Vstopna temp. na koncu cikla 8°. Delta T izhoda je 5°.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Sem pa primerjal zdaj eno hiso podobne kvadrature + isti model in moc toplotne crpalke. Razlika je samo v sondi: ima je 40m vec. In ima dobrih 10cm manj izolacije.
Zanimivo: skuri 2.5x stroma vec kot jaz na istem targetu notranje temperature.
Kot zanimivost naj povem, da je moj delta T izhoda iz TČ na slanici trenutno okli 4.5C, njegov pa 2.5c. In ravno to mi ubija sondo.
Če tole drži, so grelci vseskozi v delovanju, oz. nekaj hudo ne štima!?
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
0
Grelci niso v delovanju. Rekel bi, da se 10+cm razlike v izolaciji pozna. Pa se to sem pozabil prej dodat: malo visje stropove ima kot jaz, kar tudi pripomore k vecji porabi.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Za 20 -50% ne pa 150% !!!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
0
Mene bolj kot praba (sebicno) sicer zanima, kaj je vzrok, da ima delta T na izhodu v sondo tolko manjsi kot jaz (na istem modelu TC). Mu mogoce pumpa za sondo tece na drugacni nastavitvi?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če iz sonde črpa več energije, je logično, da je njena temperatura nižja.
Če gre ob temu še za občutno nižji Dt, med vstopom in povratkom solnice, pa pomeni, da naprava ne deluje pravilno.
Možen vzrok za veliko porabo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
Razliko med vstopno in izstopno temperaturo zmanjšaš, če povečaš hitrost obtočne črpalke za solnico.
Če je obtočna že na maximumu, preveri filter umazanije, če obstaja, lahko pa da je prešibka za cevni razvod (predolge cevi, preveč kolen, premajhen premer cevi, priščipnjene cevi).
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
0
Razumem. Zdaj moram samo se najt nekoga, ki ve, kako se hitrost nastavi na KT crpalki. Kot zgleda imajo grundfoss pumpe not za sondo.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ah, za večjo porabo ni kriva hitrost črpale. Le ta ima na izkoristek precej majhen vpliv.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
0
@sassapo Cilj tukaj mi je zmanjsat deltaT na slanici (da mi ne mece sonde v minus oz da pocasneje odvaja hladno vodo nazaj v vrtino), ne vplivat na izkoristek.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ne glede na dT, imaš v vsakem primeru enako temperaturo vira. Jasno do nekih mej.
Če želiš pomoč, moraš detajlno opisat celoten sistem in postreči s čim več podatki.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Jaz mislim, da tudi pretok črpalke ni zanemarljiv pri nastavitvi oz. je lahko kje kak čistilni kos zamašen oz. kakšna zadeva ni odzračena... Pri zagonu TČ pri bratrancu, vem da je serviser omenil, da mora preveriti tudi pretok črpalke. Ker, če logično razmišljam pri manjšem pretoku odvzame plin, nek del energije in je dT manjši, če je pa večji pretok pa pri enaki moči plin ne uspe pobrati toliko energije slanici in je dT večji.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
3.2.2023 ob 15:19
(*Zadnja sprememba objave: 3.2.2023 ob 15:20 uporabnik oneh.)
Količina energije je odvisna od mase ( pretoka) slanice in temperaturne razlike. Če je energija konstana se mora ob zmanjšanju mase (pretok), povečati dT ali povečati maso (hitrost) če želimo zmanjšati dT.
Če slanico preveč ohladimo (prevelik dT) lahko pride do zamzovanja zemlje v bližini zemeljskega kolektorja. Če maso (pretok) preveč povečamo pa imamo večje izgube zaradi črpanja (izgube rastejo s kvadratom hitrosti) in s tem slapši COP.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Vse to velja v nekih "normalnih" obratovalnih mejah. Zamašen filter je anomalija in z normalnim obratovanjem ni povezan.
Kakorkoli, če je optimalen pretok skozi določen sistem solnice 30L/min, bo ta čisto ok. deloval tudi z 20 pa tudi 50L/ min. Večjega razpona pa tako nobene nastavitve ne omogočajo. Seveda bo nekaj razlike v izkoristku, ampak večina je sploh ne bo opazila.
Za tako drastično razliko v porabi je krivda povsem drugje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->