Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
Pozdravljeni,
smo ponosni lastniki 2 leti stare peletne peči Froehling PE1 Pellet 15 kW.
Imamo dva ogrevalna kroga, za pritličje in prvo nadstropje. Opažamo, da, kadar pade zunanja temperatura pod 0 stopinj, ogrevalni krog za 1.nadstropje nikakor ne doseže želene temperature predtoka (če je pri npr. -10 želena temp. 55 stopinj, dejanska pride do 36, morda 40 stopinj).
Peč dela normalno, brez napak, kotel ok, serviserji nam ne znajo pomagati. Je kak mojster z idejo, zakaj ne potegne višje temperature v zgornje nadstropje? Imamo poddimenzionirano peč? Ogrevamo 200 m2 (100 +100 m2).
Kadar je zunanja temp. 0 ali več, je dejanska temp. predtoka enaka želeni.
Hvala za nasvet in lep dan.
Objave: 74
Teme: 0
Pridružen: Nov 2021
Ocena:
0
To bo težko ugotovit, ker ne vemo kakšen tip ogrevanja imate (talno ali radiatorsko?
Temperatura povratka v peč je koliko stopinj?
Ali imate tudi kakšen liter zalogovnika?
Imate sobni termostat, vremensko regulacijo?
Če ja peč poddimenzioniran bi recimo pri nižji temp. od 0°C, kot pravite morala neprestano obratovat (recimo zadnje dni, ko je bilo dan in noč pod nulo bi vam peč gorela non-stop).
Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
Hvala, da ste se oglasili.
Imamo klasično radiatorsko ogrevanje, na radiatorjih pa termostatske ventile.
Zalogovnika nimamo.
Termostat peči je naravnan na zunanjo temperaturo.
Za temperaturo povratka pa ne vem.. Vam odgovori kaj pomagajo pri ident.problema?
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
13.2.2023 ob 21:13
(*Zadnja sprememba objave: 13.2.2023 ob 21:19 uporabnik markII.)
Mogoče bi najlažje pomagal mojster oz izvajalec, ki je postavil sistem in opravil zagon. Seveda pa bi bilo dobro vedeti na kakšni temperaturi deluje kotel, kot že omenjeno takole na oko bo to šlo malo težje. Kaj pa usmerja ogrevanje, regulacija kotla ali kakšna dodatna zadeva, ima morda 1. krog prioriteto ogrevanja in pripira drugi krog? Precej neznank in težko kaj reči na vse skupaj.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
Kolika je nastavljena delovna temperatura peči, je več stopenj delovanja in ali se peč izklaplja, ima vsako nadstropje svoj termostat, je direktni ali mešalni ogrevalni krog.... pa še je takih podatkov ki manjkajo za kako resno debato. Na hitro bi povečal delovno temp peči vsaj za ene 5°C ali več. Termostate na radiatorjih v pritličju bi malo priprl
Objave: 1433
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
Ocena:
20
Dva kroga, torej dve črpalki. Kaj krmili črpalki? Sobni termostati, zunanje tipalo,...????
Ali se težava dogaja od začetka, ali to sezono?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če v pritličju deluje ok. v nadstropju pa ne, je jasno, da je napaka na strani hidravlike.
Brez sheme obstoječega stanja, je tole zgolj ugibanje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->