ni močnega mraza). Priznam, da so mi tele krivulje mala znastvena fantastika in kompliciranje imamo pa vremensko vodeno 2 točkovno nastavitev krivulje in je trenutno nastavljena takole:
[Slika: Zajem-03507.jpg]

Oziroma sem sedaj zamik nastavil na 4, a ni kaj dosti bolje.
Samo temperaturo vode sem tudi povečal za 1 oz. 2 tako, da naj bi bila sedaj temp. vode. v sistemu 30 oz 31 stopinj. Koliko je sploh optimalna temp. vode za talno ogrevanje, da ni poškodb in da še vedno zadosti greje?
[Slika: Zajem-03508.jpg]
Skratka prosil bi za malo pomoči kakšne bi bile optimalne nastavitve, da bi dosegli željenih 22 stopinj v prostoru.
Že vnaprej hvala za vsak odgovor.
#2
Nekaj mora biti hudo narobe. Premalo cevi v talnem?
Pri nas imamo konstantno temperaturo v zalogovniku, 31 stopinj in to zadostuje za notranjo temperaturo 25 stopinj tudi pri zimskih minus 10 in podobno.
Ob tem, da pumpa za talno niti ne dela stalno, ampak ciklično. Tudi v največjem mrazu dela zgolj 70 procentov dneva. Zdaj pa komajda kaj.

Če ti laufa v talno 31 stopinj, konstantno, bi moral imeti savno.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#3
Termostatske glave je potrebno odstraniti, pa bo sistem čudežno pričel delovati.
Preko zime se po želji poigraš s pretoki, s katerimi si po prostorih nastaviš želene temperature, popeglaš krivuljo in to je to.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
Glede na to, da imaš zalogovnik, če je zaporedno vezan sklepam, da se obtočna črpalka ne vrti Smile Glede na opis objekta za takšno temperaturo v prostoru trenutno dosegaš brez ogrevanja. Preveri dodatno obtočno, če jo imaš in če deluje nastavi termostate na 25°C ali jih odstrani, kot je že bilo predlagano. Tudi v omarici talnega vidiš ali imaš pretok in temperaturo na razdelilcu.
#5
Pozdrav.

Hvala vsem, upam, da ni nekaj zelo narobe oz., da ni  premalo cevi v talnem, s plinom ni bilo nikoli teh težav.
Kot kaže bo najbolje da pokličem serviserja in pogleda.

LP
#6
TČ ni plin, pri ogrevanju s TČ je pač potrebno upoštevati njene zakonitosti. Termostatske glave so že ena izmed anomalij, s katerimi se TČ ne razume.
Poleg vsega neudobja (nihanja notranjih temperatur) in dejansko vstran vrženega denarja, le te še povečujejo porabo same naprave.
V spregi s TČ, se v bivalnem okolju montira ena ali dve glavi, samo tam, kjer želimo občutno nižjo temperaturo (spalnice) kot v preostalih prostorih. Vse ostalo prepustimo krmilju same TČ. Za zelo zahtevne kupce je na voljo posamezna mešalna avtomatika, po želji za vsak prostor posebej.
Enako velja za zalogovnik! Do cca 180m2 je v primeru talnega ogrevanja nepotreben balast, ki samo niža izkoristek in jemlje prostor.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
Pozdrav.

Hvala za mnenje sam nisem strokovnjak in ne morem soditi kaj ja in kaj ne. Je pa zanimivo kako me je monter prepričeval ravno obratno, da mora zalogovnik nujno ostati itd.....
Vsak drugače potem pa vedi.

Lep pozdrav.
#8
Če želimo rezultat prenesti na končni izdelek, moramo to kar počnemo v celoti razumeti.
Ker so tako povedali tisti z "izkušnjami", ne da ni dovolj, ampak je dostikrat celo zavajajoče...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#9
Citat:Objavil Fery - 9 ur nazaj
Nekaj mora biti hudo narobe. Premalo cevi v talnem?
Pri nas imamo konstantno temperaturo v zalogovniku, 31 stopinj in to zadostuje za notranjo temperaturo 25 stopinj tudi pri zimskih minus 10 in podobno.
Ob tem, da pumpa za talno niti ne dela stalno, ampak ciklično. Tudi v največjem mrazu dela zgolj 70 procentov dneva. Zdaj pa komajda kaj.

