Kako poteka cevovod do bojlerja? Imaš posebej črpalko za ogrevanje sanitarne vode? Kako je krmiljeno vklapljanje črpalke (če jo imaš)?
Lahko da je črpalka "zapikala", lahko se je pokvarila, lahko ti vklapljanje črpalke ne deluje. Če kaj od prejšnjih zadev ne dela, potem (koliko je videti iz slik) voda kroži zaradi temperaturnih razlik, termosifonsko.
Ali imaš samo termosifonsko kroženje vode, potem bi lahko to bil odgovor.
Sem še enkrat pogledal slike in kot kaže, ni črpalke za bojler. Torej je kroženje vode termosifonsko, kar pomeni počasnejše ogrevanje bojlerja.
Zelo verjetno je tudi vodni kamen v bojlerju krivec za slabo gretje.
Objave: 8
Teme: 4
Pridružen: Feb 2018
Ocena:
0
Kot si rekel črpalke za bojler ni. Samo recimo 1 teden nazaj je vse lepo delovalo zdaj pa ne več.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
V enem tedno se kamen ni nabral!
Imaš na radiatorjih termostatske ventile?
Ugibam - dokler ni bilo hudega mraza, so ventili pripirali in črpalka ni poslala "vse" vroče vode v radiatorje, zato je zadeva delovala.
Sedaj - pri večjem mrazu, črpalka pošilja v radiatorje vso vodo in termosifonsko ogrevanje bojlerja ne deluje.