Objave: 156
Teme: 64
Pridružen: Aug 2022
Ocena:
0
V kratkem, se bo treba lotit izdelave temeljne plošče. Ker že po naravi ne zaupam izvajalcem, da bo vse narejeno 100%, kar tudi nikoli ni, me zanima kaj je potrebno pazit pri izvedbi. Se najbolj me zanimajo preboji instalacij, hidroizolacija prebojev, ali so kake sistemske resitve prebojev? Na parceli je zelo visoka podtalnica.
Izvedba je podložni - HI - XPS - BETON.
Objave: 55
Teme: 0
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
1
22.1.2023 ob 10:41
(*Zadnja sprememba objave: 22.1.2023 ob 10:42 uporabnik Mate.)
Ustrezna armatura, debelina plosce, ustrezen beton, valjanec v plosci in do ozemljitvene doze, diletacije ob prebojih za primer potresa, neprekinjenost HI, ustrezni zakljucki HI ob prebojih, vsi potrebni preboji, raje kaksna cev vec, kot premalo (TC, plin, elektrika, TK, voda, kanalizacija, zajem zraka za kamin)
Kljucne korake naj preveri nadzornik.
Objave: 156
Teme: 64
Pridružen: Aug 2022
Ocena:
0
@mate saj beton, armatura in ostali material me ne skrbi. Je vse v projektu preračunano, edino valjanca nimam predvidenega v plošči. Izvedba je tista, ki teoretično škripa. Še najbolj prav preboji in detalj HI na in okoli preboja. Nadzornik vsekakor, ampak rad bi tudi sam vedel na kaj pazit
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Že večkrat sem opozoril - valjanec v plošči, ki je na xps-u, je brez veze. Potegne se en krak po celi npr širini plošče, ki se ga zveže z armaturo ter pusti izvod za GIP. Ozemljitev se potem naredi zunaj, izven plošče. Okrog izvoda za GIP komot izdelaš Hi, saj je jeklen. Priporočam pa sicer RF, ker to mora biti za večno. Pocinkan trak rjavi na prehodu v beton in ne veš kako dolgo bo zdržal.
P.S. - zadnjič seme meril eno tako hišo. Ozemljitev v temeljni plošči, ta na xps-u - vrednost okrog 600 Ohmov. Brez veze, stran vržen denar.
Če ni strelovoda in imaš Fid z nazivnim diferenčnim 30mA , je sicer teoretično ok vse pod cca 800 Ohmov, ampak to ni nič. To je žebelj v zemlji.
LP,
Samojed
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
Kajtimar ,
nekje nazaj sem napisal in slike nalimal namesnkih elementov za preboje. Tudi klasično se da to poštimat.
Na narobe razumet, če ti nekaj napišemo se boš ti na gradbišču " kot pijanc plota " držal naših besed, je pa tam na licu mesta potrebno situaciji streči.
Glede podtalnice : koliko niha? , višina do kam? ,
Glede zaupanja: osebno , če mi minvestitiro ne zaupa, bolje da gremo narazen!! Če ti je tako slabo zaupanje v špilu, zamenjaj izvajalce!! Z tem boste več pizdarij si še naredili, na gradbišču.
Lep pozdrav
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Vseeno, da se še jaz nekoliko vklopim. Ozemljitev objekta je izjemno pomembna in tudi predpisi jo zahtevajo. V celoti se strinjam kar je napisal @samojed. Samo to pa pomeni, da morate imeti izvedeno posebno ozemljitev v obliki obroča okoli objekta.
Sicer je dovoljena temeljska ozemljitev, vendar samo v primeru, da temelji niso izolirani od zemljišča.