Citat:Pozdravljeni, ker nisem domač v elektro vodah vas prosim za nasvet.
Začel bom z izgradnjo vrtnega nadstreška, v katerem bi želel zagotoviti elektriko za 3 vtičnice in luč.
Kabel bi vlekel iz doze iz garaže, cca. 15m, stran.
Ali naj potegnem 2 3-žilna kabla (posebej za vtičnice in posebej za luč) ali morda zadostuje 1 5-žilni kabel?
Nekaj odgovorov si že dobil. Bi pa bilo dobro, če bi svojo situacijo nekoliko bolj podrobno opisal. Mi na forumu tvojega dejanskega stanja namreč ne vidimo in se trudimo najti približno ustrezno rešitev iz tega, kar ti napišeš.
1. Kakšen presek kabla je dovod v dozo?
2. Koliko faz imaš v dozi?
3. Od kje je v dozo napeljan kabel?
4. S čim in kako je ta kabel varovan?
5. Ali v garaži nimaš razdelilnika?
6. Kako daleč od hiše je garaža?
7. Kašne obremenitve predvidevaš na vtičnicah v nadstrešku?
8. Ali bo nadstrešek brez sten?
9. Ali bo nadstrešek imel ozemljitev?
Ker odgovorov na ta vprašanja ne poznam, bi rekel, da narediš tako:
V garaži montiraj manjši razdelilnik (ali pač neko dozo) in vanj vgradi KZS 16/0,03A.
16A KZS-a ti dovoljuje napeljavo s tri žilnim kablom preseka 2,5 mm2. To omogoča priklop porabnikov skupne moči ca 3,6 kW.
Moraš pa tudi luči priklopiti z enakim presekom, torej 2,5mm2.
Če hočeš za luči oz. luč uporabiti kabel z nižjim presekom, potem ga moraš podvarovati. V tem primeru ti svetujem v nadstrešku vgradnjo novega razdelilnika in napajanje s kablom vsaj 4 mm2.
Pazi pa na selektivnost varovalk.