Katere odklopne karakteristike varovalk se ponavadi uporablja za stanovanjsko hišo: vtičnice in luči - B, C ali D?
#2
Jaz sem ljubitelj hitrosti in uporabljam B Big Grin .

B so najhitrejše D pa najpočasnejše. Za zagon večjih induktivnih porabnikov (motorji) pa vzami raje C ali celo D.
#3
za stanovanje se uporabljajo skoraj samo B. Če imaš delavnico in notri kakšen cirkular ali kompresor... potem samo za takšne porabnike vzemi C. Za D nisem prepričan, če je sploh uporaben za stanovanje. Namreč, električarji morajo imeti v svoji omarici pancarke, ki so vsaj isti razred, sicer se lahko zgodi, da ti bo pri kratkem stiku vrglo ven 25A pancarko namesto tvoje 16A varovalke.
Kaj sploh pomenijo B in C...?
10A varovalka B bo ob kratkem stiku prekinila pri 100A (!)
10A varovalka C bo ob kratkem stiku (v zelo kratkem času) prekinila pri 200A (!)
Kratkostični tok je pri C še enkrat večji. S tem so lahko še enkrat večji (kratkotrajni ) zagonski tokovi.
#4
Jani: ali ni za B 5xnazivni tok, za C pa 10x ??
#5
igor k Napisal:Jani: ali ni za B 5xnazivni tok, za C pa 10x ??

D pa 20x.

d.
#6
Na vikendu želimo narediti "univerzalno" instalacijo s preklopom med 12 in 220V.
Večina bo napajanje preko fotovoltaike, lahko pa da se nekoč priklopimo na omrežje ali "poganjamo" napeljavo začasno s pomočjo agregata.

Ali se lahko uporabijo že klasične avtomatske varovalke (tip C) in FID stikala (https://www.elteh.si/avtomatske-varovalke) , ali pa je za fotovoltaiko potrebno imeti drugačne varovalke? Morda tudi kabe l PPG 3x1,5 ni ok?
#7
Če boš imel tudi med preklopom 230 A preko razdelilnika izmenične napetosti, potem ni treba nič. Če pa boš imel preklop na 12 V enosmerne napetosti, pa so za to potrebne ustrezne varovalke za enosmerno napetost 12 V. Seveda pri 12 V ni problem zaščita pred električnim udarom ampak zgolj pred možnostjo požara.