V mislih sem imel, da bi dal 200l zalogovnik v povratni vod radiatorjev, prek radiatorjev (pred OČ radiatorjev) pa prelivni ventil. Glavna OČ bi bila v TČ, OČ za radiatorje bi pa pomagala in laufala še uro ali dve po koncu obratovanjaTČ. Če bi zapirali radiatorje, bi se prelivni začel odpirati. Talno, ki ga še ni, bi priklopil na zalogovnik.
-TČ dela z nižjo temperaturo, ker ni padca T na zalogovniku
-akumulativnost sistema je max izkoriščena, število vklopov je minimalno.
Kaj menite praktiki.
Res hvala za vse praktične izkušnje, pisebej o župi oziroma smogu, nisem vedel, da je to tak problem. Vklop grelcev bi bil priporočen zlasti zaradi življenske dobe, defrosti so kar šoki za sistem.
Zakaj pod 18°C ne moreš zagnati TČ?
PS: Potemtakem so COP-T krivulje en velik nateg.
2 vklopa na uro (pri testnem delovanju) sta bila zaradi nastavitve histereze na 3°C.
COOPER& HUNTER CH-HP22 ima 2 nastavitvi:
Power on: 2°C
Standby: 1°C
Svetoval sem mu, da Power on dvigne na cca 8°C. Druga varianta je da podaljša interval vklopov OČ iz 30 min na uro in več, s čemer bo šele po tem času senzala T v zalogovniku

.
Samo kaj pa če bodo velike pavze in posledično ohlajanje TČ poslabšale živ. dobo.