PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Volumen raztezne posode

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

imam 300L grelnik sanitarne vode (neto volumen 271L) in raztezno posodo volumna 11L. 

A je raztezna posoda ustreznega volumna? Naj bi bila cca 10% volumna grelnika?

Saj se mi trenutno kar pogosto dogaja, da nekaj sekund iz pip teče voda z občutno večjim pritiskom hkrati pa ruži iz raztezne posode.

Hvala in lep pozdrav
#2
Enako važen je tlak zraka v neobremenjeni posodi, tlak hladne vode in temperatura, na katero ogrevaš bojler. Ko boš napisal te 3 vrednosti, so bo pa dalo kaj izračunat.
#3
Tlak vode iz omrežja čez dan 3 bare, zjutraj 4 - 4.5 bar
Tlak raztezne posode 5 bar
Vodo ogrevamo na 48°C.
#4
Najprej zapri glavni ventil za vodo, ter odpri eno pipo, da pade tlak v sistemu in posledično v raztezni.

Če ti bo na ventilčku raztezne posode še vedno kazalo 5bar pomeni, da imaš raztezno za okras. Zato v tem primeru spusti zrak iz raztezne na kakšne 3,5bare, da bo lahko kompenzirala raztezanje pri ogrevanju vode.
#5
Ok sem nastavil tlak v raztezni na 3.5 bar.

spet odprl glavni ventil za vodo, ga nazaj zaprl. spustil vodo pri pipi in ponovno izmeril tlak v raztezni in je bil isto 3.5 bar. a je to ok?

naprimer ob jutrih ko je tlak iz glavnega dovoda 4.5 bar, nekaj sekund ko se spusti voda iz kotlička ruži iz raztezne za popizdit, dokler se tlak ne uravna nazaj na 3 bare in je na 3 bare čez dan. ponoči pa spet naraste na 4 do 4.5 bar in ista zgodba ko spustiš vodo na kotličku.
#6
Ja to bi bilo OK.

Kaj za glavnim ventilom imaš še reducirni ventil vgrajen, ki bi ti v instalaciji držal konstantni tlak. Če še bo ropotalo po ceveh, ga boš moral vgraditi, glede na to da tlak vode na dovodu zelo niha.

Raztezna sprejme tisto količino vode za koliko se vodi ob segrevanju poveča volumen, da je tlak vedno konstanten na topli vodi. Nihajočega tlaka na dovodu vode pa ne more skompenzirati. Mogoče boš našel nek primeren tlak v raztezni če se boš malo poigral z dvigom ali znižanjem tlaka v raztezni.
#7
Citat:Ok sem nastavil tlak v raztezni na 3.5 bar.

spet odprl glavni ventil za vodo, ga nazaj zaprl. spustil vodo pri pipi in ponovno izmeril tlak v raztezni in je bil isto 3.5 bar. a je to ok?

naprimer ob jutrih ko je tlak iz glavnega dovoda 4.5 bar, nekaj sekund ko se spusti voda iz kotlička ruži iz raztezne za popizdit, dokler se tlak ne uravna nazaj na 3 bare in je na 3 bare čez dan. ponoči pa spet naraste na 4 do 4.5 bar in ista zgodba ko spustiš vodo na kotličku.
To mi je čudno, torej zjutraj je tlak 4,5 nato pa takoj ko spustiš vodo pade in ostane na 3? To torej ni tlak vodovoda, ampak od števca ali od varnostno-nepovratnega ventila pred bojlerjem - ta tlak se je očitno ustvaril ponoči zaradi ogrevanja bojlerja in preveč napumpane posode. Zdaj bi moralo biti drugače, ko si spustil nekaj zraka.

Račun: če imaš pri hladnem bojlerju povprečno notri 20° in ogreješ na 48°, se voda v bojlerju razširi za 1,6L.
Raztezno imaš 11L. Če je v vodovodu (pred števcem) 3,5bar in v posodi 3,5bar, bo šel tlak zjutraj na 4,1bar. Ko boš odprl toplo vodo, bo posoda najprej iztisnila teh 1,6L vode in tlak padel na 3,5. To je običajno delovanje ekspanzije. Če bi hotel manjši narastek tlaka, bi moral montirati večjo posodo.

