Objave: 422
Teme: 1
Pridružen: Aug 2011
Ocena:
10
Pri nas smo v enaki situaciji vgradili še regulator tlaka takoj za števcem, samo je bil res zelo visok pritisk na dovodu. Sedaj ne kaplja (teče) več iz varnostnega ventila na bojlerju.
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
Ocena:
159
Bo kar treba dati raztezno posodo, pri meni je bilo isto. Mislim, da je 10l. Cena 30 eur.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
4
Regulator tlaka na 3 atm, bo edini rešil težave...
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Poleg vgradnje regulatorja tlaka je obvezna vgradnja varnostnega ventila in tlačne posode.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Obvezno kot kaj? Dobiš pike, če ne vgradiš?
Priporočljivo, se napiše. Če nočeš imeti problemov.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Ob nedelovanju varnostnega ventila lahko pride do eksplozije bojlerja, varnost mora biti na prvem mestu.
Objave: 329
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
9
Vgradnja par litrske (sive, 10 barske) raztezne posode na vtočni cevi v bojler (med bojlerskim varnostnim ventilom in bojlerjem), bo rešila kapljanje varnostnega ventila.
Volumen vode se pri segrevanju poveča za ca 3 do 10 % (odvisno od približevanja temperature vrelišču) in odvečna voda mora na prosto. Ker varnostni ventil kaplja, pomeni, da deluje in le tega ni potrebno menjati (razen, če kaplja tudi takrat, ko bojler ne segreva).
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Aha, predvsem za 3 do 10%. A ti upariš vodo v bojlerju?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 6
Teme: 3
Pridružen: Apr 2022
Ocena:
0
8.4.2023 ob 00:51
(*Zadnja sprememba objave: 8.4.2023 ob 00:54 uporabnik srus.)
Dreber hvala za informacijo. Trenutna situacija je taka:
- bojler montiran v kotu kopalnice spodnji del je nekje v višini oči, zgornji del se konča malo pod stropom
- priključka za toplo in hladno vodo prideta iz zidu nekje 30 cm pod spodnjim delom bojlerja
- priključka za toplo vodo v zidu in na bojlerju sta direktno povezana z brinox cevjo
- priključek za hladno vodo v zidu je preko 30 cm brinox cevi povezan na varnostni ventil, ki je privit neposredno na bojler
- vse našteto je vidno, nič ni skrito v kakšnih omarah
Torej popolnoma standardna konfiguracija. Sedaj moja vprašanja.
Ekspanzijske posode so grde, res je ne bi rad gledal v kopalnici pod bojlerjem. Ali se lahko vgradi kam drugam v sistemu? Mora biti res nujno med varnostnim ventilom in bojlerjem? Ko nam začne kapljati iz varnostnega ventila pomaga, da odprem pipo za hladno vodo kjerkoli v hiši. Ali bi lahko ekspanzijsko posodo torej postavil kjerkoli v hiši?
Objave: 329
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
9
9.4.2023 ob 22:29
(*Zadnja sprememba objave: 9.4.2023 ob 22:43 uporabnik Dreber.)
Montaža raztezne posode je tudi možna na topli veji instalacije, vendar se lahko pojavita dve nevšečnost,
- med segrevanjem bo višek nastalega volumna vode porinjen v raztezno posodo, ki pa ni izolirana in ta voda se bo dokaj hitro ohladila. Ko odpreš pipo s toplo vodo, bo ta hladna voda zaradi tendence po izenačitvi tlaka najprej iztisnjena do pipe, v primeru da bo topla pipa le delno odprta, se bo hladna voda primešavala, skratka, v vsakem primeru bo začetek tuširanja lahko neprijetno moten.
- poleg tega je gumijasta "duša" občutljiva na (zelo) visoke temperature, kar lahko vpliva na krajšo življensko dobo.
V slučaju, da je posoda montirana med nepovratno-varnostnim ventilom in bojlerjem na mrzli strani, bo višek porinjen v bojler na "segrevanje".
