Pozdravljeni,
Sicer sem prepričan, da je odgovor že kje na forumu, ampak ga žal nisem našel.  

Zanima me sledeče:

Kakšni problemi lahko nastanejo če pelješ 5zilen kabel 2,5kvadrat in uporabiš 1 fazo za eno sobo (ki je v uporabi 20dni na leto in ni priključenih nič težkih porabnikov.) druge dve za drugo sobo kjer sta vezana 2 hladilnika in se mogoče občasno kakšen porabnik (toaster, mesoreznica, luc…)

Tukaj se modre žice in ozemljitve vežejo skupaj.  

Naslednje vprašanje.  

V kuhinjo sem peljal 5 Tilen kabel 2,5 kvadrat za ploščo in pečico in 2,5 3zilen za vtičnice (pomivalec, občasno mikrovalovka, luc…) 

Je to dovolj ?



Hvala za vaše odgovore in lep pozdrav.
#2
Ko preberem takšno vprašanje, me kar zmrazi.
Iz vprašanja izhaja, da za električne inštalacije nimaš ne znaja ne izkušenj, na forumu pa pričakuješ tvojim pričakovanjem ustrezen odgovor. Mogoče ti bodo nekateri odgovorili, da ne kompliciraj in naredi, kot si si zamislil drugi pa bodo skeptični kot jaz. Komu boš zaupal pa je povsem tvoj problem, kakor je tudi absolutna tvoja odgovornost, če se kaj zgodi. Električna inštalacija pač ni napeljava vode.
OK- dovolj moraliziranja.
Najprej, nisi zapisal, kakšen priključek imaš ali trifazen ali enofazen.

Predpisi zahtevajo, da so v eni inštalacijski cevi ali v kabelskem plašču, vodniki enega tokokroga.
Torej, če imaš pet žilni kabel in trifazni sistem, potem se faze priključijo na tripolni inštalacijski odklopnik (kar pomeni, da se odklopi kjer koli pride do okvare), nulo in sistem izenačevanja potencialov.
Če imaš enofazni sistem, potem moraš imeti za nulo toliko vodnikov kot za faze posameznega tokokroga. Pri enofaznem sistemu je vsota tokov v nuli enaka algebrski vsoti tokov v posameznem faznem vodniku pri trifatnem sistemu pa vektorski.

Modre in rumene žice se ne smejo pri porabnikih nikjer vezati skupaj ampak so priključene vsaka na svojo zbiralnico v el. razdelilniku. Zbiralnici pa sta, če gre za TN sitem ozemljevanja, galvansko povezani.

Zadnje vprašanje je sicer korektno, če gre za trifazni sitem in imaš priključeno na tripolni ištalacijski odklopnik B16A. Če pa gre za enofazni, pa moraš za štedilnik uporabiti paralelno dva vodnika za fazo in dva vodnika za nulo.
#3
Gre za 3 fazen priključek.

Elektrike ne delam sam, in tudi ne nameravam. .
To glede deliteve 5 zilnega kabla, je pa zgolj ena zadeva, ki mi je prišla na misel in me pač zanima kako bi funkcionirala.  Je.i ga, sem človek, ki se pri vsaki stvari pač rad maksimalno izobrazi.  

Kakorkoli gledano, iz tvojega odgovora razberem, da če želim imeti vse po predpisih morem vezat vsak porabnik na svojo varovalko. Iskreno mislim, da je to pri renovacijah prakticno nemogoče (torej da to naredim moremo razbiti pol stene da napeljemo kable, ker porabnikov ni malo).  

Torej, če se že deli 5 Žilen kabel, je potrebno imeti 3 polen instalacijaki odklopnik, da se vsaj malo bolj približamo, varnostnim zahtevam ? Torej bilo kje nastane težava, vrže vse 3 varovalke ven.
#4
Citat:To glede deliteve 5 zilnega kabla, je pa zgolj ena zadeva, ki mi je prišla na misel in me pač zanima kako bi funkcionirala.  Je.i ga, sem človek, ki se pri vsaki stvari pač rad maksimalno izobrazi. 

S tem, da se hočeš izobrazit ni nič narobe.
Citat:Kakorkoli gledano, iz tvojega odgovora razberem, da če želim imeti vse po predpisih morem vezat vsak porabnik na svojo varovalko.

Ne to ne izhaja iz mojega odgovora. Na eni varovalki imaš lahko poljubno število porabnikov, kolikor pač dopušča jakost varovalke. Z varovalko se ščiti presek kabla ne pa porabnika.
Ne smeš pa v sti kabel dati tri tokokroge, kar bi naredil, če bi petžilni kabel priključil na tri enopolne varovalke in bi vsak fazni vodnik, napajal svojega porabnika.


