iz glavne elektro omarice, kjer je števec imam potegnjen dovod v hišo, cca 15m kabla 5×10mm2. Sedaj rabim dovod za vrtno uto in garažo pa me zanima ali lahko v zunanji elektro omari dam rezdelilne sponke za glavni vod in tam delim hiša - vrtna uta? Ser mora elektro strinajti?
Elektro takšne variante pod nobenim pogojem ne dovoli. Naredi, kot ti je svetoval @fizikalec1 ali pa poleg elektro omarice postavi svojo in v njej narediš razdelitev za hišo in uto.
Jaz pa imam do zunanje omarice od elektra potegnjen kabel za avto polnilnico, ki sedaj še ni nikamor priključen, pa bi najraje izvedel z dodatno, ki bi stala poleg te od elektra.
Ta doza je za nadometno inštalacijo, lahko pa se uporabi tudi za podometno. Bistvo je da lahko vanjo vgradiš ali ločena FID-a in inštalacikska odklopnika ali pa samo inštalacijska odklopnika za oba izvoda, če želiš omejiti posamzen odcep. Lahko pa v tej dozi narediš razcep brez varovalk ali inštalacijskih odklopnikov s kabli enakih presekov, kot je od števca do doze. Dovod od števca je samo eden in bi moral biti preseka min 10 mm2.
Sedajle nimam časa, če pa želiš, bom priložil shemo.
Bi prosil za shemo.
FID za hišo že obstaja v hišni omarici in ga ne bi podvajal še v tej. Morda bi dal le odklopnike, ampak bolj zaradi polnilnice saj je odklop preko Tytan varovalk tudi že možen v hiši.
Potem bi omarico pripravil in postavil že vnaprej (sicer bi dal izvedbo še potrdit na elektro) da bi bila potem preklop - prevezava hitreje in morda ceneje izvedena, kot da mi vse skupaj dela elektro na licu mesta.
Prilagam skico.
Varovalka F0 mora biti večja od glavne varovalke v PMO in služi kot odklop zunanjega razdelilnika. Namesto nje se lahko vgradi tudi stikalo. Narisal sem dve varianti. V zgornji sta varovalki za odvode v hišo in uto. To je v primeru, če bi bila preseka kablov manjša od preseka odvodnega kabla iz PMO.
V spodnji skici je odvod v hišo brez varovalke, kjer se predvideva da je presek kabla enak odvodnemu iz PMO.
Lahko pa je tudi brez varovalk tako v hišo, kot v uto v primeru, da so vsi preseki enaki. V tem primeru so vsi kabli varovani z glavno varovalko v PMO.
Za omarico zunanjega razdelilnika ne potrebuješ soglasja od elektro in jo lahko postaviš kadarkoli. Obrni pa jo tako, da bodo vrata omarice proti tvojemu dvorišču.
mirator Napisal:Elektro takšne variante pod nobenim pogojem ne dovoli. Naredi, kot ti je svetoval @fizikalec1 ali pa poleg elektro omarice postavi svojo in v njej narediš razdelitev za hišo in uto.
Zakaj pa lažeš, če ni treba, mirator?
Pri mojem fotru so ravno delavci elektra tako naredili.
Je pa res, da so bile prazne cevi že prej pripravljene za to.
V končni fazi dovoljujejo tudi vlačenje kablov od sončnic v glavno omarico.
Čeprav tudi za to ni potrebe.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Ne lažem.
Kaj, kako in zakaj so tako naredili pri tvojem fotru je pač izjema.
Po tipizaciji gre lahko iz priključno merilne omare toliko kablov po meritvah, kolikor je v omarici vgrajenih števcev.
Za fotovoltaiko pa res dovolijo.
Ni izjema.....Ko takole sprašujete za rešitve in nasvete na forumih, vedno bodite pozorni samo na eno frazo....
......Je pa res, da.......
Z vozilom ne morem narediti 500 km, je pa res, da tankam samo 5 litrov goriva..... 1000l zalogovnik mi peč na drva ne more pogreti na 80 stopinj, je pa res, da v peč nalagam samo eno poleno......
Na kurilno sezono porabim samo 1t peletov, je pa res, da imamo v hiši samo 18 stopinj in smo oblečeni v dolge rokave in po potrebi tudi v bunde.....
Moja STČ ima 300 l, nastavljeno temperaturo vode ima 50 stopinj in moja 4 članska družina se v eni uri lahko bp okopa v banji....je pa res, da se vi umivajo v isti vodi....