Če pa imaš v vodovodu res samo 3bar, bi moral tlak v posodi še bolj znižat, tlak neobremenjene posode za odtenek pod tlak vodovoda. Jaz imam recimo nastavljeno tako, da imam v hladnem stanju nekje 5-10% ekspanzije že nafilane z vodo (tlak vode je 4bar, zrak v posodi 3,5bar). Imam pa 25L ekspancijo, zato se lahko malce hecam, ker imam ful rezerve.
#8
Enako je bilo preden je bila raztezna preveč napumpana. S tem ruženjem raztezne se ubadam že 3 mesece.

Ja takoj za glavnim ventilom imam reducirni ventil. Ponoči naraste tlak na 4 - 4.5 bar in zjutraj ruži v raztezni ko spustim vodo iz kotlička nekaj sekund dokler se tlak ne uravna na 3 bare. In 3 bare je potem čez dan, ko vodo uporabljamo in ponoči spet naraste na 4 - 4.5 bar.

Torej je 11L raztezna dovolj za te razmere in na koliko jo naj imam napumpano?
#9
No, prej nisi povedal da imaš še reducirni ventil. Sta 2 možnosti - da ti reducirni spušča in se ponoči nabilda tlak, ali pa premala posoda s previsokim tlakom.

Zakaj ti pa ruži, pa ne vem. Lahko da je defektna? Lahko da so zvoki od reducirnega ventila?

Torej očitno imaš nastavljen tlak ventila na 3bar, če imaš toliko preko dneva ob redni uporabi. Neobremenjeno ekpanzijo napumpaj na kako desetinko manj kot 3 bar. Pred tem moraš zapreti dovod in odpreti predvsem vročo pipo, da popolnoma izpustiš tlak in sistema.
#10
Jaz bi rekel, da je težava na reducirnem ventilu.
#11
Saj ružilo je še pred vgradnjo reducirnega ventila. Zato sem ga lih namestil Smile

Torej ni ok da ponoči tlak naraste na 4 - 4.5 bar?? Če je čez dan na 3.
#12
Lahko naraste, če je ekspanzija preveč napumpana ali premajhna.
Ali če reducirni počasi spušča.

Kot rečeno, če imaš zdaj tlak zraka v neobremenjeni posodi 3,5, bo tlak v napeljavi ob ogrevanju takoj skočil na 3,5 in se še dvigal, npr. ob gretju 20-48°C bo šel na ~4,1bar.

Če imaš reducirni na 3bar, spusti zrak na 3bar, ob ogrevanju ti bo zrasel tlak do 3,5bar. Če bi imel npr. 25L posodo, bi ti zrasel le na 3,2bar.
#13
Hm , kaj pa malo zgodovine o tem problemu. A je ta tegoba že ves čas odkar je šlo to vse skupaj v funkcijo oz je bilo nekaj časa v redu in so težave prišče sčasoma? Kakšna raztezna posoda pa je vgrajena, navadna ali pretočna? Kje pa je kontrola tlaka dovoda vode iz omrežja, takoj za reducirnim ventilom ali kje drugje, mogoče ventil ne opravlja svoje naloge v redu, tlak v omrežju lahko ponoči tudi naraste zaradi manjše porabe. Morda bi zamenjal raztezno posodo z nekoliko večjo 18 ali 24 l in nov varnostni ventil.
#14
Zanimivost: ko znižam tlak v raztezni, se nato posledično pri spuščanju vode iz kotlička (zjutraj) tlak v sistemu dlje časa uravnava in posledično dlje časa ruži.

Prilagam slike sistema, povezava iz we transferja ker je več slik, upam da so dovolj jasne ker ni dovolj prostora da bi lepše slikal:

https://we.tl/t-zY1WdjfhFy

Raztezna posoda:

https://www.ehisa.si/raztezna-ekspanzijs...bi-a2c2l19

In pa pojasnilo izvajalca glede volumna raztezne posode:

Za nizkotemperaturne sisteme vgrajujemo 11l na 300l bojlerje in 8l na 200l bojlerje.

Tako vgradimo 100 kompletov letno in ni težav, pri visokotemperaturnih sistemih pa dajemo večje raztezne posode.


Lahko me kdo tudi kontaktira prosim na facebook Nela Kentor in tam rešujemo naprej ker bo lažje. Hvala!