Origin, probaj držat gumb par sekund bi morala rdeča ugasnit in zalaufat črpalka.
Ponavadi se rdeča ne prižge več in normalno deluje.
Lahko pa vržeš dol varovalko od TČ in ponovno vklopiš.
Zdravo,

zanima me vaše mnenje, kaj je bolje za TČ Hitachi 11kw na radiatorjih v prehodnem obdobju z višjimi zunanjimi temperaturami, ki prihaja:

1. da deluje na 70% hitrosti obtočne črpalke -> pretok je v tem primeru cca. 1,3 m3/h
2. da deluje na 90% hitrosti OČ -> pretok je cca. 1,7 m3/h

V 1. primeru je manj taktiranja, ker nastane večja razlika med dvižnim in povratnim vodom (3-4 stopinje).

V 2. primeru kar precej taktira, dvižni in povratni vod se pogosto "srečata".

Kaj je bolj zdravo na daljši rok za toplotno črpalko?

Hvala, LP
Zakaj nimaš krmiljenje obtočne črpalke na deltaT? V tem primeru bo najmanj taktiranja.
Predvsem ponoči po defrostu mi je zoprno, ker potem stalno spreminja hitrost, preden se umiri - se kar sliši po ceveh. In ponoči bodo še defrosti verjetno...
hitacho, to okrog defrostov pa se ti bo stalno dogajalo takrat namreč pospeši na 100%
te pa neglede na kolko imaš nastavljeno.
Nazaj na olje pa bo mir u bajti, hehe.
Saj tiste defroste se že prespi, niso tako pogosti in so hitro mimo. Če OČ dela po dT pa potem še kake pol ure vsaj uravnava in to so zoprne te menjave frekvenc za ponoči. Na 70% z 1,3m3/h pretoka je stvar neslišna. Torej nima biti kaj narobe, ane?
hitacho,jaz sem jo dal na fiksno hitrost po prvem mesecu delovanja imam na 65% in so radijatori topli v bajti pa tudi.
Lahko se nastavi na eco in se ji zniza modulacijo na npr. 70%.
tadej90, pa nena eco uravnava delovanje TČ?
Pardon, v nocni nacin, kjer nastavis urnik in nastavis kapaciteto npr. 70%.
@tadej90 kaj to potem v praksi izboljša? Čas med defrosti? OČ bo še vedno navila na 100% med defrostom?
hitacho,meni je serviser rekel da če daš na nočni način bi naj delala z tolko % kot jo nastaviš v nočnem načinu, ampak ne v normalnem delu torej ko ti laufa ampak bi ti naj rezala maksimalne špice torej če jo nastaviš na recimo 70% ti v štartu nebo zažigala na polne Ampere . Obtočna črpalka pa ti bo v času defrosta neglede na % nažgala na 100%.
Ko boš zadel najboljše procente OČ na fiksni hitrosti boš imel tihe pretoke, meni zadostuje 65% ampak po defrostu se brez poskakovanja takoj postavi v to hitrost in utihne.
Probaj .
Tako je, omejiš ji moč in s tem omejis glasnost zunanje enote. Glede nato, da imas tezave z zvokom obtocne crpalke imas najverjetneje tezave s hidravliko...
Imam Hitachi Yutaki S 11kW. En štuk bodo ostali radiatorji, drug štuk bo talno.

Namestiti zalogovnik (kako velik, verjetno čim manjši (50-100 L)?) in TČ zvezati vzporedno na zalogovnik in potem pumpo za radiatorje ter pumpo za talno + mešalni ventil, ter vse skupaj krmili po zunanji temp. z npr. WDCxx
ali
namestiti hidravlično kretnico na talno vejo, dodati ekstra pumpo za talno + mešalni ventil + WDCxx za vremesnko vodenje, radiatorsko pa peljem vremensko z TČ?

V prihodnosti bo mogoče dodan še en štuk. Ali bodo radiatorji ali talno se še ne ve.
Vsekakor vzporedna vezava TČ zalogovnik. Največji izplen boste dosegli z vgradnjo zalogovnika 300l, v zgornjem delu priklopite radiatorski sistem ogrevanja, ter v spodnjem talno ogrevanje, vezano vsakega na svojo obtočno črpalko. Krmiljenje obeh ogrevalnih krogov omogoča sama naprava ne potrebujete Seltrona in podobnih zadev.