27.10.2023 ob 20:00 (*Zadnja sprememba objave: 27.10.2023 ob 20:08 uporabnik Caps.)
Vprašanje. V hiši je razdelilna omarica, v katero pride 5 žilni kabel (L1, L2, L3, N, PE), ki je vezan na 300 mA FID. Iz te iste omarice gre 4 žilni (L1, L2, L3, N) kabel do sosednjega gospodarskega objekta (zračni vod). V tem objektu so 230V vtičnice ničene. Kako je prav povezati ta 4 žilni kabel v razdelilni omarici hiše?
Dilemo imam, ker novi obračunski števec lahko odključi tudi vodnik N od omrežja, če prav poznam zadeve? Ničene vtičnice v gospodarskem objektu obvisijo v zraku ob odklopu števca (in s tem vse šasije vseh naprav), če je N vodnik gospodarskega objekta vezan na N vodnik iz PMO omarice. Upam, da sem dovolj jasen.
... 4 žilni kabel do gospodarskega objekta je pravzaprav (l1, L2, L3, PEN)!
Jaz bi na tvojem mestu naredil za gospodarski objekt novo ozemljitev, vgradil novo omarico z fidom in varovalkami. V hiši pa priklopil odvod do gospodarskega poslopja pred fidom v hiši.
Če želiš imeti vtičnice in stroje ozemljene vedno je tole edini način.
Sicer, kot je napisal @sebek.
Ne vem, kaj pri tebi pomeni, da so vtičnice ničene?
Če je do vtičnic pripeljana faza in nula in je v vtičnicah narejen mostiček med nulo in zaščitnim kontaktom, potem vsekakor, kot ti je svetoval @sebek.
Če pa imaš do vtičnic napeljane tri vodnike (L, N in PE) in imaš v razdelilniku gospodarskega poslopja PEN zbiralnico, potem to PEN zbiralnico razdeli na N in PE.
Vsekakor pa dovod v gospodarski objekt vzemi pred FID-om in v razdelilniku gospodarskega objekta vgradi svoj FID. Če pa že imaš odvod za FID-om, potem ta FID prestavi v gospodarski objekt v stanovanju pa vgradi FID z zakasnitvijo.
Vsekakor pa si dobi električarja, da ti to naredi.
28.10.2023 ob 19:40 (*Zadnja sprememba objave: 28.10.2023 ob 19:50 uporabnik Caps.)
mirator, ničene vtičnice štejem kot vtičnice z mostičem med nulo (N) in zaščitnim kontaktom.
... V hiši pa priklopil odvod do gospodarskega poslopja pred fidom v hiši. ...
Torej, da vodnik N iz PMO omarice direktno povežem na vodnik N za gospodarsko poslopje? Seveda, fazne vodnike pa na faze pred fidom.
Omarico v gospodarskem poslopju že imam. Tja torej vgradim fid in uredim novo ozemljitev in jo zvežem na PE zbiralko (seveda jo moram še vgraditi) v tej omarici? Ali je za ozemljitev dovolj 20 m valjanca v zemlji?
Je alternativa, da do gospodarskega poslopja potegnem 5 žilni kabel in ga zvežem pred fidom v hiši in v omarico gospodarskega poslopja vgradim nov fid - potem nove ozemljitve za gospodarsko poslopje ne rabim?
... "Omarico v gospodarskem poslopju že imam. Tja torej vgradim fid in uredim novo ozemljitev in jo zvežem na PE zbiralko (seveda jo moram še vgraditi) v tej omarici? Ali je za ozemljitev dovolj 20 m valjanca v zemlji?"
Če prav razumem zadeve, moram v omarici gospodarskega poslopja pred fidom novo ozemljitev najprej povezati na N vodnik iz kabla med hišo in gospodarskim poslopjem in tam narediti tudi odcep za PE zbiralko (ko bo kdaj kasneje 3 žilna instalacija do vtičnic)?
Tudi 5 m bi bilo dovolj, če le nimaš okoli objekta kakšen gramozni nasip ali skalnat teren. Potem v gospodarsekm objektu narediš TT sistem. Faze in nulo od hiše pripelješ preko FID stikala na fazne in nulto zbiralko. Na PE zbiralko, ki mora biti od nule ločena, pripelješ ozemljitveni vodnik. Obvezno pa moraš v vtičnicah odstraniti mostiček ter na zaščitni kontakt pripeljati rumeno-zeleni zaščitni vodnik iz PE zbiralnice. Enako moraš storiti, če imaš na nulo povezana jkakšna kovinska ohišja.
Alternative s pet žilnim kablom bi se jaz izogibal.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.