med zunanjo ter notranjo enoto toplotne črpalke Bosch Compress 7000i AW 7kW je 18m vodne povezave s štirimi 90 stopinjskimi loki.
Po priporočenih razdaljah od Boscha se gibljem na meji med uporabo cevi PEX 25mm ali PEX 32mm.
Ali pa uporabim PEX 26mm?
Zanima me mnenje iz prve roke od monterjev toplotnih črpalk.
Hvala.
Če daš povezavo z večjim presekom in potem reduciraš na priklopih 100% ne moreš zgrešiti. Ob nasvetih monterjev, kateri so takšni ali drugačni... veliko sreče ti želim, a to bo vsaj 70% monterje svetovalo vsaj podobno, č je že enako utopija.
Predvidevam, da teh 18m ne bo napeljanih po hiši?
Za to moč bo zadostovala cev DN26, seveda brez vmesnih fitingov, ampak s krivljenjem cevi. V primeru 90° kolenov, bo treba poseči po DN32
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.