Zakaj pa je tako predimenzioniral TČ? Sicer pa 5 vklopov po pol ure na dan, res ni problematično če ga skrbi za obrabo.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
Katera TČ pa je to? Če je kakšna kitajka potem zmore teh 22kW morda pri +10°C
Inverterca ali ON-OFF?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Ja saj, če imaš veliko vodnatih radiatorjev je zlahka bolje brez zaligovnika, saj je lahko v sistemu večja toplotna kapaciteta kot v zalogovniku.
Kako bo stvar po moje delovala: sistem in zalogovnik imata 25°C, črpalka v 20 minutnem delovanju segreje zalogovnik na 35°C, radiatorji se v povprečju segrejejo na 30. Čez eno uro ima oboje skupaj 30, še čez dve uri se cikel ponovi.
Če bi TČ (zaradi močnejše OČ) laufala 40min, bi se radiatorji v tem času precej bolj segreli in število vklopov bi se prepolovilo.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
Sam imam 300 l zalogovnik in 12 kW TČ, pa mi v prehodnih obdobjih obratuje tam 0,7...1 uro in počiva tam 1,5...2 uri. Če je večja TČ in tudi večja hiša to pomeni, da bo TČ obratovala vsaj pol ure in mirovala kakšno uro ali uro in pol. O taktiranju pa govorimo, ko si vklopi/izklopi sledijo v nekaj minutnih intervalih.
Pri talnem ogrevanju je v sistemu bistveno več vode kot pri radiatorskem ogevanju. Estrih pa predstavlja zalogovnik. Torej tam ob kolikor toliko solidnem krmiljenju TČ ne bi smelo prihajati do taktiranja. Pri radiatorjih in če so kje nameščeni še termostatski ventili pa je stvar drugačna. Takrat taktiranja omilimo z dovolj velikim zalogovnikom.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
22.9.2023 ob 17:41
(*Zadnja sprememba objave: 22.9.2023 ob 17:43 uporabnik Tone.)
Ravno pri radiatorjih lahko v njih potisneš precej energije in zalogovnika sploh ne rabiš, pri talnem pa nujno rabiš zalogovnik, ki ti šele omogoča delovanje talnega v konstantnem 24/7 režimu s konstantno T.
Sam talno filam dvakrat na dan s cca 42°C iz 6m³ zaligovnika, kar bi bilo OK tudi za TČ brez zalogovnika. Samo kaj, ko je, v kombinaciji z radiatorji, to hud regulacijski zalogaj. Bi pa krepko znižal št. vklopov TČ.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
22.9.2023 ob 19:53
(*Zadnja sprememba objave: 22.9.2023 ob 19:58 uporabnik Tone.)
Narobe si me razumel, seveda je v betonu več energije, samo bi moral v talno, ki bo samo v eni etaži, eno uro forsirati recimo 45°C, da bi porabil vseh 10kW, nato pa preostali dan nič. To ni v duhu smernic o regulaciji sobnih temperatur s T dvižnega voda.
V radiatorje kratek čas lahko porivaš več energije, vodo segreješ na 80, nazaj gre dobrih 20°C.
Ste pa dobronamerni, navedel sem oba sistema filanja estriha s toploto, vidva pa prebereta samo enega in se zgražata nad fizikalnimi dejstvi, ki sem jih navedel.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
Ocena:
21
Tone, kaj si kaj spil ali kaj?Daj se malo vzami k sebi.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
22.9.2023 ob 20:42
(*Zadnja sprememba objave: 22.9.2023 ob 20:43 uporabnik oneh.)
@Tone temperatura je le neka fizikalna veličina, katera podaja stanje snovi. Če imaš podatek: voda 30°C in voda 80°C iz tega niti s kristalno kroglo ne moreš sklepati, katera vsebuje več energije. Pomembna je tudi masa vode. Torej kubik vode s 30°C vsebuje več energije kot štamperle vode z 80°C...(količina vode v talno in radiatorjih pa je tu-tu).
Pa na radiatorjih se govori o dT max 20°C (90/70) (pri parnem ogrevanju tudi več). Če pa govorimo o TČ pa se pogovarjamo o sistemih 35/30°C ali 45/40°C in redkeje o 45/35°C. da pa bi bil dT 60°C...
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
22.9.2023 ob 22:47
(*Zadnja sprememba objave: 23.9.2023 ob 00:30 uporabnik Tone.)
Dajte nehat, na faksu sem fizko delal brez učenja, tako da mi ni treba učit osnove od osnov.
Govorimo o teoretični kapaciteti v kratkem času in tu so radiatorji šampioni. 80 not, 20 ven je cca 100kW, torej pri normalni delti 10kW. Talno pa pri 24/7 režimu v začetku kur.sezone vleče par 100W.
Sedaj pa k resnim stvarem. Menda moraš pri sistemu s TČ termostatske ventile zamenjati z navadnimi, da imaš večji pretok (manjši upor (padec dinamičnega tlaka)) in da ne šumijo. Znanec je imel ful termostatskih.
Po forumu ne najdem nič o tem.