Objave: 12
Teme: 1
Pridružen: Oct 2017
Ocena:
0
zdravo,
rabil bi malo pomoči in nasvetov pri menjavi peči na drva za TČ zrak - voda. Menja se zaradi večjega udobja + "kurjač" počasi peša...
Lokacija Izlake (zasavje)
- ogrevanje na staro peč na drva (brez zalogovnika), poraba cca 18m2 bukovine
- stara gradnja (siporex), 3 nadstropja, 150m2 skupaj
- menjana okna (plastika) in streha (cca 50cm izolacije), "izolacija hiše" samo še dodatnih 10centi siporexa
- 11 radiatorjev
- sanitarna 300L se ogreva prek peči, izven sezone toplotna črp.
- 3 odrasli + otrok
- trenutno ogrevamo na cca 22 stopinj, 2 spalnici sta neogrevani (kar potegne iz hodnika), 1 ogrevalni krog
Na trgu je malo morje TČ, ne želim najcenejše temveč nekaj kar bo price/performance in bo sfolgalo naše zime in držalo hišo na temperaturi.
Katere dejansko pridejo v poštev od spodaj naštetih (še kakšna druga opcija mogoče) in koliko kw bi dejansko rabil?
Nibe f2120 - 16kw?
Mitsu. Zubadan 14kw?
Daikin Altherma 3 H HT
...
..
Hvala že v naprej za pomoč.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
Če so izpadi dolgotrajni- kako se pa boš pa takrat ogreval? Pri kratkotrajnih izpadih elektrike pa voda itak ne bo zmrznila.
Da pa boš še bolj mirno spal pa naj bo zunanaja enota višje od zalogovnika, tako da bo omogočeno termosfonsko kroženje vode. Če si pa pozimi večkrat za dlje časa od doma in nimaš nikogar blizu, da bi lahko izpustil vodo iz zunanje enote pa namontiraš nek UPS, kateri ti bo gnal OČ tudi, ko ne bo elektrike.
Naj ti ne bo strah pred zamznitvijo vode j ovira, da bi izbral najprimernejšo TČ. Vse boljše TČ imajo vodno povezavo saj to prinese več prednosti, kot pa slabosti.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Sam imam povezavo preko toplotnega izmenjevalca. Lahko bi uporabil tudi protizmrzovalna ventila Caleffi, ki jih priporoča celo Daikin.
Objave: 12
Teme: 1
Pridružen: Oct 2017
Ocena:
0
k sreči niso celodnevni izpadi, so pa včasih tudi po 2-3h... ta rešitev z UPS za obtočno bi bila izvedljiva da, ga imam že doma ker sem ga imel namen letos montirat na na obstoječ sistem.
Če je to tako in strah odveč, potem se vseeno bolj nagibam k Daikin 3H HT + notranja enota z bojlerjem. Bo verjetno boljša izbira kot Micka?
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Tudi Daikin 3H HT in in 3H MT imata vodno povezavo. Načeloma je večina naprav višjega cenovnega razreda z vodno povezavo. V primeru vezave na zalogovnik je zelo mala možnost zmrzali...
Objave: 12
Teme: 1
Pridružen: Oct 2017
Ocena:
0
o kolk velkem zalogovniku pa je govora?
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Počasi tako ne bo več plinskih povezav, kot jih poznamo iz klima segmenta, saj se zahteva vedno višja učinkovitost, kar pa s kompresorjem zunaj in kondezatorjem v notranjosti ne gre več. Pri daljših povezavah je ta razlika samo še večja.
Vse boljše naprave že tako imajo hidravlično (vodno) povezavo, ostali pa temu sledijo.
Če pa striktno želiš hladilniško povezavo in bi rad imel visoko kvaliteto in najboljše izkoristke, pa tudi ni problem.
Najboljše kar lahko kupiš, ima zunaj samo ventilator in uparjalnik, vse ostalo je v notranjosti. Poleg visokega izkoristka ponuja takšna konfiguracija tudi najmanjši možen hrup, saj dejansko delujejo skoraj neslišno.
Če si pripravljen globje seči v žep, lahko izbiraš med štirimi premium proizvajalci, kateri so zastopani pri nas.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 12
Teme: 1
Pridružen: Oct 2017
Ocena:
0
hvala vsem!
povezava med N in Z enoto bi bila cca 15m recimo. Glede na vse odgovore in prebrano v ostalih temah, bo verjetno kar Daikin 3H HT, še pride v razpoložljiv buđet.
Vprašanje imam samo še glede moči, 14kw bi moglo biti dovolj? Kako je pa glede zalogovnika?
Objave: 101
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
2
@Sassapo, kateri proizvajalci pa so ti štirje, ki ponujajo notranje enote "all in". So ti modeli primerljivi v glasnosti s tem, ko se motira kompresor v posebno dodatno ozolirano ohišje, pri klasični "klima" toplotni črpalki?
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
ondi75... Weishaupt, Oschner, System M, Heliotherm... Ti so dobavljivi pri nas. So pa to precej drage naprave.
Smrkc... Pri Daikinu HT bodi pozoren na realno moč! Najmanjša 14kw naprava ima dejansko realnih 10kw. Verjetno pa tako ne potrebuješ več kot 10kw? Ti so realni, ne tako kot večina nižje rangiranih proizvajalcevb, ki oglašuje moč pri +7°C
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 12
Teme: 1
Pridružen: Oct 2017
Ocena:
0
predvidevam, da bi mogla bit 14kw izvedba dovolj ja, ampak glede na opis hiše in potrebe (prvi post) vi lažje poveste če je to to? ;D
Za Micko Zubadan 14kw sem nekje našel, da naj bi nazivnih 14kw ohranjala celo do -15, je temu verjeti ali gre bolj za PR trditev?
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če imaš 15 m instalacije o plinski povezavi sploh ne razmišljaj, še posebej ne pri R32.
Poraba drv je kar konkretna za to kvadraturo, pa je težko kar koli na pamet.
Kakšne imaš radiatorje, tip in velikost?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Glede na zgornji opis objekta vec kot 12kW naprave ne potrebujes. Stari kotli na biomaso tezko presezejo 60% izkoristek. V kombinaciji z radiatorji 200l zalogovnik.