Pri Hitachiju samo stisneš gumb enkratno pospešeno gretje in vodo pogreje na prej nastavljeno želeno temp. Seveda je to samo enkraten cikel. Po tem se vrne na normalno delovanje
Več kot dovolj je uro pred banjanjem.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#17
Ok, pri nas je 300L bojler. Banjanje oziroma kot otroci temu pravijo "bazencek" je redno na repertoarju pozimi. Letna poraba TČ za SV je skoraj 2000kwh.

Za glupe in skrte je tako, da TČ ogreva vodo čim zazna, da je T padla. Ni na urnike. Potem je v bojlerju posebej grelec, ki je vtakne v šukota preko stikalne wifi ure. Zaenkrat še ni bilo potrebe, ampak načeloma bi glede na to da TČ drži preko celega dneva neko visoko T v bojlerju pred banjanjem se zagnala grelec za 1 uro in bi dogrela vodo ravno pravi čas. Potem stikala ura ugasne grelec do naslednjič.

Ampak kot rečeno poraba s TČ za sanitarno vodo je 2000kwh pri nas, torej je v primerjavi s soforumasi stocimo kar nekaj, pa se ni bilo problema. Najbrž bi bil, če bi se pa res vseh 5 naenkrat odločilo, pa ko bodo otroci večji pa se bodo hoteli vsak zase pol ure tusirati...
#18
Jst zase vem, da če bi me to tolk obremenjevalo kot vidim, da nekatere tu, da bi  moral tuhtati o tem, a bo zmanjkalo tople vode al ne na pipi, da bi vgradil kakšen 6kw grelec v bojler in ga vklopil predno bi rabil toplo vodo. Res cela znanost za toplo vodo..pa tudi če jo kdaj zmanjka, saj ni konec sveta, če enkrat na dva meseca, dva banjanja zapored naredijo domači in bo pač zmanjkalo tople vode..se pač s hladno stuširaš ali pa počakaš. V vojski nas noben ni vprašal, če si imel toplo vodo za tuš, tudi če bi zajamral, bi bilo to sigurno zadnjič, ko si zajamral za kaj takega  Big Grin.
#19
Ko se pogovarjamo o pripravi sanitarne vode je potrebno dati hruške na eno stran in jabolka na drugo! Ni vseeno namreč kakšen je izkoristek torej COP neke tč npr pri 55°C ali je to 1,67 ali je to 3,03. Zato se z nekaterimi splača pripravljati samo s tč brez grelnikov sanitarno vodo do 47°C, z drugimi pa 60°C s praktično istim COP-jem.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#20
Ugibam: Daikin?
#21
Tukaj je nesporni zmagovalec naprava z izkoriščanjem pregretih par kompresorja za gretje sanitarne vode. jasno je to najdražja rešitev, uporabi se tam, kjer se pač zahteva visoka temp. sanitarne vode.
Da bi samo zaradi banje kupoval tako napravo, pa jasno ni nobene ekonomike. Poleg tega je temp. sanitarne vode pogojena s časom ogrevanja, kar pomeni, da poleti ko ogrevamo samo bojler, ne moremo dosegat tako visokih temperatur SV.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#22
(26.2.2020 ob 13:01)DELPHI Napisal: Ugibam: Daikin?

kaj češ ugibat, če je to res.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#23
Se pravi daikin ogreje vodo na 60 stopinj s COP visjim od 3?? Pri kaksni zunanji T? In kaksen je COP pri tej isti zunanji T in T vtoka tam 30 stopinj, kar je nek maximum za dobro izolirano hiso?
#24
Za vse TČ je gretje sanitarne vode najzahtevnejše opravilo, saj je poleg visoke ogrevalne temp. prisotna še dvojna izmenjava. Pri zelo majhni porabi SV se velikokrat sploh ne izplača investirat v gretje SV z ogrevalno TČ, saj se dostikrat investicija v življenjski dobi ne povrne.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#25
Znalci, še jaz bi si izposodil tole temo.

V kratkem obstoječo plinsko peč mečem ven in jo bomo nadomestili s toplotno črpalko.

