Citat:Ok sem nastavil tlak v raztezni na 3.5 bar.
spet odprl glavni ventil za vodo, ga nazaj zaprl. spustil vodo pri pipi in ponovno izmeril tlak v raztezni in je bil isto 3.5 bar. a je to ok?
naprimer ob jutrih ko je tlak iz glavnega dovoda 4.5 bar, nekaj sekund ko se spusti voda iz kotlička ruži iz raztezne za popizdit, dokler se tlak ne uravna nazaj na 3 bare in je na 3 bare čez dan. ponoči pa spet naraste na 4 do 4.5 bar in ista zgodba ko spustiš vodo na kotličku.
To mi je čudno, torej zjutraj je tlak 4,5 nato pa takoj ko spustiš vodo pade in ostane na 3? To torej ni tlak vodovoda, ampak od števca ali od varnostno-nepovratnega ventila pred bojlerjem - ta tlak se je očitno ustvaril ponoči zaradi ogrevanja bojlerja in preveč napumpane posode. Zdaj bi moralo biti drugače, ko si spustil nekaj zraka.
Račun: če imaš pri hladnem bojlerju povprečno notri 20° in ogreješ na 48°, se voda v bojlerju razširi za 1,6L.
Raztezno imaš 11L. Če je v vodovodu (pred števcem) 3,5bar in v posodi 3,5bar, bo šel tlak zjutraj na 4,1bar. Ko boš odprl toplo vodo, bo posoda najprej iztisnila teh 1,6L vode in tlak padel na 3,5. To je običajno delovanje ekspanzije. Če bi hotel manjši narastek tlaka, bi moral montirati večjo posodo.
Če pa imaš v vodovodu res samo 3bar, bi moral tlak v posodi še bolj znižat, tlak neobremenjene posode za odtenek pod tlak vodovoda. Jaz imam recimo nastavljeno tako, da imam v hladnem stanju nekje 5-10% ekspanzije že nafilane z vodo (tlak vode je 4bar, zrak v posodi 3,5bar). Imam pa 25L ekspancijo, zato se lahko malce hecam, ker imam ful rezerve.