Ker z V-metrom nisem mogel detektirati nobenega dviga omrežne napetosti zaradi fotovoltaike, ki jo je v vasi že maksimalno, sem se lotil zapravljanja časa 
Ker imam DIY power meter na vhodu v hišo, sem si sprogramiral analizer omrežne napetosti. Vsakih 640ms na disk zapišem srednjo napetost vseh treh faz. Na grafu lahko izrišem vse semple, ali enominitne povprečke. Oboje je na dodanih slikah, dodal sem še graf sosedove elektrarne moči 11,34kW.
Iščem kakega štromarja, ki bi pomagal razvozljati uganko zakaj ni vpliva, če je pa omrežje skoraj preobremenjeno
. Ali koga, ki bi rad sodeloval.
SolarEdge inverterji imajo 5 minutno analitiko in MODBUS s hitro meritvijo tudi omrežne napetosti. csv export iz analitike bom dodal v mojo analizo.
Na sekundnem grafu vseh treh faz se vidi hkraten ~3V padec napetosti vseh treh faz, hitro za tem pa še padec samo faze T. Moje ugibanje je, da gre za močan 3 fazni porabnik, drugi padec je pa regulacija v Kranju, na prehodu iz prenosnega omrežja na SN.
Sem 10km iz Kranja.

Ker imam DIY power meter na vhodu v hišo, sem si sprogramiral analizer omrežne napetosti. Vsakih 640ms na disk zapišem srednjo napetost vseh treh faz. Na grafu lahko izrišem vse semple, ali enominitne povprečke. Oboje je na dodanih slikah, dodal sem še graf sosedove elektrarne moči 11,34kW.
Iščem kakega štromarja, ki bi pomagal razvozljati uganko zakaj ni vpliva, če je pa omrežje skoraj preobremenjeno
. Ali koga, ki bi rad sodeloval.SolarEdge inverterji imajo 5 minutno analitiko in MODBUS s hitro meritvijo tudi omrežne napetosti. csv export iz analitike bom dodal v mojo analizo.
Na sekundnem grafu vseh treh faz se vidi hkraten ~3V padec napetosti vseh treh faz, hitro za tem pa še padec samo faze T. Moje ugibanje je, da gre za močan 3 fazni porabnik, drugi padec je pa regulacija v Kranju, na prehodu iz prenosnega omrežja na SN.
Sem 10km iz Kranja.