PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katranske obloge v dimniku, pri uplinjevalnem kotlu na drva

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Ko smo montirali nov uplinjevalni kotel, na drva (na pirolizo), smo v dimnik vgradili nerjavno tuljavo.
Prvih nekaj let je bil dimnik lep, brez oblog. Sedaj se pa že nekaj let nabirajo na tuljavo katranske obloge.
 Je razlog lamda sonda? Mogoče slabo tesneje vrat kotla? Kako preverim tesnenje vrat?
#2
A dimnikar kaj pride na obisk ?
#3
nepravilno izgorevanje,preveč priprto loputo za zrak imate,katera ne dovoli dovolj segrevanje dimnika.
#4
#nepravilno izgorevanje,preveč priprto loputo za zrak imate,katera ne dovoli dovolj segrevanje dimnika.#
Kaj pa če peč sama regulira zrak, kako naj potem gospod oodpira loputo?
Lahko je problem tudi v tem, da v kurilnico pride premalo zraka.
Rostfrei dimnik, a ste ga morda čistili z kovinsko metlo?, če da potem je lahko tudi to vzrok. Rostfrei dimnik se čisti z plastično metlo.
#5
Zdravo. 
Bilo bi dobro vedeti kaj vec o kotlu.(model, proizvajalec,....) Glede oblog v dimniku pri uplinjevalnem kotlu, je lahko marsikaj vzrok.(TDP-senzor, Lambda, šoba, ventilator, motorji primar-sekundar, vhajanje zraka v sekundarnem delu, drva-obesanje,....)
Pri vsaki prekinitvi plamena v IK (spodaj) se nalagajo obloge v samem kotlu in dimniku. 
Kaksno je stanje kotla v zadnjem predelu so iste obloge?


Lp
#6
Pokličite serviserja, naj pogleda nastavitve peči in izmeri tudi vlek dimnika.
#7
Kaj pa drva, kako suha so?