Lahko pa narediš, glede na tvoj opis, takole. Pet žilni kabel zaključi pred eno sobo ali v njej, s podrazdelilnikom. Kabel v glavnem razdelilniku varuješ s tripolnim 16 A inštalacijskim odklopnikom, v podrazdelilnik pa vgradiš poljubno število inštalacijskih odklopnikov jakosti po 10 A.
Skupno boš kabel lahko obremenil z 11 kW, tokokroge iz podrazdelilnika pa maksimalno po 2,3 kW.
#5
Hmm,
Ne razumem. Z vsemi, ki sem se pogovarjal (med temi tudi Elektricarji z veliko kilometrino) pravijo, da za štedilnik in indukcijo vežejo 5 zilen kabel 2,5 kvadrat na 3 različne faze (s tem porazdelijo obremenitev). Vi mi pa sedaj pravite, da se to nikakor ne dela. Če sem prav razumel, če se
točno to naredi je nula bistveno manj obremenjena, ker se vsote tokov ne seštevajo.

Saj tak naredijo tudi dovod v hišo (5 zilen kabel 10 kvadrat v mojem primeru)

Vsekakor se pa zahvaljujem za vaše odgovore.
#6
Saj lahko imamo tri faze in nulo v enem kablu, vendar je to še vedno en trifazen tokokrog, kjer je kabel varovan s tripolnim inštalacijskim odklopnikom. Pri tem, če so faze enakomerno obremenjene, po nuli skoraj ne teče noben tok.
In štedilniki se seveda, če je na razpolago trifazna napetost, priključujejo tri ali dvofazno.

Ja in tudi dovod v hišo je en trifazen tokokrog, ki je v števčni omari varovan s tripolnim varovalčnim ločilnikom.

Ti si pa na začetku prišel na idejo, da bi iz petžilnega kabla naredil tri enofazne tokokroge, kjer bi vsak bil varovan s vojim inštalacijskim odklopnikom in to sem ti odsvetoval, ker ni skladno s predpisi in je posledično tudi nevarno. Sem ti pa zapisal, na kakšen način pa vseeno lahko uporabiš petžilen kabel.

Nisem pa nekdo, ki bi ti lahko karkoli prepovedoval. Moje poste moraš jemati kot dobrohotno opozorilo.
#7
Vse jasno, hvala lepa. Pri tem pa prihajam na zadnje vprašanje.  

Zakaj je to nevarno ? Če je kje problem tako ali tako vrže varovalko ven, se posebej če bi ko varoval z odklopnikom


Lp
#8
To zadnje je pa že v prvem odgovoru korektno napisal
#9
Napisano je bilo samo, da zakonsko ne stima.  Kaj pa v realnem svetu, kaj se lahko zgodi, samo to me zanima, da si bom lažje predstavljal.
#10
Seveda je napisano, da zakonsko ne štima. Če bi štimalo, potem so eventuelne napake minimizirane (nikakor pa ne 100% izločene). Zavedati se moraš, da so se predpisi, vsaj kar se električnih inštalacij tiče, precej spreminjali. Predvsem na račun varnosti. In verjemi, da tisti, ki so sodelovali pri kreiranju predpisov, niso bili ne teoretični ne praktični laiki.
Ampak k tvojem vprašanju.
Prva nevarnost je, da takšna inštalacija odstopa od pričakovanega stanja.
Druga, da bo v primeru izklopa enega inštalacijskega odklopnika, v faznem vodniku še vedno inducirana napetost zaradi aktivnih faz v drugih dveh vodnikih.
Tretja nevarnost je, da bodo po razdelitvi petžilnega kabla na različne tokokroge imeli posamezni vodniki različne upornosti in posledično mogoče okvarni toki, ne bodo dovolj veliki, da bi inštalacijski odklopnik pravočasno odklopil.
Četrta nevarnost preti iz možnosti prekinitve zaščitnega vodnika v katerem koli spoju (zaščitni vodnik ne sme biti nikjer prekinjen).
Verjetno obstajajo še peta in nekaj naslednjih latentnih nevarnosti.
Seveda pa je tudi možnost, da se nič ne zgodi.
Kot sem ti že zapisal, ti jaz ničesar ne prepovedujem, ti pa svetujem oz. te opozarjam na nevarnosti. Odločitev in odgovornost v primeru eventualne nesreče pa je tvoja.
#11
Evo, to me je zanimalo.
Najlepša hvala za vse.

Lep pozdrav