Če se boste odločili, da raztezne no montirate, še en namig;
varnostni ventil ima nastavek za montažo cevčice, katero lahko napeljete v sifon umivalnika, ali v neko lovilno posodo, katero občasno praznite. (Vtem primeru je vsa topla instalacija nepotrebno obremenjena z visokimi tlaki, vključno z mešalnimi pipami.)
Med varn. ventilom in bojlerjem monirate t-kos in preko drobne cevi povežete s posodico, ki je lahko montirana tudi drugje.
Ja, zelo pomaga, če med segrevanjem bojlerja za trenutek odprete toplo vodo kjerkoli na topli veji, kajti s tem sprostite nastali nadpritisk. Odpiranje mrzle vode ne bo pomagalo, kajti povratno-varnostni ventil preprečuje, da se segreta voda v bojlerju vrne v mrzlo instalacijo in segrevanje bojlerja vpliva le na pritisk v topli veji.
Objave: 6
Teme: 3
Pridružen: Apr 2022
Ocena:
0
Dreber hvala za nasvete. Nikjer v hiši nimamo montiranih protipovratnih ventilov, na bojlerjih so montirani le varnostni ventili. Edini protipovratni ventil v celotni instalaciji je ob menjavi števca montirala Komunala, ta protipovratni ventil je del števca, ki je montiran izven hiše, v jašku na dvorišču.
Torej odločil sem se za naslednje - v kopalnici nočem gledati nobenih ekspanzijskih posod, posodic za zbiranje vode na varnostnem ventilu, ali cevk iz varnostnega ventila. Kopalnica le lepo urejena, lepa keramika, lepi elementi in karkoli od naštetega bi samo pokvarilo izgled. Glede na to, da ob kapljanju iz varnostnega ventila pomaga, da kjerkoli v hiši iztočim kake 3 - 4 dcl hladne vode iz pipe, bom ekspanzijsko posodo montiral kar na kotni ventil za hladno vodo od pipe. Torej namesto direktne povezave kotnega ventila na hladno brinox cev pipe, bo sedaj nova 3/8 M/Ž brinox cev peljala iz kotnega ventila na prvi priključek 3/8 T člena, drugi priključek T člena bo preko reducirke 3/8 na 1/2 priklopljen na ekspanzijsko posodo, tretji priključek T člena pa preko 3/8 tuljave in obstoječe 3/8 brinox cevi na pipo. Na začetku se bom odločil, da dam samo 2 l ekspanzijsko, da mi vse skupaj ne bo zasedalo preveč prostora v elementu pod umivalnikom. Priporočena je sicer vsaj 5 l posoda za mojo velikost bojlerja, ampak glede na zgoraj omenjenih 3 - 4 dcl upam, da bosta 2 l dovolj. Sicer lahko še vedno vgradim večjo posodo.
Dreber imate kakšen komentar na moj predlog?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
11.4.2023 ob 11:53
(*Zadnja sprememba objave: 11.4.2023 ob 11:54 uporabnik mirator.)
Hm, jaz tega problema niti ne razumem. Tudi jaz imam 80l bojler in nobene ekspanzijske posode. In kolikor se spomnim projektov strojnih inštalacij, nisem nikoli zasledil, da bi bila pri bojlerju, ki je priključen na vodovodno omrežje, predvidena ekspanzijska posoda.
Regulator tlaka je potreben, če se tlak v vodovodu spreminja, sicer pa, če je tlak prevelik se vgradi reduktor.
To pišem pač iz svoje izkušnje, seveda se pa lahko glede na drugačne razmere, tudi motim.
Objave: 6
Teme: 3
Pridružen: Apr 2022
Ocena:
0
12.4.2023 ob 11:08
(*Zadnja sprememba objave: 12.4.2023 ob 11:10 uporabnik srus.)
Dreber, najlepša hvala za vaše nasvete.