PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Razdelitev glavnega dovoda v elektro oamri, kjer je števec

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
mirator, hvala, sedaj mi je bolj jasno (TT sistem). To bo moralo počakati, dokler ne bo 3 žilne instalacije (5 žilne do trifaznih naprav) do vseh vtičnic.

Trenutno je zvezano tako, da je 4 žilni kabel za gospodarsko poslopje zvezan v razdelilni omarici v hiši za FIDom in sicer na fazne vodnike in N vodnik. Razumem, da vsi zaščitni kontakti vtičnic (ker so ničeni) v gospodarskem poslopju obvisijo v zraku, ko FID v hiši ali obračunski števec odklopi. FID v hiši pa lahko odklopi tudi, če se šasija kakšne naprave v gospodarskem poslopju npr. stakne z vodovodom. Hm, ne gre tole dobro. Je kakšna rešitev, preden razkopljem vso elektriko v gospodarskem poslopju?

Hiša ima sončno elektrarno in novo ozemljitev (20 metrov valjanca), ki so ga zvezali v PMO in tam tudi razdelili PEN vodnik na PE in N.

Kaj tvegam v gospodarskem objektu s takim priklopom 4 žilnega kabla?

... preden so prestavili števec iz notranje razdelilne omarice ven, je bil gospodarski objekt s 4 žicami (faze in N) vezan direktno na števec. Sedaj pa kako?
#17
Glede na opisano obstoječe stanje, ostane inštalacija v gospodarskem objektu, v primeru izklopa FID stikala ali izklopa števca, brez na petosti. Torej ni ne faz ne nule in takrat tudi zaščita ni potrebna.
Problem pa je, da se ti bo zgodil v gospodarskem objektu kakšen stik faze na kovinsko ohišje pa FID ne bo oklopil, ker bo po nuli skozi njega stekel okvarni tok.
Če so upornosti okvarnih zank dovolj majhne (okvarno zanko predstavljajo vsi fazni in nulti vodniki tokokroga od zadnje vtičnice, do transformatorske postaje), da bo pri stiku stekel dovolj velik tok, ki bo odklopil inštalacijski odklopnik oz. bo pregorela varovalka, je tvoja zaščita pred el. udarom sicer pogojno zadovoljiva, ni pa skladna s predpisi.
Vsekakor in v vsakem primeru je treba inštalacijo preurediti na tri oz. pet vodniške tokokroge.
#18
Mirator, hvala in tebi Sebek tudi hvala. Bom skrbel, da se bo zgodila preureditev inštalacij, ko bo mogoče.
1 2
Iskanje po temi