Za 250m2 K+P+M radiatorskega ogrevanja(7 cm izolacije na steni in 16cm na stropu v mansardi) je predvidena Daikin Altherma 3 H MT 12KW (EPRA12EW1 in ETVH12S23E9W)

V kleti imam obstoječ 10 let star 300l bojler za TSV z vgrajenima dvema spiralama (1 in 1.6 m2 - Austria email VS302), ker je bila predvidena vgradnja sončnih kolektorjev ki se ni zgodila. 

K vprašanju:
-  Ali je smiselno obstoječi bojler obdržati ali vzeti notranjo enoto z integriranim 230l bojlerjem?
- Kako deluje pri tem modelu ogrevanje TSV v primeru integriranega bojlerja? Hkrati z ogrevanjem ali v času gretja TSV ogrevanje ne deluje?
- Kaj pa v primeru ločenega bojlerja? deluje pri  hkrati z ogrevanjem ali v času gretja TSV ogrevanje ne deluje?

- In če se komu da še: Ali je moč TČ ok ali je premočna?


Hvala vsem!
#26
Omenjeni bojler, predlagam da ocistite in lahko uporabite s toplotno crpalko. Gretje je v casu ogrevanja Tsv prekinjeno in ni razlike z integrirano enoto z bojlerjem. V kolikor boste toplotno crpalko vezali na 200-300l zalogovnik ne bo opaziti casa ogrevanja sanitarne vode...
#27
Odkrivanje tople vode na tem forumu, kmalu bomo začeli še kolo odkrivat Big Grin
Kadotr, vzemi en apaurin.
#28
Bojler se da uporabiti, 2,6m2 izmenjevalnika, sicer ni veliko za to napravo, bo pa šlo.
Jasno bo potrebno obstoječ bojler pred priklopom očistiti.
Samo tiste TČ, (višji cenovni razred) ki uporabljajo energijo pregretih par, sočasno z gretjem ali hlajenjem grejejo tudi sanitarno vodo.
Če je moč pravilno izbrana je odvisno od hiše, njenih toplotnih mostov, ogrevalnega sistema, do sedanje porabe, načina regulacije, vgrajene opreme, lokacije in še marsikaj...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#29
Citat:nalci, še jaz bi si izposodil tole temo.

V kratkem obstoječo plinsko peč mečem ven in jo bomo nadomestili s toplotno črpalko.

Za 250m2 K+P+M radiatorskega ogrevanja(7 cm izolacije na steni in 16cm na stropu v mansardi) je predvidena Daikin Altherma 3 H MT 12KW (EPRA12EW1 in ETVH12S23E9W)

V kleti imam obstoječ 10 let star 300l bojler za TSV z vgrajenima dvema spiralama (1 in 1.6 m2 - Austria email VS302), ker je bila predvidena vgradnja sončnih kolektorjev ki se ni zgodila. 

K vprašanju:
-  Ali je smiselno obstoječi bojler obdržati ali vzeti notranjo enoto z integriranim 230l bojlerjem?
- Kako deluje pri tem modelu ogrevanje TSV v primeru integriranega bojlerja? Hkrati z ogrevanjem ali v času gretja TSV ogrevanje ne deluje?
- Kaj pa v primeru ločenega bojlerja? deluje pri  hkrati z ogrevanjem ali v času gretja TSV ogrevanje ne deluje?

- In če se komu da še: Ali je moč TČ ok ali je premočna?

Če imaš prostor v kurilnici je za moje pojme ločen bojler boljša varianta od kompaktne enote. Jaz imam podobno varianto, oba izmenjevalca povezana v eno in zadeva že 11. sezono deluje brezhibno.
Sam sem mnenja da bo 12k w za 250 m2 radiatorskega ogrevanja ob izolaciji, ki jo navajaš, premalo.
#30
Hvala vsem za odgovore
@xavi, kakšno moč pa ti ocenjuješ, da bi rabil (vem da je nehvaležno in nemogoče ampak vsaj ballpark cifra)?
@sasspo  kakšni so pa postopki za čiščenje bojlerja?

Ali korda kdo ve kakšno površino izmenjevalca ima originalni integriran Daikinov bojler?
Kako se kaže premajhna površina izmenjevalca?
1 2