Če ti laufa v talno 31 stopinj, konstantno, bi moral imeti savno.
Pri vas ste sami pigmejci, da ogrevate na 25 °C? Big Grin Predvidevam, da ste še pri tej temperaturi zimsko oblečeni, ker je za vas mraz vse pod 30 °C. Big Grin
#10
Marko, vprašaj ti tega tvojega "mojstra" ki očitno pojma nima(šel je od hiše, ti pa pri +12 na mrzlem)  ...a je mogoče kdaj slišal, nasluhnil da je že samo talno en velik zalogovnik in kot so povedali, ti je ta dodatni, samo balast
...krivuljo in odmik, boš pa moral naštudirat sam_vsi smo morali-dve hiše niso enake...
#11
Pozdravljeni.
Z vsem se lahko strinjam, kot rečeno sam ne sodim, kaj je prav in kaj ni, ker nisem strokovnjak na tem področju. Če bo potrebno bomo seveda odstranili zalogovnik, če bo le pomagalo.
Sam sem rekel že pri montaži, da če je potrebno naj se odstrani pa so me drugače prepričevali, kako bo to fino, ko se bo odmrzovala itd. O "mojstru" pa ne bi izgubljal besed najhujša izkušnja v zadnjih nekaj letih z mojstrom.... Pri nas so čisto vsi kot kaže lahko mojstri. Kakor koli nekaj je narobe definitivno, ker ne glede ne to, kaj naredim se stanje ne spremeni.
Bi pa vseeno preveril tole trditev, da je nekaj hudo narobe, da naj bi bilo premalo cevi v talnem? Predvidevam, da ne glede na vir toplote se v talno gretje pošilja enaka temperatura. Če nastaviš za test gretje tako, da neprestano ogreva se pravi termostat na največ tako, da je non stop odprt in če nek prostor konstantno ogrevaš z npr. 35 stopinjami bi se moral ta prostor enako ogreti ne glede na vir toplote.
Mi je pa malo čudno, da nikjer ne zasledim razlike med temperaturo vode, ki se pošilja v talno in temperaturo vode, ki se vrača v toplotno. Ko gledam tiste podatke o tipalih so vse vrednosti praktično enake. Tudi ko potipam obe cevi na TČ sta praktično enako topli oz. hladni.
Kakor koli sedaj bom poiskal drugega mojstra, da bo zadevo pregledal in po potrebi saniral.
LP
#12
Kakšna temperatura v talnem je bila potrebna da je bilo dovolj toplo prej pri plinu. Tudi toplotna črpalka rabi dosegati enake temperature za ogrevanje.

Če je hidravlična vezava pravilna, mora ogrevanje tudi z zalogovnikom delovati. Če pa kaj manjka pa ne.

Kakšne slike hidravlične vezave bi bile dobrodošle.
#13
Enaki temperaturi predtoka in povratka bi lahko pomenili napačno hidravlično vezavo. Če ni odjema, se prostor seveda ne more segreti.
#14
Pozdravljeni
Najlepša hvala tudi vama za mnenje.
Glede tega kakšna temperatura je bila potrebna pri plinskem ogrevanju, ker sem totalen aberveznik za te zadeve ne vem. Zadevo so nastavili in se nisem poglabljal, ker je vse delalo brez težav. Predvidevam pa, da  ne glede nato, kaj je vir ali plin ali TČ se v sistem talnega gretja ne pošilja vode temperature dosti višje od 35-40 stopinj. (popravite me prosim, če se motim)
Tudi sam slutim nekaj v smeri, da je nekaj narobe zvezano. Ker sem slučajno opazil je, da včasih, ko si prijel odzračevalni lonček na vrhu zalogovnika, je bil ta toplo/vroč sedaj pa je hladen samo občasno topel.
Zvezano je takole:
[Slika: Ashampoo-Snap-Saturday-November-4-2023-10h16m31s.png]
Ventil označen z rdečo puščico so samo odklopili iz elektrike in nastavili na največ (spodnja slika)
[Slika: Ashampoo-Snap-Saturday-November-4-2023-10h18m2s.png]
Ventil označen z zeleno puščico pa je nastavljen na največ. To je vse, drugo ni bilo spreminjano edino na zadnji strani zalogovnika so odrezali eno žico predvidevam, da, tipalo za temperaturo.
Ker so bile kot možen vzrok omenjene tudi termostatske glave naj povem, da tudi v kopalnici, kjer je ni in je ventil odprt do konca, je  situacija enaka. Skratka po 2 dneh odprtih vseh ventilih do konca, temperaturi vode 34-35 stopinj v nobenem prostoru ne zlezemo čez 21 stopinj raje malo manj.
Se pa strinam, da  mora biti res nekaj narobe.
Hvala za vsak nasvet.

LP
#15
Iz priloženih slik vsaj jaz ne vidim cele povezave. Imam pa po opisu občutek, kot bi ogrevalna voda krožila le po zalogovniku. Kakšne pa imaš pretoke na talnem gretju? Je bil sistem po zagonu sploh odzračen? Lahko imaš v zankah talnega ogrevanja zrak in sploh ni pretoka ogrevalne vode.

Če bi v cevi talnega ogrevanja dejansko prišla na 34° ogreta voda, bi moralo biti pri teh zunanjih temperaturah v bajti vroče. V talno gretje se praviloma spušča voda pod 35 °C, večino časa tudi pozimi pod 30 °C.
1 2