Kondenz na deskah ni zaradi odduha kanalizacije, ampak zaradi tega, ker ti nekje skozi strop uhaja notranji topel zrak iz stanovanja na podstrešje. Z izoliranjem cevi odduha tega ne rešiš. No, razen ce je cev tako šlampasto narejena, da spušča zrak, ampak to bi se precej vohalo...
Objave: 77
Teme: 14
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
0
Pa da se to vid samo na mestu kjer je odduh ?
Cev je bila že vstavljena not v sklopu betoniranja zadnje plate tako, da nekih puščanj nebi smel bit iz bivalnih prostorov. Res je cca. 1m stran prezračevalna cev in zaključek; ampak je zatesnjen. Čez pa je 40cm izolacije in ni opazit na njej vlage.
Revizijska vrata pa so 2m stran.
Objave: 422
Teme: 1
Pridružen: Aug 2011
Ocena:
10
Daj slikaj to prezračevalno cev... Od kje pride, kam se zaključi?
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
Kako je pa izveden zunanji del zračnika, ima škatlo in je tudi izolirana?
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
Nekje je vsekakor hladen zrak v stiku s odvodno cevjo, če kondenz nastaja na zunanjem delu in zamaka. Morda gre za slabo izoliran prehod ali pa celo neustrezna oz netesna obroba na strehi.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
11.1.2023 ob 11:12
(*Zadnja sprememba objave: 11.1.2023 ob 11:13 uporabnik Energetik81.)
Tebi tole zamaka, ne pa kondenzira, če se pojavi vedno ob deževju. Kakšen kondenz poleti, daj no?
V oddušku je topel zrak, na zunanji strani cevi ne bi pozimi nikoli kondenziralo. Lahko pa da kondenzira prav ta smrdljivi zrak v sami plehnati kapi in se nekako steka nazaj po zunanji strani cevi. Vsekakor kliči krovca in naj popravi.
Objave: 77
Teme: 14
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
0
Ma saj to je vse skupaj že norost ja. Krovec ga je zalival s šlaufom pa ni nikjer prikapljalo. Jaz sumim da kondenzira v zračnem kanalu in se napija les. Itak pa danes vsi polni dela in za take napake niti nimajo časa ali pa nočjo pridt rešt. Najbolje da damo tipskega, ki ima priložena tesnila.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
11.1.2023 ob 11:52
(*Zadnja sprememba objave: 11.1.2023 ob 11:52 uporabnik Energetik81.)
Kot rečeno, tudi v zračnem mostu ne more kondenzirat od zunaj, saj je zrak odduška topel, s tem tudi cev. Cev kondenzira od znotraj, kar pa itak nima veze, ker se steka v kanalizacijo.
Zato sumim, da ta zrak "piha" v plehnato kapo, kjer kondenzira, nato se nekako scedi ob zunanjosti cevi do desk.
Objave: 77
Teme: 14
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
0
Sam čudn da “dež” zadrži, kondenz pa najde očitno neko špranjo da steče po zunanjem delu cevi mimo plehnate obrobe potem v zračni most in podstrešje.
Objave: 77
Teme: 14
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
0
Priporočeno je da se vsaj 1m vertikale izolira. Ker je bilo v projektu predvidena cela stena smo pač celo izoliral.
Objave: 77
Teme: 14
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
0
Najdu vzrok, slab spoj med fleksibilko in vertikalno cevjo in fleksibilka ožja od zračnika, posledično samo porinjena not in itak je čez tekl.