Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
4.10.2023 ob 19:37
(*Zadnja sprememba objave: 4.10.2023 ob 19:55 uporabnik Tone.)
Z znancem delava na monitoringu temperatur njegovega sistema. Prvi rezultati jasno kažejo, da v zalogovniku ni absolutno nobenega slojevanja, cel zalogovnik ima med polnjenjem enako temperaturo. Sistem se obnaša kot bi šlo za zaporedno vezavo, v zalogovnik priteka vse toplejša voda iz TČ, nazaj gre pa cca 5°C hladnejša voda in praktično enaka temperatura gre tudi v radiatorje, torej zmerom s 5°C zamudo.
5°C določa moč TČ in pretok iz TČ. Velikost zalogovnika in hitrost OČ določata, koliko časa bo TČ delovala.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
Le zakaj ni slojevanja? TČ daje toplo vodo na vrh zalogovnika od koder gre direkt v radiatorje. V raditorjih je padec temperature tam 4..5°C. Voda iz radiatorjev pride na dno zalogovnika, kjer odda še nekaj energije zalogovniku in nato iz dna zalogovnika gre nazaj v TČ.
Da pa je tam 5°C razlike je pa pogojeno z pametjo regulacije. Meni npr. ta razlika hodi med 3 in 7°C, pač kot si TČ izračuna, da bo z danimi parametri (temperaturni primankljaj, krivulja, tlaki, temperature...) delovala z najvoljšim COP.
Če logično pomisliš le velikost zalgovnika in hitrost OČ ne moreta določati kako dolgo bo TČ delovala. Je razlika tudi, kakšen je prenos toplote preko radiatorjev. Sem delal primerjavo in sem OČ dajal na 1, 2 in 3 stopnjo (v nekaj dneh) pa nisem opazil , da bi TČ delala kaj dlje ali opazno manj. So pa n 1 stopnji bili radiatorju na dnu precej bolj hladni kot na višjih stopnjah. Na najvišji stopnji pa se je občasno slišalo šumenje v radiatorjih.
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ker primarni in sekundarni pretok nista usklajena, oz. je na primarni strani pretok zaradi precej manjšega hidravličnega upora konkretno višji, pa se del tople vode, namesto v radiatorje, vrne neposredno nazaj v TČ.
* Uskladitev pretokov
* Drastično povečanje zalogovnika
* Izbira namenskega zalogovnika, ki ima v notranjosti izvedeni povezavi s perforiranimi cevmi.
Vsaka od teh rešitev ima svoje prednosti in slabosti. Katero izbrati je seveda odvisno od precej faktorjev in predvsem od dejanske situacije.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
6.10.2023 ob 20:18
(*Zadnja sprememba objave: 6.10.2023 ob 20:29 uporabnik Tone.)
Pretoki skozi vse 4 priključke krepijo kroženje vode v zalogovniku in močno dvomim, da bi usklajenost pretokov kaj popravilo, voda bi vseeno zaokrožila in na 50cm od vtoka iz TČ do iztoka za radiator, se toplejša voda izgubi v hudem kroženju.
Kako gre perforirana cev, povezuje zgorna 2 priključka? Enako na dnu. Samo potem OČ radiatorjev vleče vodo iz TČ, ko slednja ne deluje.
Glede hitrosti rad. OČ sva testirala, večja hitrost, dlje dela TČ in neminovno to pomeni daljšo pavzo, ali toplejšo hišo.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
7.10.2023 ob 09:01
(*Zadnja sprememba objave: 7.10.2023 ob 09:11 uporabnik FAE.)
Sam imam tudi manjsi paralelno prikljucen zalogovnik 150l, na primarni strani imam dt okoli 8C, na sekundarni proti radiatorjem izgubim cca 5C na vtoku glede na tdv katera prihaja iz TC.
Poizkusil sem vse mozne opcije (dalj casa sem opazoval temperature in elektricni stevec), ce sem na primarju znizal pretok na 18l/min (obtocna na 1) je dt narascal do 12C, do radiatorjev ni zato nic vec temp prislo, razlika in izguba prenosa iz tdv proti radiatorjem se je se povecala na 8C, kot tudi poraba v kw, ce sem dal obtocno na 2. , se pravi 26l/min se je dt ustalil na 8C, razlika tdv proti radiatorjem padla na 5C, posledicno tudi poraba na kwh stevcu za 5%, tako da v mojem primeru ne drzi da mora biti pretok v primarju nizji kot sekundarju, da sem prisel na 5C razliko med dviznim in proti radiatorjem mi je se najvecjo razliko dalo za cc +2C vec, da sem cisto na vrhu zalogovnika kjer je bil odzracevalni ventil dal T-kos na katerega gre sedaj dvizni iz TC in dvizni proti radiatorjem, tako bi vsekakor morali imeti vsi v osnovi na zgornji strani-pokrovu prikljucen zalogovnik tako gre maksimalno mozen del iz dviznega direktno v radiatorje...
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
@FAE dobra ideja. Jst sem mislil, da bi zalogovnik priklopil diagonalno dvotočkovno in direktno v TČ poslal tudi povratek iz radiatorjev. Kriza je, da rad. OČ tera vodo skozi TČ tudi ko le ta ne dela. Kako si ti to rešil.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
6
Predvidevam, da imate premajhen zalogovnik za tako visoke pretoke. Jaz imam pretok v 120-litrskem zalogovniku pod 12 l/min.
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Pozdravljeni,
ima kdo probleme z preglasno obtocno črpalko oziroma precej se sliši sumenje po ceveh in radijatorjih zlasti ponoči, ko je tisina ,tč je Toshiba esthia .
Bi to šumenje oblažil z zalogovnikom.
Hvala za pomoč in nasvete.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
7.10.2023 ob 11:07
(*Zadnja sprememba objave: 7.10.2023 ob 11:13 uporabnik Tone.)
@trance0 a si ziher, da se pri defrostu pretok vode obrne, a ni to brezvezno kompliciranje TČ.
Najina 22kW TČ ima 2,9m³/h, kar je 48l/min, dela na 75%, zalogovnik je pa 200l. Ni variante, da se voda v njem povsem ne zmeša.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
6
Pri tako velikem pretoku me sploh ne preseneča, da se voda v zalogovniku tako meša, kot praviš.
Glede smeri kroženja vode pri odmrzovanju pa res nisem prepričan.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Glede teranja vode sem mislil na @FAE, ki ima na vrhnjem priključku zalogovnika T-kos, ali če imaš perforirano cev v zalogovniku.