Hiša 160m2,med NEH IN PASIVNO 500m visoko nad meglo, sončna lega Osrednja slovenija 6 oseb od tega 4 otroci TČ Daikin 8kw, edini vir Poraba februar 2023 131 kw voda na 45st 305 kw ogrevanje na 23+ se pozna 10 dni sonca toplotna sploh ni delala Z februarjem pri hiši EV, poraba komplet elektrike je kar poskočila
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 22.5°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca)
____________
Sem pa izvedel ta mesec en test, po kar nekaj letih, ker odkar sem še drugo nadstropje hiše aktiviral, je tč ves čas nastavljena na delovanje OČ po ΔT (avtomatika). Primerjal sem izkoristek tč pri različnih delovanjih OČ. Ko je bilo vreme teden dni konstantno, brez nekih nihanj med dnevi, sem primerjal delovanje OČ: 1. delovanje OČ glede na ΔT (dela avtomatika) in 2. fiksno delovanja OČ na 80%.
Zaključek, pri delovanju OČ na fiksnih 80% je bil cop izračun kar nekaj višji. Ob zelo ugodnih pogojih je dosegel tudi 5, pri delovanju na deltaT (OČ dela bolj kot ne ves čas na 50%), pa je bil COP nekaj čez 4. Očitno ker je ogrevalni krog večji za nekih 80m2 talnega gretja, je tudi v smislu izkoristka očitno bolj optimizirano delovanje na višjih obratih in s tem je ΔT v sistemu nižji, zdaj je ~2K ko dela OČ na80%, ko dela po avtomatiki je ΔT ~4K. Sem pa tud znižal krivuljo ogrevanja, na podlagi višjega delovanja OČ.
Ma veš, da tega nisem nikjer razbral nikoli v navodilih, pa tudi tu gor ko smo se tipkali, pa sem tudi navodila dodobra predelal pred leti. Sej vprašanje če je tam notri tak podatek sploh kje zapisan. Prvo leto sem jo mislim da celo imel na 90%, potem sem si pa rekel, da menda že sama ve, kaj je najboljše delovanje za njo, očitno ne ve .
Xavi; jest jih imam pa še po 4,5€, jih bo še za drugo sezono po tej ceni in nič ne kaže da bo v vrečah samo žaganje. TČ pa tudi ne žge preveč glede na prognoze vseh "toplovodarskih strokovnjakov" na tem forumu. Konec sezone bo vse jasno.
Februar 23: 250 kWh za ogrevanje, 30 kWh za sanitarno vodo
Altherma 3, 6KW
temp 19-20 zgoraj, 21-22 spodaj
'aktivna' bajta na barju, balkon, dvojček cca 130m2, 8 cm kamene volne stene, 30 cm podstreha, 11 cm pod estrihom.
Še moja 'zanimivost'. Sem isto kor energetik par strani nazaj izklopil TČ za slabih 5 dni v času počitnic, ko nas ni bilo, v času najhujšega mraza letos (upam).
Začel sem kuriti spet en dan preden smo prišli, s tem da je bila takrat tempertaura že veliko višja, čez dan (blizu 10 st)... Zaradi tega sem se sploh lotil zadeve... Vglavnem zaključek je, da se pogojno splača, če so napovedane višje temperature (boljši COP) za čas ko priklopiš nazaj, pa si pripravljen potrpeti potem par dni (cca 4 dni kurjenja pri meni) da prideš spet na običajno temperaturo, s postopnim dvigovanjem temp DV,..., drugače se pokuri več z izklaplanjem kot brez njega (deforsti),...,
Sem pa imel prvi dve uri rekordno porabo (6kW za 2 uri). Predvidevam da se je še grelec priklopil, me ni bilo doma da bi lahko videl...
@BOTER
Poraba kotlovnice, sanitarna + ogrevanje - februar 2023 - 361 kWh
Čas delovanja TČ kompresorja - 292h
SE mi zdi da ni to ravno mala poraba za NEH hišo in tako kvadraturo.
Toliko kwh meni odnese zemlja /voda za skupnih cca. 210 m2
Okna 1,1 in pod tlaki 5 cm XPS
Porabe sploh nima velike, poglej mojo pri identični kvadraturi (imam pa slabšo NEH, predvsem toplotni mostovi okoli oken/polic in premalo EPS pod talnim).
Poleg tega je zraven SV, tukaj težko primerjamo, ker smo že ugotavljali na forumu, da porabimo noro različne količine tople vode.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.